Ну значит это скорее всего он...
-=RefMaster=-
25.05.2010, 12:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой компрессор лучше всего поставить (из индезитовских или атлантовских желательно) вместо FL1462-SS.
Холодильник TOSHIBA GR-M49TR(SX), no-frost.
Заранее спасибо!
FL1462-S, Hitachi, 6,2 см3, 165 Вт (ASHRAE), R134а
С-КО160, 7,24 см3, 172 Вт (ASHRAE), R134a
FL1462-S, Hitachi, 6,2 см3, 165 Вт (ASHRAE), R134а
С-КО160, 7,24 см3, 172 Вт (ASHRAE), R134a
Спасибо, ато даже не заглядывал что стоит. :( В теме компрессора теперь качнул. ;)
-=RefMaster=-
07.06.2010, 11:46
Компрессор SL17N-4E. Тех. данные нашёл вот здесь, http://www.pentaxeros.com/index.php?pid=12&objetivo=402
А на каком фреоне должен работать - неизвестно. Подскажите, пожалуйста, каким фреоном его заправлять?
SL17N-4E Daewoo, R12, 114 ккал/ч
Чего то посмотрел тему "Компрессора" и не нашел данных на LG . FA 88 NAET. На R-600A.
Снял с Либхера по случаю а данных нет, куда его приспособить ума не приложу.
Это линейный компрессор. Данных не нашел. Ссылка (http://www.holodilnik.info/articles/kompressor/)
-=RefMaster=-
16.06.2010, 17:46
Подскажите, пожалуйста.
Вместо компрессора NLX13KK подойдёт компрессор MTE130MT с холодильника BEKO. Если нет - подскажите, пожалуйста, какой компрессор можно подобрать вместо компрессора NLX13KK.
Также есть компрессор DG91E87RAW5 - подойдёт?
Заранее спасибо.
NLX13kk- 231 Вт (ASHRAE), СОР 1,72 Вт/Вт, 13,25 см3
MTE130MT- 151 Вт (ASHRAE), СОР 1,45 Вт/Вт, 8,99 см3- холодопроизводительность минус 35 %- не пойдет.
DG91E87RAW5- 152 Вт (ASHRAE), СОР 1,64 Вт/Вт- холодопроизводительность минус 34 %- не пойдет
может кто подскажет,можно ли заменить компрессор TLES 5.7kk.3 на компрессор "BONO" EKM 8-3-K оба компрессора на R-600a
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
"BONO" EKM 8-3-K- 7,97 см3; холодопроизводительность 130 Вт, СОР 1,39 Вт/Вт. Холодопроизводительность плюс 43%, описанный объем плюс 40 %- слишком "большой" будет для замены TLES 5.7kk.3... На каком холодильном приборе стоит TLES5.7kk.3?
подскажите пожалуйста каким атлантовским компрессором можно заменить TLES 5.7kk.3
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт
или
С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт
я вот этого не понял, всё остальное понятно для моего образования. Не ругайтесь на меня, но я почти самоучка, но делаю успехи в этом деле.
С-КН 110 редко встречается на наших агрегатах. А С-КН 60 вообще ни разу не менял, всё больше С-КН90 дохнут и иже с ними TLY 5.7 kk 3.
а почему они дохнут?
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт
или
С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт
спасибо за ответ!
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
"BONO" EKM 8-3-K- 7,97 см3; холодопроизводительность 130 Вт, СОР 1,39 Вт/Вт. Холодопроизводительность плюс 43%, описанный объем плюс 40 %- слишком "большой" будет для замены TLES 5.7kk.3... На каком холодильном приборе стоит TLES5.7kk.3?
на Электролюксе ERB 4199X
на Электролюксе ERB 4199X
"BONO" EKM 8-3-K нельзя ставить в ERB 4199X- слишком "большой"
"BONO" EKM 8-3-K нельзя ставить в ERB 4199X- слишком "большой"
а атлатовский С-КН80Н5 или С-КН60Н5 можно?
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
или
С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно...
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
или
С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно...
А можете посоветовать какой можно из атлантовских т.к. они подешевле в цене?
С-КН выпускает ЗАО "Атлант". Если имелось ввиду на R12, то:
С-К100, R12, 4,50 см3, холодопроизводительность 107 Вт, СОР=1,01 Вт/Вт.
Имхо, заказчик должен знать, что переводится на другой хладагент и что холодильник не будет соответствовать классу А по энергоэффективности...
С-КН выпускает ЗАО "Атлант". Если имелось ввиду на R12, то:
С-К100, R12, 4,50 см3, холодопроизводительность 107 Вт, СОР=1,01 Вт/Вт.
Имхо, заказчик должен знать, что переводится на другой хладагент и что холодильник не будет соответствовать классу А по энергоэффективности...
я имел ввиду не переходя на другой хладогент,а на такой же R-600a
А это что?:
TLES5.7kk.3- 5,7 см3; холодопроизводительность 91 Вт; СОР 1,32 Вт/Вт
С-КН60Н5- R600a, 6,08 см3, холодопроизводительность 86 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
или
С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт
Можно, но холодильник "вывалится" из класса энергоэффективности А. Не страшно...
А это что?:
буду пробовать С-КН80Н5- R600a, 6,79 см3, холодопроизводительность 93 Вт, СОР=1,1 Вт/Вт. Спасибо
можно ли использовать компрессор СКН90 Н5-02 на R-600a без конденсатора? При покупке в комплект конденсатор не входил,но написано ,что должен быть на 3мкф.
Можно, но лучше использовать с конденсатором
Номинал конденсатора... (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t8802-nominal-kondensatora-dlya-kompressora-skm-175-atlant/)