PDA

Просмотр полной версии : Подскажите по компрессору.


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

wandos
13.03.2012, 18:47
Благодарю за ответ.
Все зависит от того как платить будет.Лучший выбор-GVM66AA,GVM57AA-потянет с трудом(первыое отключение через 3-4часа).СКО-140 лля жадного,а 160 и 175 не рассиатривал бы.
Да, клиенты разные, этот вроде подписывается на АСС66
Я полагаю, что данный аппарат на 134 газе, хотя……
А если на 12-ом? Придется СК160 ещё с собой брать.

Alex-M
13.03.2012, 23:11
ну "зелёный" не лучший поршневой компрессор)) глянь на BOCK-серия охлаждаемая газом с мотором S.. кроме обдува ничего не надо, а диапазон.. кстати даже на 22 никакая СiC не нужна. пофиг им. http://www.bock.de/ru/

Ну, BOCK, это святое. С ними что по качеству, что по уровню шума мало кто сравнится может. Только клиент жадный пошел...

Igor0825
15.03.2012, 12:44
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести компрессор Electrolux GL 99 или чем достойным его можно заменить. Холодильник Sharp однокомпрессорный, двухкамерный. Заранее благодарен.

Rashed
15.03.2012, 17:31
Tecumseh AE148Y, SamsungSK170QLIIU ....

Ферганец
16.03.2012, 08:30
только вот если загнать средний или ещё круче HBR компрессор в н.т режим то эту мощную обмотку будет практически не охладить. видел 9238 воткнутый на бонет.. печальное зрелище))Как раз "роюсь" на Форуме в поисках этой тематики,поэтому воспользуюсь случаем(и сразу извиняюсь за офтоп!) : вроде всё понятно - с переходом в режим н.т. уменьшается кол-во охлаждающего объёма(массы) газа через эти "мощные обмотки"! Но напрашивается и контрдовод : уменьшается и сила тока через эти обмотки! Вроде ничья? Понятно,что из-за увеличения степени сжатия в режиме н.т. увеличивается Тнагн.,которая "перекидывается" на обмотки и делает им "кирдык"! Тогда как с этим справляются LBR? Сразу оговорюсь,я не собираюсь менять местами разнорежимные компрессора! Я законопослушный:D!

ColdSir
16.03.2012, 11:08
уменьшается и сила тока через эти обмотки! Вроде ничья?

Ниже тока нижней рабочей зоны, сила тока не уменьшится , так что ничьей не будет. Только излишний нагрев , о котором вы сами и говорите .

Вот если НТ компрессор загнать в СТ режим тут сила тока будет расти.

Цех
16.03.2012, 17:18
Подскажите пожалуйста, можно ли компр Матцушита DC110E 10 raw5 заменить на Данфос NLE10 KK.4 ? Заранее спасибо.

faa-34
16.03.2012, 17:44
Можно,но луче по возможности взять следующий(на 11см3) Danfoss.

Ледник
16.03.2012, 17:54
Подскажите пожалуйста по старью, NECCHI ESM 9, точно не помню, вроде около 240 ватт должно быть, но хотелось бы поточнее.

2alex
16.03.2012, 22:39
Подскажите пожалуйста по старью, NECCHI ESM 9, точно не помню, вроде около 240 ватт должно быть, но хотелось бы поточнее....Есть на ESR-9(R134A) 205W при -23*C

Валера72
17.03.2012, 14:33
Подскажите пожалуйста по старью, NECCHI ESM 9, точно не помню, вроде около 240 ватт должно быть, но хотелось бы поточнее.

http://cpsholod.ru/appendices/appendices-5 Там есть твой 251 ватт при минус 23

Igor0825
17.03.2012, 17:12
Кто нибудь знает где можно купить Electrolux GL 99 в центральной России? Поволжье, Москва желательно.

Ледник
17.03.2012, 17:27
...Есть на ESR-9(R134A) 205W при -23*C

http://cpsholod.ru/appendices/appendices-5 Там есть твой 251 ватт при минус 23

Спасибо, родного каталога уже, видимо, не найти.

Валера72
18.03.2012, 15:26
Кто нибудь знает где можно купить Electrolux GL 99 в центральной России? Поволжье, Москва желательно.

http://s-holod.ru/v3/katalog/acc.html устроит,в интернете море адресов.

fred1
19.03.2012, 09:26
Не могу найти информацию по компрессору THG 1345 MKS tecumcen europe,работащий на R-600a.В каталоге за 2005 год его нет.Если у кого есть такая информация,подскажите пожалуйста.

faa-34
19.03.2012, 09:43
6.96 см3 108 при -23.3

fred1
19.03.2012, 09:55
6.96 см3 108 при -23.3

Спасибо за оперативную информацию.

ded_moroz39
19.03.2012, 11:54
Подскажите чем можна заменить QD88YU на R600a, он получаеться при -23 будет 160w. Шось может из АСС или другое равноценное. Что-то не могу найти нужную сравнительную табличку. Спасибо.

faa-34
19.03.2012, 11:57
HMK95AA 168W при -23.3 HQM99AA 156W при -23.3

Igor0825
19.03.2012, 13:47
http://s-holod.ru/v3/katalog/acc.html устроит,в интернете море адресов.

Адресов много, а реально ни у кого нет :angry:

Валера72
19.03.2012, 13:57
Адресов много, а реально ни у кого нет :angry:

Если нет именно такого то можно спокойно подобрать аналог;)

mosht
19.03.2012, 22:22
подскажите замену асс нтк 12 аа на атлантовский компрессор,если есть такой

bali
19.03.2012, 22:34
На R600a замены нет, т.к.:
НТК12АА (http://www.the-acc-group.com/cgi-bin/WebObjects/ACCSite.woa/wa/Nav/goToCompressorModel?useFlash=true&cm=193&cp=569)- 11,20 см3, 198 Вт (ASHRAE), а с максимальными кубиками С-КН150 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1036#1036)- 10,08 см3, 157 Вт (минус 21 %). Нужно искать у другого производителя компрессор на R600a с описаным объемом около 11 см3, либо переводить на другой хладагент

mosht
19.03.2012, 22:46
На R600a замены нет, т.к.:
НТК12АА (http://www.the-acc-group.com/cgi-bin/WebObjects/ACCSite.woa/wa/Nav/goToCompressorModel?useFlash=true&cm=193&cp=569)- 11,20 см3, 198 Вт (ASHRAE), а с максимальными кубиками С-КН150 (http://atlant.by/index.php?r=442&p=101&la=r&item=1036#1036)- 10,08 см3, 157 Вт (минус 21 %). Нужно искать у другого производителя компрессор на R600a с описаным объемом около 11 см3, либо переводить на другой хладагент
а если сравнивать не в ashrae а в сесомаре

Rashed
20.03.2012, 00:35
а если сравнивать не в ashrae а в сесомаре
Какая разница в какой системе сравнивать, всё равно мощность не хватает, и не мало.