Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

bali
27.12.2010, 18:31
Извиняюсь, холодопроизводительность у HQT99RC 108 ккал/ч, в ваттах будет 125 Вт и аналог по холодопроизводительности будет С-К100 (107 Вт, минус 15%), а лучше С-К120 (143 Вт, плюс 14%)
Вы меня не поняли: из класса А вы выскочите по любому, хоть с С-К100, хоть с С-К120. Для того, чтобы остаться в классе А нужно ставить на замену компрессор с такой же холодопроизводительностью и с таким же СОР, в идеале новый HQT99RC, отвакуумированный и заправленный дозой R600а с таблички холодильника.
У С-К120 потребляемая мощность 126 Вт с рабочим конденсатором, 138 Вт без него, у HQT99RC всего 70 Вт. Вы не сможете в два раза снизить КРВ.

trukdriver
28.12.2010, 00:16
Извиняюсь, холодопроизводительность у HQT99RC 108 ккал/ч, в ваттах будет 125 Вт и аналог по холодопроизводительности будет С-К100 (107 Вт, минус 15%), а лучше С-К120 (143 Вт, плюс 14%)
Вы меня не поняли: из класса А вы выскочите по любому, хоть с С-К100, хоть с С-К120. Для того, чтобы остаться в классе А нужно ставить на замену компрессор с такой же холодопроизводительностью и с таким же СОР, в идеале новый HQT99RC, отвакуумированный и заправленный дозой R600а с таблички холодильника.
У С-К120 потребляемая мощность 126 Вт с рабочим конденсатором, 138 Вт без него, у HQT99RC всего 70 Вт. Вы не сможете в два раза снизить КРВ.
Я чего-то протупил с энергопотреблением,теперь Вами разжевано а мной проглочено,СПАСИБО большое с ув.

ded t
08.01.2011, 01:05
Не могу найти инфу на компрессор ХКВ-8.5 на R-600. В часности интересует кол-во масла.

Ледник
08.01.2011, 09:12
Вроде попадался такой на Норде, если ничего не путаю. У нас и Норды-то большая редкость.
Точных данных тоже нет, но думаю, что обычная доза - граненый стакан - в самый раз будет.-)))

На чем стоял? На Норде?

fred1
08.01.2011, 09:55
Есть вот такая инструкция:думаю что количество масла не должно отличатся.

ded t
08.01.2011, 11:42
Федор, спасибо,но это не тот ХКВ, у него и форма корпуса другая. Это как наш любимый ХКВ 6.65 - чемпион по падению с подвески.)). Ставился на "Нордах" 2001 г.в. На шильде ничего не прописано.
Точных данных тоже нет, но думаю, что обычная доза - граненый стакан - в самый раз будет.


Единицы измерения у вас канешна)). Я думаю,должно быть меньше ,чем 350гр в ХКВ-6.65.
Почему-то в СК и СКО 50 гр. разницы?

fred1
08.01.2011, 19:16
Мне один раз только попадал ХКВ на 600м,даже не обратил внимания на количество масла.

doker63
09.01.2011, 13:05
Подскажите!? На Samsung RL17 стоит компрессор BM 1112CY на R-600, что это за компрессор и каким можно заменить?

bali
09.01.2011, 14:29
Если перед BM есть еще Z, то это JiaXipera 8,90 см3

doker63
09.01.2011, 14:43
Если перед BM есть еще Z, то это JiaXipera 8,90 см3
похоже это он. Чей он,китайский? Каким его можно заменить из серии С-КН ?Напиши если можешь.

bali
09.01.2011, 15:04
Китаец
С-КН130Н5 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1035#1035)

doker63
09.01.2011, 15:11
Китаец
С-КН130Н5 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1035#1035)
а EKM8-3-K может подойти?

bali
09.01.2011, 15:24
ZBM1112CY- 8,90см3, 140 Вт (-23,3оС), СОР=1,34 Вт/Вт
С-КН130Н5- 9,55 см3, 150 Вт, 1,25 Вт/Вт- плюс 7%
ЕКМ8-3-К- 7,97 см3, 130 Вт, 1,39 Вт/Вт- минус 7%- это практически аналог С-КН110Н5 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1034#1034), по кубикам маловат будет, имхо

doker63
09.01.2011, 15:33
ZBM1112CY- 8,90см3, 140 Вт (-23,3оС), СОР=1,34 Вт/Вт
С-КН130Н5- 9,55 см3, 150 Вт, 1,25 Вт/Вт- плюс 7%
ЕКМ8-3-К- 7,97 см3, 130 Вт, 1,39 Вт/Вт- минус 7%- это практически аналог С-КН110Н5 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1034#1034), по кубикам маловат будет, имхо
Bali СПАСИБО!

Айдар
11.01.2011, 14:24
Подскажите, пожалуйста!
Холодильник ARISTON BCS333AVEI. Статика в морозилке-61 литр и плачка с вентилятором в холодильнике-220 литров сверху. Стоит импульсный клапан переключения фреона.
Стоял компрессор ACC HTK95AA 9.6 кубиков и 167 ватт по ASHRAE (-23.3).
Хочу поставить EMBRACO EMT46CLP 7,96 кубиков и 135 ватт по ASHRAE (-23.3).
Других в продаже просто нет, Атлант клиент не хочет.
Скажите, пожалуйста, потянет ли?

-=RefMaster=-
11.01.2011, 15:57
Стоял компрессор ACC HTK95AA 9.6 кубиков и 167 ватт по ASHRAE (-23.3).
Хочу поставить EMBRACO EMT46CLP 7,96 кубиков и 135 ватт по ASHRAE (-23.3).
Если Вы дали правильные данные, то разница =19%. Слабовато будет.
Учитывая, что холодильник с клапаном - может и потянет. Но это уже надо пробовать.

bali
11.01.2011, 19:06
Имхо, не стоит так рисковать... По кубикам тоже минус 17%...

fred1
12.01.2011, 06:39
Но это уже надо пробовать.

Пробовать на своем домашнем можно,а клиенту нужно ставить проверенное.(во избежание разных неприятностей)

Айдар
13.01.2011, 15:03
Подскажите, пожалуйста!
Холодильник ARISTON BCS333AVEI. Статика в морозилке-61 литр и плачка с вентилятором в холодильнике-220 литров сверху. Стоит импульсный клапан переключения фреона.
Стоял компрессор ACC HTK95AA 9.6 кубиков и 167 ватт по ASHRAE (-23.3).
Хочу поставить EMBRACO EMT46CLP 7,96 кубиков и 135 ватт по ASHRAE (-23.3).
Других в продаже просто нет, Атлант клиент не хочет.
Скажите, пожалуйста, потянет ли?

Сегодня нашёл Danfoss TLY8.7KK.3 8.67 кубиков и 149 ватт по ASHRAE (-23.3)
Т.е. минус 11% по холодопроизводительности и минус 10% по объёму цилиндра.
В авторизованном сервисе говорят что их ставят на замену. Сейчас думаю, поверить ли им и поставить? Всё остальное только через месяц минимум.
Дайте совет, пожалуйста.

bali
13.01.2011, 17:54
Ставьте, только дозу заправки подбирать придеться... Имхо, должна быть грамма на 2-3 больше (да и в жару КРВ "заваливаться" не будет)

Айдар
13.01.2011, 18:00
Ставьте, только дозу заправки подбирать придеться... Имхо, должна быть грамма на 2-3 больше (да и в жару КРВ "заваливаться" не будет)
Спасибо! Да, придётся посидеть с перегревом и протяжкой))

frans
15.01.2011, 16:28
Подскажите пожалуйста по компрессорам, чего то не могу разобраться в таблицах
Мацушита FN 91 Q 17G на 12м (215ВТ)? Мацушита DG 110 E 10 RAW 5 на 600м (185Вт)? Электролюкс HTK 12 AA и ACC HKK12 AA на 600м (195Вт)? HPY 12 AA на 600м?
Прикупил FN 57 R-12 139 Вт гар 1 год Китай Компрессоры SIKELAN, аналоги Matsushita (Panasonic) кто-нибудь пользовался ими, как они в работе?

Айдар
16.01.2011, 16:10
ACC HKK12 AA на R600a
ASHRAE ( -23.3°C) 198 Вт
CECOMAF ( -25°C) 150 Вт

Мацушита DG 110 E 10 RAW 5 на R600a
ASHRAE ( -23.3°C) 185 Вт
CECOMAF ( -25°C) 140 Вт

Айдар
16.01.2011, 16:15
ACC HKK12 AA на R600a 11.20 см^3

444
17.01.2011, 00:42
.. Мацушита FN 91 Q 17G на 12м (215ВТ)? ...
Компрессоры SIKELAN, аналоги Matsushita (Panasonic) кто-нибудь пользовался ими, как они в работе?
Да, FN 91 Q 17G, по данным завода Стинол имеет 214 вт.
Сикелан FN110 у меня прослужил два месяца и заимел механические разрушения внутри и грязное сгорание. Продавец заменил молча, наверное в курсе о качестве.