Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Сплит-Система Samsung 24 r22
Опции темы
Старый 15.08.2017, 21:20 #1 По умолчанию Сплит-Система Samsung 24 r22
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Привет всем мастерам и участникам форума.Сплит -Система самсунг 24 модель на 22 фреоне около 10 лет не дуг заключаеться в следующем.Система работает Утром-Вечером и ночью а вот днем не вкакую не хочет.Холодит нормально когда работает все вроде окей.Кто может дать ответ на данный ответ может кто встречал подобное?
Если предположить что это гибель копрессорного узла тогда почему работает утром-вечером и ночью(кстате работает он только до тех пор пока солнце на него не попадает))))Сейчас вообще то работает то нет.
Что было сделано:
Проверка электросети
Проверка рабочего давления
Проверка пуск конденсатора
Проверка электропроводки сплита
Проверка пускового реле
Очистка Наружнего блока (керхер)

Хочу выслушать мнение каждого пожалуйста по делу
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:21 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Конденсатор надо чистить...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:41 #3 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 2
Регистрация: 15.08.2017
Адрес: Орёл
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Конденсатор надо чистить...
Фото тебе нужно чистить, читай внимательно человек уже отписался .
caren22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:44 #4 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 2
Регистрация: 15.08.2017
Адрес: Орёл
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Привет всем мастерам и участникам форума.Сплит -Система самсунг 24 модель на 22 фреоне около 10 лет не дуг заключаеться в следующем.Система работает Утром-Вечером и ночью а вот днем не вкакую не хочет.Холодит нормально когда работает все вроде окей.Кто может дать ответ на данный ответ может кто встречал подобное?
Если предположить что это гибель копрессорного узла тогда почему работает утром-вечером и ночью(кстате работает он только до тех пор пока солнце на него не попадает))))Сейчас вообще то работает то нет.
Что было сделано:
Проверка электросети
Проверка рабочего давления
Проверка пуск конденсатора
Проверка электропроводки сплита
Проверка пускового реле
Очистка Наружнего блока (керхер)

Хочу выслушать мнение каждого пожалуйста по делу
Как вариант заменить фильтр, опять же смотреть на давление и токи после замены .
caren22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:45 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,260
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от caren22 Посмотреть сообщение
Фото тебе нужно чистить, читай внимательно человек уже отписался .
Человек изменил свое сообщение после моего сообщения. Плохо чистил значит или не аккуратно...
А ты прогуливайся...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 22:41 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
[QUOTE=.
Что было сделано:
Проверка электросети
Проверка рабочего давления
Проверка пуск конденсатора
Проверка электропроводки сплита
Проверка пускового реле
Очистка Наружнего блока (керхер)

Хочу выслушать мнение каждого пожалуйста по делу[/QUOTE]
Проверка электросети: напряжение в сети утром/днем, пусковой ток, "просадка"?
Проверка рабочего давления: а числовое значение указать никак низзя?... вентили не обмерзают, обледенение испарителя наблюдается?, разница температуры в комнате и на выходе комнатного блока утром/днем?
Проверка пуск конденсатора:небось мультиметром в реж измерения емкости?...так это ни о чем - под напряжением может быть утечка(подключить к сети и через U, I вычислить реальную емкость
Проверка электропроводки сплита: а смысл?... ночью и днем такой самашедчий перепад тмпературы, как на Луне?
Проверка пускового реле: заменой? ... как пусковое реле отличает ночь от полудня?
Очистка Наружнего блока (керхер): если без демонтажа вентилятора и отвода конденсора(чтобы очистить конденсор керхером со стороны вентилятора), то очистка - профанация, хоть керхер, хоть чем.
По той информации, что очевидна(зависимость от времени суток и окружающей температуры), причин может быть три:
- падение напряжение сети днем вследствие вкл мощных потребителей
- засор ламелей конденсора
- потеря производительности компрессора
АФК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 06:23 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от АФК Посмотреть сообщение
Проверка электросети: напряжение в сети утром/днем, пусковой ток, "просадка"?
Проверка рабочего давления: а числовое значение указать никак низзя?... вентили не обмерзают, обледенение испарителя наблюдается?, разница температуры в комнате и на выходе комнатного блока утром/днем?
Проверка пуск конденсатора:небось мультиметром в реж измерения емкости?...так это ни о чем - под напряжением может быть утечка(подключить к сети и через U, I вычислить реальную емкость
Проверка электропроводки сплита: а смысл?... ночью и днем такой самашедчий перепад тмпературы, как на Луне?
Проверка пускового реле: заменой? ... как пусковое реле отличает ночь от полудня?
Очистка Наружнего блока (керхер): если без демонтажа вентилятора и отвода конденсора(чтобы очистить конденсор керхером со стороны вентилятора), то очистка - профанация, хоть керхер, хоть чем.
По той информации, что очевидна(зависимость от времени суток и окружающей температуры), причин может быть три:
- падение напряжение сети днем вследствие вкл мощных потребителей
- засор ламелей конденсора
- потеря производительности компрессора
кипения 22 фреона на 0 давление 4 атм
Вентили не обмерзают(соответственно испаритель тоже нет)
Проверка пуск конденсатора (прозвонка) и Замена на заведомо исправный
Проверка напряжение 217 вольт при запуске падает на 10 вольт
Про очистку наружнего блока .Блок чистый как слеза книгу читать насквозь можно
Единственное что есть странное при работе сплита испаритель не весть задействован работает верх и низ а середина нет
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 07:11 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 1
Регистрация: 16.08.2017
Адрес: Киев
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
кипения 22 фреона на 0 давление 4 атм
Может стоит добавить? Ведь температура должна быть +7 соотвественно и давление выше.
dwain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 06:00 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от dwain Посмотреть сообщение
Может стоит добавить? Ведь температура должна быть +7 соотвественно и давление выше.
Я думаю что добавлять смысла нету никакого потому как все же не работает.Кто подскажет наверняка есть тепловая катушка у него как думаете может от солнечного нагрева она Быть?
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 23:06 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Я думаю что добавлять смысла нету никакого потому как все же не работает.Кто подскажет наверняка есть тепловая катушка у него как думаете может от солнечного нагрева она Быть?
Зачем браться за все, если не понимаешь?? ЕСли ты на таймере- биметалле плаваешь
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 01:48 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
кипения 22 фреона на 0 давление 4 атм
:
"на 0" - свидетельствует о недостатке хладагента.
Должно быть 8...16 град С(норма при н.у. 8 град С), разница температуры воздуха на входе и выходе комнатного блока 8...10 град С, температура перегрева пара(разница температуры трубки на выходе испарителя и температуры пара по манометру со стороны НД) 5...8 град.
Эксплаатационная утечка есть всегда.
АФК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 08:26 #12 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 13
Регистрация: 17.08.2017
Адрес: Ростов
Репутация: -241
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
ЕСли ты на таймере- биметалле плаваешь
С таймером есть свои нюансы, и разные схемы . К примеру недавно был в ремонте механический LG , так вот таймер в нём не вращался , в режиме работы компрессора , в чем проблема как вы думаете ? Желательно ответьте с первого раза .
kass34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:14 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от kass34 Посмотреть сообщение
...Желательно ответьте с первого раза .
Задолбал, любитель загадок!
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 20:40 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Зачем браться за все, если не понимаешь?? ЕСли ты на таймере- биметалле плаваешь
К чему вообще тут биметал и таймер???Какое отношение к сплит-системе имеет???Отвечайте в тему
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 20:42 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от АФК Посмотреть сообщение
"на 0" - свидетельствует о недостатке хладагента.
Должно быть 8...16 град С(норма при н.у. 8 град С), разница температуры воздуха на входе и выходе комнатного блока 8...10 град С, температура перегрева пара(разница температуры трубки на выходе испарителя и температуры пара по манометру со стороны НД) 5...8 град.
Эксплаатационная утечка есть всегда.
Причем тут Давление вообще ?????Что реально думаете что из за давления компрессор не запускаеться????Бред Бред Бред .Старый самсунг датчиков фреоновых впамине небыло там мой ник еще неочем неговорит.
По делу есть что нибудь было у кого такое если нет не отвечайте
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 22:26 #16 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 13
Регистрация: 17.08.2017
Адрес: Ростов
Репутация: -241
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Причем тут Давление вообще ?????Что реально думаете что из за давления компрессор не запускаеться????Бред Бред Бред .
Почему бред ? Вы же сами написали что днём не пускается компрессор,давайте включать мозг,днём температура воздуха повышается ,а тем более на солнце ,начинает рости соотвественно давление фреона в системе ,отсюда вывод ,либо в системе воздух гуляет,небольшие закупорки на фильтре ,или же проблема с самим компрессором . Пусковой и рабочий конденсатор вы проверяли ?
Изображения
Тип файла: jpg 38488A2E-E407-4B7B-A8B1-F97933BA3625.jpg (170.7 Кб, 12 просмотров)
kass34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 08:32 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от kass34 Посмотреть сообщение
Почему бред ? Вы же сами написали что днём не пускается компрессор,давайте включать мозг,днём температура воздуха повышается ,а тем более на солнце ,начинает рости соотвественно давление фреона в системе ,отсюда вывод ,либо в системе воздух гуляет,небольшие закупорки на фильтре ,или же проблема с самим компрессором . Пусковой и рабочий конденсатор вы проверяли ?
Да это все понятно но при первом визите туда система себя вела также при давление все то в 3 атм.
Пусковой проверял если в самую жару поставить новый то хватает на один пуск и все далее таже картина.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
samsung RL 24 DCAS1 alexsah Форум для мастеров холодильной техники 17 06.12.2014 21:49
Samsung RL44ECIH1 система No Frost плохо морозит. Смертья Форум для мастеров холодильной техники 23 16.03.2012 21:49
сплит система ЧИГО lab Холодильники и Морозильники 2 06.05.2010 11:16
сплит система ЧИГО lab Форум для мастеров холодильной техники 1 28.04.2010 01:48
сплит - система Алексей33 Холодильники и Морозильники 4 05.04.2010 21:22


Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования