PDA

Просмотр полной версии : Подскажите по компрессору.


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112

court
26.04.2018, 09:22
Каковы последствия если устанавливать на 20-30% мощнее ? По мне не нормально, меньше грееться. Или я чего то недопонимаю?

С чего вы решили что меньше греется? установив на 20-30% мощнее выход на режим будет быстрее . В советское время так и делали ,сейчас начали на всём экономить.

буцефал
26.04.2018, 10:31
. В советское время так и делали ,сейчас начали на всём экономить.
В советские времена как и сейчас под компрессор подбирают производительность капиляра и при установке значительно более мощного компрессора этот капиляр начинает "душить "компрессор.

court
26.04.2018, 10:37
В советские времена как и сейчас под компрессор подбирают производительность капиляра и при установке значительно более мощного компрессора этот капиляр начинает "душить "компрессор.

Как бы сейчас другой капилляр ,компрессора ,хладагент . Поэтому расчёты совсем иные . Я поставил вместо tles8kk3 , хомяка hmk95aa . Все работает на ура !

Дмитрий77788
26.04.2018, 10:51
Как бы сейчас другой капилляр ,компрессора ,хладагент . Поэтому расчёты совсем иные . Я поставил вместо tles8kk3 , хомяка hmk95aa . Все работает на ура !

Какая мощность у tles8kk3 ?

court
26.04.2018, 18:20
Какая мощность у tles8kk3 ?

147 ватт , у хомяка 167 ватт. Российский Индезит с верхней морозилкой .

Дмитрий77788
26.04.2018, 18:50
147 ватт , у хомяка 167 ватт. Российский Индезит с верхней морозилкой .

К нам в сервис посылки с компрессорами приходят там воснавном АСС нтк12аа и 1117y так они на 198 ват я их везде и ставлю жалоб не поступало.

court
26.04.2018, 19:39
К нам в сервис посылки с компрессорами приходят там воснавном АСС нтк12аа и 1117y так они на 198 ват я их везде и ставлю жалоб не поступало.

Отличные компрессора ,я бы таких 10-ок прикупил .

muravei77
26.04.2018, 22:18
К нам в сервис посылки с компрессорами приходят там воснавном АСС нтк12аа и 1117y так они на 198 ват я их везде и ставлю жалоб не поступало.

даже на двухкомпрессорники ставишь их?

court
26.04.2018, 23:17
даже на двухкомпрессорники ставишь их?

Сегодня попался двухкомпрессорный Ariston Российской сборки , на МК стоит доходяга Danfoss tles4f , за 15 минут времени прокачал одну верхнюю полку ((( фиг его знает сколько ему нужно времени чтобы снизить температуру на -20 .

Damob
14.05.2018, 14:15
Подскажите пожалуйста, накрылся холодильник Bosh KGE3501/05, мастер сказал что заклинило компрессор и нужно его менять, но лучше его купить самим т.к. если он будет покупать то это дольше и дороже. Компрессор Matsushita DA110E13ray5. Не гугл ни яндекс не дали результатов по покупке данного компрессора, подскажите где можно купить его или его аналоги в Москве. Спасибо Вам!

master-xoloda
14.05.2018, 16:07
Подскажите пожалуйста, накрылся холодильник Bosh KGE3501/05, мастер сказал что заклинило компрессор и нужно его менять, но лучше его купить самим т.к. если он будет покупать то это дольше и дороже. Компрессор Matsushita DA110E13ray5. Не гугл ни яндекс не дали результатов по покупке данного компрессора, подскажите где можно купить его или его аналоги в Москве. Спасибо Вам!

ДАННЫЙ КОМПРЕССОР старый и уже не выпускается, да и холодильнику вашему лет 20... стоит подумать о замене..
Да и еще...надо выяснить по какой причине умер ваш?

Damob
14.05.2018, 18:52
ДАННЫЙ КОМПРЕССОР старый и уже не выпускается, да и холодильнику вашему лет 20... стоит подумать о замене..
Да и еще...надо выяснить по какой причине умер ваш?

Мой умер по причине того что заклинили поршни, так сказал мастер, а по поводу замены это конечно так, но есть одно но, это доставка! Холодильник этот в глухой деревне, купить б/у холодильник и отремонтировать этот по цене одинаково. а вот привезти новый компрессор и мастера проще чем привезти новый холодильник.
В общем там много заморечек))) Скажите, может какие нибудь аналогичные компрессоры подойдут? Если есть похожие по параметрам, может подскажите модель, я в этом не понимаю ничего к сожалению.

court
14.05.2018, 21:25
Мой умер по причине того что заклинили поршни, так сказал мастер, а по поводу замены это конечно так, но есть одно но, это доставка! Холодильник этот в глухой деревне, купить б/у холодильник и отремонтировать этот по цене одинаково. а вот привезти новый компрессор и мастера проще чем привезти новый холодильник.
В общем там много заморечек))) Скажите, может какие нибудь аналогичные компрессоры подойдут? Если есть похожие по параметрам, может подскажите модель, я в этом не понимаю ничего к сожалению.

Ваш компрессор (185ватт)

Secop HMK12AA (198ватт)
JIAXIPERA NT1117Y (198ватт) http://ivzip.ru/index.php?catid=80&pid=17399
Embraco EMX 70 CLC (200ватт)

court
14.05.2018, 21:38
ДАННЫЙ КОМПРЕССОР старый и уже не выпускается,

Саня заканчивай гнать, компрессора выпускают только Matsushita поглотил Panasonic. ;)

ПруФ
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ACA2000/ACA2000C1.pdf

court
14.05.2018, 21:54
Вот нашёл правда чуток мощнее(216 ватт)но Panasonic/Matsushita ,цена кусается 18 килорубликов :blink: огооо

https://www.siemens-home.bsh-group.com/uk/shop-productlist/00143614

refel
14.05.2018, 21:56
Damob (http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=49567) Это не причина-а результат.А причину необходимо выяснить.Как вариант-утечка.

court
14.05.2018, 22:05
Damob (http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=49567) Это не причина-а результат.А причину необходимо выяснить.Как вариант-утечка.

А они без утечки клинят ;) коллега их разрезает раскручивает ,потом снова заваривает и даёт им вторую жизнь ....

https://youtu.be/5Zb0L8X4Xro
https://youtu.be/A5Qn6BQOMEM

refel
14.05.2018, 22:26
А они без утечки клинят ;) коллега их разрезает раскручивает ,потом снова заваривает и даёт им вторую жизнь ...

https://youtu.be/5Zb0L8X4Xro
https://youtu.be/A5Qn6BQOMEM
.И что значит без выяснения причины можно менять?

court
14.05.2018, 22:41
.И что значит без выяснения причины можно менять?

99% мастеров тупо меняют без выяснения причины.

Damob
15.05.2018, 10:35
Ваш компрессор (185ватт)

Secop HMK12AA (198ватт)
JIAXIPERA NT1117Y (198ватт) http://ivzip.ru/index.php?catid=80&pid=17399
Embraco EMX 70 CLC (200ватт)
Прошу прощения за мою тупость))) Я походу в глаза долбился пока списывал название компрессора, у меня DA110E13RBY5 а не RAY5! В чем отличие? Подойдут ли эти аналоги?

Damob
15.05.2018, 10:39
Саня заканчивай гнать, компрессора выпускают только Matsushita поглотил Panasonic. ;)

ПруФ
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ACA2000/ACA2000C1.pdf
Спасибо за полезную информацию, осталось разобраться что это все значит)))
Ну с объемом и вольтажом понятно, а что означают остальные параметры? Объясните мне если не затруднит, для общего развития.

Damob
15.05.2018, 10:41
Damob (http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=49567) Это не причина-а результат.А причину необходимо выяснить.Как вариант-утечка.

Даже если и утечка, при замене компрессора ее ведь устранят, там же все равно перепаивать его надо?

Damob
15.05.2018, 10:55
Спасибо за полезную информацию, осталось разобраться что это все значит)))
Ну с объемом и вольтажом понятно, а что означают остальные параметры? Объясните мне если не затруднит, для общего развития.

Загуглил)) Как я понял ASHRAE и CECOMAF это европейские и американские стандарты, соответственно мне нужно смотреть по европейским, так?
CAPACITY- это производительность в Ваттах, а COP - это коэффициент производительности т.е. КПД
Я все правильно понял? И в соответствии этим параметрам нужно подбирать аналоги.

master-xoloda
15.05.2018, 14:33
Загуглил)) Как я понял ASHRAE и CECOMAF это европейские и американские стандарты, соответственно мне нужно смотреть по европейским, так?
CAPACITY- это производительность в Ваттах, а COP - это коэффициент производительности т.е. КПД
Я все правильно понял? И в соответствии этим параметрам нужно подбирать аналоги.

Склоняюсь, что пустая трата времени и денег B)
ваша модель на столько стара что эти холодильники все гнилые в запенке,а это и убило компрессор.

court
15.05.2018, 18:13
Загуглил)) Как я понял ASHRAE и CECOMAF это европейские и американские стандарты, соответственно мне нужно смотреть по европейским, так?
CAPACITY- это производительность в Ваттах, а COP - это коэффициент производительности т.е. КПД
Я все правильно понял? И в соответствии этим параметрам нужно подбирать аналоги.

Самый важный параметр ASHRAE ,по ним подбирается аналог ,точного по мощности нет ,есть либо меньше или больше . Я вам указал аналоги помощнее .