13.07.2014, 09:19 | #1 Промывка системы |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Зацените инструкцию по промывке системы. Просьба обоснованно и по делу откомментировать.
Данная промывка системы необходима, если вы ремонтируете засор или меняете компрессор , из которого выливается черное масло или металлическая пыль. 1. Распять компрессор, подготовить патрубки к промывке. 2. Промывка осуществляется фреоном R-141, достаточно 1 литра. Понадобится металлический промывочный баллон со шлангами и муфтами, и азот (в малом 2 кг баллоне с редуктором). Промывка осуществляется на дому у клиента при открытой форточке или окне. Нежелательно присутствие клиента или домашних животных в этот момент в комнате. Фреон R-141 является не более токсичным, чем другие фреоны и его применение допустимо в домашних условиях в проветриваемых помещениях. 3. Первым промывается испаритель. На капиллярку через муфту, или напайку трубки идет подача R-141 из баллона, на промывочный баллон подается азот через редуктор давлением 10-15 атм, трубка выхода испарителя опускается в пластиковую бутылку 2л. Ждем протока R-141 через капиллярку и испаритель 5-10 минут (зависит от давления азота). После подачи азота, промывка R-141 довольно долго просачивается через капиллярку (1-3 мин, зависит от давления) и это не является признаком засоренности капиллярки. При подозрении на забитую капиллярку, можно прокачать ее прессом для продавки засоров или высоким давлением азота через напаянную трубку. Когда весь R-141 перельется в пластиковую бутылку, продолжаем дуть азотом для удаления остатков промывки и подсушки системы. 4. Вторым промывается контур+конденсатор. Из пластиковой бутылки R-141 снова заливается в промывочный баллон, муфта подачи ставится на вход конденсатора, выход трубки контура опускается в пластиковую бутылку 2л. Аналогично подается давление 7-10 атм и ждем перелива R-141 около 2-3 минут. Аналогично, после перелива продолжаем дуть азотом для удаления остатков промывки и подсушки системы. |
|
13.07.2014, 16:21 | #2 |
Мастер
|
на дому заниматься промывкой зло.. кстати вопрос-сколько предполагаеться вакуумировать испаритель по времени на дому у заказчика?))
зы: моем только вот не на дому.. |
|
13.07.2014, 21:35 | #3 | |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Цитата:
Фото интересные, с такой "промывочной станцией" конечно нереально ее тащить к клиенту. Баллон пойдет 2 кг от кислорода, а промывочная емкость - специальный компактный раскручивающийся баллончик. Вакуумировать достаточно 15 мин, желательно 2=х ступенчатым насосом. |
|
|
13.07.2014, 21:55 | #4 |
Мастер
|
Холодильник тащит клиент, это его забота.
|
|
13.07.2014, 22:00 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
|
|
13.07.2014, 22:24 | #6 |
Мастер
|
А ты что всем бабушкам за спасибо таскать холодосы будешь?
|
|
13.07.2014, 22:31 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Вот и я о том же, зачем выяснять кто кому что должен, устраивать танцы с бубнами когда перевезут, кто разгрузит........ если пришел на дом, все сразу на месте сделал, и дело сделано.
|
|
13.07.2014, 22:36 | #8 |
Мастер
|
Да механику кроме этой лабуды ,есть что тащить.особенно на 5 этаж без лифта.
|
|
13.07.2014, 23:07 | #9 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
14.07.2014, 15:20 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Я написал, что 15 минут уходят на процессы перелива, на подсоединение штуцеров и прочее уходит не меньше, итого уходит 30 минут, если есть навык. Распай трубок не включен в это время, потому как их по любому распаивать для замены фильтра, компрессора ....
Да, и прикладываю фото промывочного баллончика, чтобы не городить огород из сантехнической трубы... |
|
14.07.2014, 15:39 | #11 |
Мастер
|
не вытащить промывку с низкой стороны вакуумированием контура за 15 минут. и за 30 тоже не вытащить. а выдуть полностью тоже не получиться))
|
|
14.07.2014, 15:41 | #12 |
Мастер
|
|
|
14.07.2014, 15:51 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Согласен вакуумным насосом промывку не вытащить за 15 мин, он вообще для этого не годится и мало поможет. Дуем в трубку азотом и промывка R-141 моментально испаряется под сильным потоком азота. В момент причем.
|
|
14.07.2014, 15:58 | #14 |
Мастер
|
вот почему я спросил мыли ли вы лично системы))... как можно через капилляр создать "сильный поток азота" в испарителе? а он испаритель ещё и формы всяко-разной может быть, вплоть до "затопленного". так как я более 10 лет этой промывкой занимался, то я знаю как-что и сколько это по времени и уверяю-всё немного сложнее..
|
|
14.07.2014, 16:04 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
На многих холодах место входа капиллярки открытое, можно выпаять ее и дунуть в испаритель как следует. Если нет вариантов, дуть азотом в капиллярку хорошим давлением 15-20 очков, этот поток за 5-10 минут неплохо разгонит промывку, намного лучше вакуумника за 1 час. Промывка R-141 хорошо испаряется - вот где собака зарыта.
|
|
14.07.2014, 16:07 | #16 |
Мастер
|
хмм.. ну ладно)) особенно в ларях удобненько к КТ подбираться.. так сколько систем Вы так промыли?
|
|
14.07.2014, 16:17 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Ну не так много как вы , тем более я не мастер, ознакомился с ужасами данного процесса и затратами в полдня, ужаснулся, поработал над совершенствованием, на 10-й промывке отшлифовали детали, и написали инструкцию сервисникам, сейчас затраты на промывку до 1 часа. На очереди создание промывочной станции с фильтрацией промывки.
|
|
14.07.2014, 16:30 | #18 |
Мастер
|
ужасов там нет, но есть несколько нюансов. и ещё-каждая система индивидуальна. за то время что вы говорите промывку с низкой стороны удалить получится далеко не всегда.. да и литром не всегда можно обойтись))) пример на фото-ШХ Интер. и заметьте это на 134.. а то что на 404 там ваще "гудрон"
|
|
14.07.2014, 16:43 | #19 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Если даже не весь R-141 удалите, может он нормально уживется с новым фреоном и не нанесет вреда ?
Знаком с такими случаями, когда нужно много литров....., для таких случаев думаю на станцией, циркулирующей промывку насосом через хороший фильтр, чтобы вся грязь в картридже оседала. |
|
14.07.2014, 19:44 | #20 |
Мастер
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Системы охлаждения холодильной камеры | Herzhog | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 21.06.2013 06:59 |
Что такое холодильные системы? | peter222 | Холодильники и Морозильники | 1 | 19.09.2011 14:22 |
Промывка фреоновой трассы и конденсатора(нужна помощь) | Александр_П | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 18.08.2011 21:12 |
Промывка системы | Sanches777 | Форум для мастеров холодильной техники | 31 | 25.07.2011 14:54 |
Засоры системы. И как с ними бороться. | vg30 | АТЛАНТ (МИНСК) | 1 | 08.09.2010 16:43 |