Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

-=RefMaster=-
17.09.2012, 21:14
Приветствуем .Посоветуйте аналог из «аспер», данфоского:SC18CLX.2 на 404-ом?
T2168GK минус 2%

Crash 1
17.09.2012, 21:51
На 60 Hz? Вроде должен подойти.

-=RefMaster=-
17.09.2012, 22:11
На 60 Hz?
Ну тогда вот так:

Alex-M
18.09.2012, 09:24
Приветствуем .Посоветуйте аналог из «аспер», данфоского:SC18CLX.2 на 404-ом?

NEK2168GK - 695W на -25, +45 конд;
T2168GK - 753W на -25, +45 конд., по объему цилиндра лучше взять этот. Выше указанный как вариант.
Оба эти компрессора у меня заявлены поставщиком на 50 Гц.

muravei77
18.09.2012, 21:56
NEK2168GK - 695W на -25, +45 конд;
T2168GK - 753W на -25, +45 конд., по объему цилиндра лучше взять этот. Выше указанный как вариант.
Оба эти компрессора у меня заявлены поставщиком на 50 Гц. я бы взял "Т". не нравятся мне все эти "энергоэффективные" серии.. (это имхо))

VMG
18.09.2012, 22:45
Безусловно, в маленьком магазинчике ещё ранней весной погорели во время грозы четыре Тшки на Криспи, поменял на "энергоэффективные", а счета за электроэнергию остались те - же. :huh: Хотя, может витрины просто такие.

Alex-M
19.09.2012, 14:02
Безусловно, в маленьком магазинчике ещё ранней весной погорели во время грозы четыре Тшки на Криспи, поменял на "энергоэффективные", а счета за электроэнергию остались те - же. :huh: Хотя, может витрины просто такие.

Ничего энергоэффективного я в них не заметил, разве что при сравнительно одинаковых мощностях объем цилиндра у них меньше... Да и вреда к надежности по сравнению со стандартной версией я не заметил, вот и не парюсь, подходит по параметрам - ставлю.

AlRyb
23.09.2012, 21:42
Двухкамерный холодильник плюсовой, без морозилки (производитель какой-то финский - colibri, объем 385литров, потребляемая мощность 90 ватт, r12, заправка по шильдику 114 грамм R12 )
На компрессоре инфа вся затерта. Компрессор сгорел, обрыв обмотки.
На какой компрессор можно заменить ? Как я понимаю, на r12 среднетемпературных компрессоров сейчас нет ?

R13a
23.09.2012, 22:04
СК-120 , но сначала промыть капилярку и конденсатор. Сгоревшее масло удалить.

muravei77
23.09.2012, 22:30
Как я понимаю, на r12 среднетемпературных компрессоров сейчас нет ?
а кто сказал, что он там стоял средний? это совсем не факт...

loza68v
23.09.2012, 23:10
Двухкамерный холодильник плюсовой, без морозилки (производитель какой-то финский - colibri, объем 385литров, потребляемая мощность 90 ватт, r12, заправка по шильдику 114 грамм R12 )

На какой компрессор можно заменить ? Как я понимаю, на r12 среднетемпературных компрессоров сейчас нет ?
Получается для такого объёма шкафа , стоял малой мощности компрессор ( низко температурный ) , дольше работает компрессор ( не выходя из своего режима ) ,и камера из-за своего объёма держится в средне температурном режиме .
Почему не взять такой холодопроизводительности на изобутане , должен работать.
Думаю система будет чистая ,скорей всего компрессору срок пришёл.

bali
24.09.2012, 06:15
СК-120

Мало. Поставил бы С-К200

R13a
24.09.2012, 09:01
Мало. Поставил бы С-К200

Если вам мало , то и ставьте , а я и ДХК повесить могу. :)

AlRyb
24.09.2012, 17:16
Спасибо за ответы ! а кто сказал, что он там стоял средний? это совсем не факт...

Получается для такого объёма шкафа , стоял малой мощности компрессор ( низко температурный ) , дольше работает компрессор ( не выходя из своего режима ) ,и камера из-за своего объёма держится в средне температурном режиме .


Обнаружилось еще 2 аналогичных плюсовых шкафа , то же финские (другой производитель - Pori ), примерно такого же объема, на R12. На одном стоит родной matsushita electric fn43q67g. Интересно, он низкотемпературный или средний? Сейчас производители низкий компрессор в средний режим загоняют - это известно, но шкафам уже лет 10-15. Раньше так тоже делали ? Мало. Поставил бы С-К200

Все таки ск120 или ск200 ? Разброс большой . Шкаф открывают часто, постоянно заполнен, стоит в аптеке.

bali
24.09.2012, 18:58
Шкаф открывают часто, постоянно заполнен, стоит в аптеке.
Вы сами ответили на свой вопрос...

FN43q67g- у него всего 96 Вт или 112 Вт (в разных источниках) и он LBP. Хотите зарабатывать на замене компрессоров в этой аптеке- ставьте тот что меньше. Кстати вы не сказали какие двери на этих шкафах.

AlRyb
24.09.2012, 22:18
FN43q67g- у него всего 96 Вт или 112 Вт (в разных источниках) и он LBP. Кстати вы не сказали какие двери на этих шкафах.

Двери - пенополиуретан. Выглядит как бытовой двухкамерный холодильник, но обе двери ведут в один объем. FN43q67g- у него всего 96 Вт или 112 Вт (в разных источниках) и он LBP.

Киньте на него ссылочку , я отыскал только на FN43Q88G

bali
24.09.2012, 22:39
Если здесь (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t11214-kompressory-page3/#post73096) смотрели, то там 96 Вт. В таблице 112 Вт. А вы знаете в чем разница между FN43Q67G и FN43Q88G ? Кубики у них одинаковые, и если и есть разброс то небольшой.
Двери - пенополиуретан.
имхо, тогда можно и убавить до С-К160- С-К175, с учетом:
Шкаф открывают часто, постоянно заполнен, стоит в аптеке.

kovan
26.09.2012, 19:58
Помогите, пожалуйста определиться с компрессором: Matsushita D116LRAA.

bali
26.09.2012, 21:00
Фото можете выложить? На чем стоит (модель)?

R13a
26.09.2012, 21:22
Помогите, пожалуйста определиться с компрессором: Matsushita D116LRAA.
Это на 12м ещё , менять можно на Асперу В 1116 В , как рекомендует Электролюкс. Но мощность там приличная , 280 Вт вроде. Так что из того , что сейчас можно найти остаётся Компрессор СК-200-Н5-02 , но там всего 221 Вт. Для ноуфроста маловато будет.

Ледник
26.09.2012, 21:53
Помогите, пожалуйста определиться с компрессором: Matsushita D116LRAA.


Как-то так. Другой информации нет.

COMPRESSOR AS SY D116LRAA - R134a
110/115V

bali
26.09.2012, 22:01
Есть здесь (http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599510699.pdf) (pdf)
Только у В1116В около 170 Вт (R13a, внимательнее в сравнительной таблице (http://www.alis.org.ua/sravnitelnaja-tablica-germetichnyh-kompressorov/) на температуру кипения)

kovan
26.09.2012, 22:34
Фото можете выложить? На чем стоит (модель)?
Тиснул на МК Libherr No frost на 12-м. Кажется, всё нормально. Всем спасибо!!!

Это на 12м ещё , менять можно на Асперу В 1116 В , как рекомендует Электролюкс. Но мощность там приличная , 280 Вт вроде. Так что из того , что сейчас можно найти остаётся Компрессор СК-200-Н5-02 , но там всего 221 Вт. Для ноуфроста маловато будет.
К сожалению, очень редко ставлю новые компрессоры. Есть выход на хорошую б/у-шку.

Ледник
27.09.2012, 07:47
Есть здесь (http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599510699.pdf) (pdf)
Только у В1116В около 170 Вт (R13a, внимательнее в сравнительной таблице (http://www.alis.org.ua/sravnitelnaja-tablica-germetichnyh-kompressorov/) на температуру кипения)

Блин, а здесь он на 134-ом и 110 вольт.
http://www.stokesap.com.au/Manufacturer_Info/FP/FRIDGES/517579%20%20Series%20R%20N308R,308XR,325TR,369BR,3 75TR,395BR,400HR,4.pdf
P.S. стр 39

bali
28.09.2012, 14:04
А если забить в поиске с пробелами перед числом и после в модели компрессора, получится другой результат. Изначально про R12 речь шла