PDA

Просмотр полной версии : Подскажите по компрессору.


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

faa-34
24.02.2012, 10:35
Лучше поставить на R600a ,какие там у Вас есть.

партизан
24.02.2012, 18:56
Могу ошибиться, но SO75LKAA , судя по обозначению, объем 7,5 куб.см. У TL4F - 3,86.

Владимир 56
26.02.2012, 14:04
Могу ошибиться, но SO75LKAA , судя по обозначению, объем 7,5 куб.см. У TL4F - 3,86.

Орентируйся по мощности, потребляемой холодильной установкой, на шильде холодильника должна быть указана.

виталик19
26.02.2012, 21:50
Орентируйся по мощности, потребляемой холодильной установкой, на шильде холодильника должна быть указана.
Мощность равна ровно 100 ватт. А у TL4F 80 Ватт. Думаю должен работать,но слабее морозить?
Просто у моих родителей на Украине барахлит мотор на холодильнике и я хочу здесь в Германнии снять бесплатно с выброшенного и на Украине потом поменять. А сам я электротехник ,устройство холодильников в принципе неплохо знаю,но моторов никогда не менял.только видел как это делается.
А тут Denfoss как раз подвернулся...
-_-

muravei77
26.02.2012, 23:23
Орентируйся по мощности, потребляемой холодильной установкой, на шильде холодильника должна быть указана.
это неправильно. энергоэффективные компрессора имеют более высокий коэффициент EER-отношение вт/вт как писали раньше..

виталик19
27.02.2012, 00:04
Холодильник моих родителей имеет обьём 191литр ,а TL4F рассчитан на 200-220 литров ,так что по моему мнению должен подойти. Может нужно капилярную трубку другого размера ставить если у него другие cм3 ?

muravei77
27.02.2012, 00:30
Холодильник моих родителей имеет обьём 191литр ,а TL4F рассчитан на 200-220 литров ,так что по моему мнению должен подойти. Может нужно капилярную трубку другого размера ставить если у него другие cм3 ?
а какой компрессор стоял родной? по объёму холодильника не сильно хорошо считать. лучше по холодопроизводительности.

виталик19
27.02.2012, 00:51
а какой компрессор стоял родной? по объёму холодильника не сильно хорошо считать. лучше по холодопроизводительности.
Стоял S075LKAA

frans
29.02.2012, 18:45
Подскажите пожалуйста а то я запутался в таблицах.
В кафе на кухне стоит Полаир ШХ-7 или 0,7, температура там как на кухне градусов 40 а то и больше, отработал 1,5 - 2 года.
Накрылся на нём компрессор Данфос SC 12 CL на 404м.
Вопрос:
1. Нафига на плюсовом шкафу стоит минусовой компрессор?
2. Чем его заменить из Аспер?
Спасибо.

bali
29.02.2012, 21:25
Вообще это LBP/MBP компрессор-> Datasheet здесь (http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/sc12cl_104l2623_r404a-r507_220v_50hz_60hz_12-2011_cf54b402.pdf)
Ну и подбираете у Asper`ы аналог...

frans
29.02.2012, 21:48
Спасибо разобрался.

Alex-M
04.03.2012, 11:45
Подскажите пожалуйста а то я запутался в таблицах.
В кафе на кухне стоит Полаир ШХ-7 или 0,7, температура там как на кухне градусов 40 а то и больше, отработал 1,5 - 2 года.
Накрылся на нём компрессор Данфос SC 12 CL на 404м.
Вопрос:
1. Нафига на плюсовом шкафу стоит минусовой компрессор?
2. Чем его заменить из Аспер?
Спасибо.

Экономит производитель, я обычно для таких условий ставлю среднетемпературный и на R134a (если клиента уговорить удастся, дороже, зараза)
P.S.: у меня недавно на R404a Inter двустворчатый в ремонте был - конденсатор забит пылью и разорван давлением газа - никогда такого не видел...

Tulupvm
07.03.2012, 05:30
Холодильный шкаф- купе "Премьер" ШВУП1ТУ- 1,4 К, R-404 А,
t_+1 +10,
НА КОМПРЕССОРЕ НЕТ БИРКИ ПОДСКАЖИТЕ КАКА МОДЕЛЬ КОМПРЕССОРА DANFOSS

frans
10.03.2012, 18:04
Здравствуйте.
Холодильник Голд Стар накрылся на нём компрессор Голд Стар V 75 LAEG на 134м, чем его заменить?
Смотрел компрессора ЭлДжи, чего то похожих не нашёл.
Спасибо.

muravei77
10.03.2012, 21:06
Холодильный шкаф- купе "Премьер" ШВУП1ТУ- 1,4 К, R-404 А,
t_+1 +10,
НА КОМПРЕССОРЕ НЕТ БИРКИ ПОДСКАЖИТЕ КАКА МОДЕЛЬ КОМПРЕССОРА DANFOSS на подобном (с глухими дверями) ШХ стояла Аспера 6210.. (причём и на однодверных стояла она же)).. по данфоссу увы не знаю.

Alex-M
10.03.2012, 23:15
Холодильный шкаф- купе "Премьер" ШВУП1ТУ- 1,4 К, R-404 А,
t_+1 +10,
НА КОМПРЕССОРЕ НЕТ БИРКИ ПОДСКАЖИТЕ КАКА МОДЕЛЬ КОМПРЕССОРА DANFOSS

Подбираю обычно среднетемпературный на 800 Вт при кипении -10, конденсации +45
В данфосах разочаровался, недавно разрезал, поменяный мною по гарантии компрессор SC15 (не качал), так у него клапанная доска крепится полосой металла, которая расклинена клиньями:blink:. Один клин поднялся и прокладку ПАРОНИТОВУЮ выдавило. После этого данфосы за их цену и покупать не хочется...:angry:

По Вашему вопросу:
Из данфосов на 404а - средентемпературные - SC10DL или SC12DL
низкотемпературные - SC10CL или SC12CL
на 134а - средентемпературные - SC21G
низкотемпературные - SC18FTX
Я, обычно, ставлю Асперу. Под 404а - NEK6210GK - он среднетемпературный компрессор, как следствие - больший срок службы, проблем у меня сними не было, стоят дешевле Данфоса, а работаю не хуже...

Alex-M
10.03.2012, 23:30
Здравствуйте.
Холодильник Голд Стар накрылся на нём компрессор Голд Стар V 75 LAEG на 134м, чем его заменить?
Смотрел компрессора ЭлДжи, чего то похожих не нашёл.
Спасибо.

А модель холодильника узнать можно?

Crash 1
10.03.2012, 23:31
Не забыть подобрать капилляр при замене с низкотемпературного на среднетемпературный.

Rashed
10.03.2012, 23:48
Если статика, не советую ставить среднетемпературный компрессор, лучшее низкотемпературный Аспера (2134 или того...).

Alex-M
10.03.2012, 23:53
Не забыть подобрать капилляр при замене с низкотемпературного на среднетемпературный.

Ничего подобного, капиляр остается старый, если мне не изменяет память, то он подбирается по требуемой хладопроизводительности, а так как мы устанавливаем компрессор примерно такой же мощности как и родной и на том же газу, капиляр нет смысла менять. Я даже вместо компрессоров на 404 ставил на 134 газу, и поскольку разность длин капиляров при равной холодопроизводительности незначительна, я капиляр не трогал, по сей день работают компрессора не напрягаясь.

Alex-M
10.03.2012, 23:54
Если статика, не советую ставить среднетемпературный компрессор, лучшее низкотемпературный Аспера (2134 или того...).

У меня обратная статистика...:D

Alex-M
11.03.2012, 00:08
Здравствуйте.
Холодильник Голд Стар накрылся на нём компрессор Голд Стар V 75 LAEG на 134м, чем его заменить?
Смотрел компрессора ЭлДжи, чего то похожих не нашёл.
Спасибо.

Судя по маркировке это аналог LX72LAEG из каталога LG на этом сайте. По характеристикам его аналог, ну например из Атланта, С-КМ200Н5-1.

fred1
11.03.2012, 01:18
В данфосах разочаровался, недавно разрезал, поменяный мною по гарантии компрессор SC15 (не качал), так у него клапанная доска крепится полосой металла, которая расклинена клиньями:blink:. .
Так у кампрессоров серии SC всегда была иакая коинструкция.
Что же касается прокладки,так качество наверное сейчас такое,вобще сечас все по принципу "как повезет".

muravei77
11.03.2012, 01:22
Так у кампрессоров серии SC всегда была иакая коинструкция.
Что же касается прокладки,так качество наверное сейчас такое,вобще сечас все по принципу "как повезет". если мне не изменяет память у старых были болты..

Crash 1
11.03.2012, 01:31
Ничего подобного, капиляр остается старый, если мне не изменяет память, то он подбирается по требуемой хладопроизводительности, а так как мы устанавливаем компрессор примерно такой же мощности как и родной и на том же газу, капиляр нет смысла менять. Я даже вместо компрессоров на 404 ставил на 134 газу, и поскольку разность длин капиляров при равной холодопроизводительности незначительна, я капиляр не трогал, по сей день работают компрессора не напрягаясь.
Берем по вашим рассуждениям к примеру LBP NE2134GK при Тк=-15*С 850Вт, капилляр 0,91мм на 3,0м.
MBP NE9213GK при Тк=-15*С 833 Вт, капилляр 1,27мм на 2,75м.
Теперь растолкуйте чем отличается среднетемпературный от низкотемпературного и нафига они тогда нужны разные?