Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

frans
11.03.2012, 07:57
Судя по маркировке это аналог LX72LAEG из каталога LG на этом сайте. По характеристикам его аналог, ну например из Атланта, С-КМ200Н5-1.
Спасибо разобрался уже С-КО 200 поставлю.

kovan
11.03.2012, 18:29
Просветите, пожалуйста, компрессор ZEM HQY 90 AA R600a на каком масле работает?

fred1
11.03.2012, 19:11
Просветите, пожалуйста, компрессор ZEM HQY 90 AA R600a на каком масле работает?

Должно быть минеральное....если конечно китайцы ничего не перепутали.

refer
11.03.2012, 19:13
Просветите, пожалуйста, компрессор ZEM HQY 90 AA R600a на каком масле работает?
Да все компрессоры на R600A работают на минеральных маслах. Не нужна им синтетика.
А Китай там каким краем? http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page4/#post59321[/URL][URL="http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page4/#post59321"] (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page4/#post59321)

muravei77
11.03.2012, 19:45
ORUVA KL7-1P стоял на Снайге-122 морозильнике, кто нибудь, поделитесь плиз какой он хол-сти))

kovan
11.03.2012, 19:46
Да все компрессоры на R600A работают на минеральных маслах. Не нужна им синтетика.
А Китай там каким краем? http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t10601-podskazhite-po-kompressoru-page4/#post59321
Тоже думаю что итальянский
Спасибо!

spartak
11.03.2012, 19:57
ORUVA KL7-1P стоял на Снайге-122 морозильнике, кто нибудь, поделитесь плиз какой он хол-сти))

muravei77, ставь АТЛАНТ 140 на 12-м. Три аппарата за год, полет нормальный;) Или тебе конкретные цифры нужны?

muravei77
11.03.2012, 20:24
muravei77, ставь АТЛАНТ 140 на 12-м. Три аппарата за год, полет нормальный;) Или тебе конкретные цифры нужны?
да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))

spartak
11.03.2012, 20:56
да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))
140(СК-О) на 134-м я думаю тоже потянет. У нас bali по параметрам рубит стопроцентно. Спроси в личку, или увидит и сам ответит.

Андрей-холодильщик
11.03.2012, 20:58
Ничего подобного, капиляр остается старый, если мне не изменяет память, то он подбирается по требуемой хладопроизводительности
Или память сильно Вам изменяет или сильно заблуждаетесь, но капиллярная трубка подбирается экспериментально после предварительно полученных расчетов на основании требуемого массового расхода конкретного хладагента (расход, естественно, определяется из требуемой холодопроизводительности) при заданных давлении в конденсаторе, испарителе и температуре хладагента на входе и выходе из капиллярной трубке. Но важен именно массовый расход конкретного хладагента, т.к. при одной и той же холодопроизводительности, но для разных хладагентов - может существенно отличаться.

Андрей-холодильщик
11.03.2012, 21:14
ORUVA KL7-1P стоял на Снайге-122 морозильнике, кто нибудь, поделитесь плиз какой он хол-сти))
155 Вт при -23,3

spartak
11.03.2012, 21:24
155 Вт при -23,3
Андрей-холодильщик (http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=2983), а у 140, что на 12-м, что на 134-м вроде примерно одинаково, в районе 160Вт при -23,3? Или я путаю?

refer
11.03.2012, 21:26
да я думал туда сначала 160 воткнуть... но вот засада. 406 нет. 12 есть, но похоже бадяга. есть мысль поставит чего нить на 134 опосля промывки.))
Не делай лишних телодвижений! Промывка и прочее...
Поставь АСС НТК12АА - люди будут довольны. Только КТ добавь 1-1.2 метра.
KL7 - 7 см куб. или С-К160. По памяти. За не надобностью таблички забросил куда-то...

Alex-M
11.03.2012, 21:43
Или память сильно Вам изменяет или сильно заблуждаетесь, но капиллярная трубка подбирается экспериментально после предварительно полученных расчетов на основании требуемого массового расхода конкретного хладагента (расход, естественно, определяется из требуемой холодопроизводительности) при заданных давлении в конденсаторе, испарителе и температуре хладагента на входе и выходе из капиллярной трубке. Но важен именно массовый расход конкретного хладагента, т.к. при одной и той же холодопроизводительности, но для разных хладагентов - может существенно отличаться.

Вы совершенно правы и я признаю свое заблуждение, но при использовании компрессора на R-134a вместо R-404a капиляр не менял, а изменял количество заправляемого фреона.

Alex-M
11.03.2012, 21:50
Берем по вашим рассуждениям к примеру LBP NE2134GK при Тк=-15*С 850Вт, капилляр 0,91мм на 3,0м.
MBP NE9213GK при Тк=-15*С 833 Вт, капилляр 1,27мм на 2,75м.
Теперь растолкуйте чем отличается среднетемпературный от низкотемпературного и нафига они тогда нужны разные?

По вопросу отличий я задавал вопрос своим поставщикам, в результате получил такой ответ: "Среднетемпературный компрессор предназначен для работы на более высоких токах,и легче переносит тяжелые режимы". Также прозвучала информация, что если компрессор работает как в низкотемпературном, так и в среднетемпературном режимах необходимо подбирать среднетемпературный компрессор.

muravei77
11.03.2012, 21:52
Не делай лишних телодвижений! Промывка и прочее...
Поставь АСС НТК12АА - люди будут довольны. Только КТ добавь 1-1.2 метра.
KL7 - 7 см куб. или С-К160. По памяти. За не надобностью таблички забросил куда-то... и 600го нету.. затра гляну на складе что есть из АСС на 134))

muravei77
11.03.2012, 21:57
По вопросу отличий я задавал вопрос своим поставщикам, в результате получил такой ответ: "Среднетемпературный компрессор предназначен для работы на более высоких токах,и легче переносит тяжелые режимы". Также прозвучала информация, что если компрессор работает как в низкотемпературном, так и в среднетемпературном режимах необходимо подбирать среднетемпературный компрессор. только вот если загнать средний или ещё круче HBR компрессор в н.т режим то эту мощную обмотку будет практически не охладить. видел 9238 воткнутый на бонет.. печальное зрелище))

muravei77
11.03.2012, 21:58
155 Вт при -23,3 Спасибо за инфу!

Alex-M
11.03.2012, 22:05
Берем по вашим рассуждениям к примеру LBP NE2134GK при Тк=-15*С 850Вт, капилляр 0,91мм на 3,0м.
MBP NE9213GK при Тк=-15*С 833 Вт, капилляр 1,27мм на 2,75м.
Теперь растолкуйте чем отличается среднетемпературный от низкотемпературного и нафига они тогда нужны разные?

Я пользуюсь DanCap от Danfoss-а, меня эта программа пока устраивает. В ней выбор капиллярной трубки осуществляется по следующим параметрам:
1) Хладагент;
2) Тепловая нагрузка на систему;
3) Температура конденсации;
4) Температура всасываемого газа.
Можете убедится, тип применяемого компрессора в ней никак не влияет на выбор капиллярной трубки. Если Вас не затруднит, укажите чем Вы осуществляете подбор капиллярной трубки, меня выше предоставленные данные очень заинтересовали...

Alex-M
11.03.2012, 22:15
только вот если загнать средний или ещё круче HBR компрессор в н.т режим то эту мощную обмотку будет практически не охладить. видел 9238 воткнутый на бонет.. печальное зрелище))

Приму к сведению, я этого не знал, занимаюсь , как правило, промышленным холодом, а там среднетемпературные компрессора Frascold и Bitzer, как правило имеют широкий диапазон рабочих температур кипения (до -30), низкотемпературные компрессора имеют диапазон работ до -45 но ниже -30 - обязательный обдув головок и дополнительное охлаждение.
Герметичные компрессора ставлю с учетом допустимых режимов работы, рекомендуемых производителем.

muravei77
11.03.2012, 23:21
Приму к сведению, я этого не знал, занимаюсь , как правило, промышленным холодом, а там среднетемпературные компрессора Frascold и Bitzer, как правило имеют широкий диапазон рабочих температур кипения (до -30), низкотемпературные компрессора имеют диапазон работ до -45 но ниже -30 - обязательный обдув головок и дополнительное охлаждение ну "зелёный" не лучший поршневой компрессор)) глянь на BOCK-серия охлаждаемая газом с мотором S.. кроме обдува ничего не надо, а диапазон.. кстати даже на 22 никакая СiC не нужна. пофиг им. http://www.bock.de/ru/

Андрей-холодильщик
12.03.2012, 00:56
Андрей-холодильщик (http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=2983), а у 140, что на 12-м, что на 134-м вроде примерно одинаково, в районе 160Вт при -23,3? Или я путаю?
всё так, конечно
Спасибо за инфу!
да чё там...
Я пользуюсь DanCap от Danfoss-а, меня эта программа пока устраивает. В ней выбор капиллярной трубки осуществляется по следующим параметрам:
1) Хладагент;
2) Тепловая нагрузка на систему;
3) Температура конденсации;
4) Температура всасываемого газа.
Можете убедится, тип применяемого компрессора в ней никак не влияет на выбор капиллярной трубки. Если Вас не затруднит, укажите чем Вы осуществляете подбор капиллярной трубки, меня выше предоставленные данные очень заинтересовали...
Кроме Данкап есть ещё программа от Текумсе... ИМХО на программу можно опираться (ещё лучше на несколько программ и таблиц подбора), но полностью ей доверять не стоит - она даёт, например, данные по уже работающим нормально холодильникам абсолютно отличающиеся от реальных данные по диаметру и длине. Температуры всасывания и конденсации - не так существеенно влияют на производительность КТ как температура на входе и выходе из неё - а это нечто иное.
В стареньком советском учебнике встречал методику расчета капиллярных трубок - так там далеко всё не так просто как в примитивной Данкап, оочень много факторов влияет на требуемую КТ (даже, к примеру, форма и размеры спиральных участвков на входе и выходе капиллярной трубки).

Есть такой морозильник Норд-155 - у него очень длинная капиллярная трубка (есть две модификации испарителей - длина КТ около 15 и 30 метров:blink:), вся капиллярная трубка находится внутри трубки испарителя - т.е. получается очень "дикое" переохлаждение, видимо, из-за этого всё работает отлично при таких размерах КТ

refer
12.03.2012, 08:46
Нашел табличку на более поздние модели морозилок Snaige F 245. Емкость 205 литров.
Rласс "С" GL80AA, КТ 4,3 л/мин, доза 125 гр. R134a,
класс "В" GQY60AA, GLY60AA, GLY70AA. На всех КТ 4,3 л/мин, доза 125 гр. R134a,
класс "В" HLY90AA, HQY90AA. КТ 4,8 л/мин, доза 54 гр. R600a
Емкость морозилки и испарителя соизмеримы с Snaige-122

wandos
13.03.2012, 13:18
Приветствуем. На холодильнике, возможно вышел из строя мотор компрессор, со слов клиента (а находится далеко) не запускается мотор. Еле как по телефону вытянул модель холодоса, стинол 101EL, какой мотор взять с собой: АСС66,57; СКО140,160,175?? Я полагаю, что данный аппарат на 134 газе, хотя……

faa-34
13.03.2012, 13:30
Приветствуем. На холодильнике, возможно вышел из строя мотор компрессор, со слов клиента (а находится далеко) не запускается мотор. Еле как по телефону вытянул модель холодоса, стинол 101EL, какой мотор взять с собой: АСС66,57; СКО140,160,175?? Я полагаю, что данный аппарат на 134 газе, хотя……
Все зависит от того как платить будет.Лучший выбор-GVM66AA,GVM57AA-потянет с трудом(первыое отключение через 3-4часа).СКО-140 лля жадного,а 160 и 175 не рассиатривал бы.