Просмотр полной версии : Подскажите по компрессору.
В концовке маркировка немного отличается, но больше похож. Здесь (http://pdf.datasheetpro.com/PanasonicSemiconductor/ACA2000CE1.pdf)
Добавил сюда (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t11214-kompressory-page3/#post73096) серия DA
В концовке маркировка немного отличается, но больше похож. Здесь (http://pdf.datasheetpro.com/PanasonicSemiconductor/ACA2000CE1.pdf)
Добавил сюда (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t11214-kompressory-page3/#post73096) серия DA
Другими словами имеем компрессор LBP на R600a мощностью порядка 210Вт (думаю не промажем):lol:
Точнее 197 Вт... и не мощности, а холодопроизводительности :)
Точнее 197 Вт... и не мощности, а холодопроизводительности :)
Спасибо, что поправили на счет холодопроизводительности...197-210 Вт, на выбор
muravei77
14.11.2012, 22:31
Спасибо!:)
ded_moroz39
25.11.2012, 21:02
Подскажите какой компессор поставить на ларь LIEBHERR GTI2202 R134a.
Морозилка Стинол-106, компрессор КВО-160, рабочего конденсатора нет, но колодка заводская, 2004 года выпуска.
Хозяева ремонт до меня не делали, но как-то смущает, что стоит КВО, ни разу раньше на морозилках Стинол КВшки не попадались, СКО видел, Данфос, АСС, бразильские попадались вроде.
Пережим и пайки очень похожи на заводские, но я знаю одного умельца, который ремонтирует по магазинам брак и может имитировать пайку и пережим любого производителя.-)))
Кому-нибудь попадались на этих морозилках Красноярские компрессоры?
Недавно ремонтировал м.к.Стинол 131Q то-же 2004 года выпуска , компрессор КВО - 160.
ded_moroz39
26.11.2012, 00:30
Ларь был без компрессора (украли).Емкость где-то 180-200литров. Пошарил тут, думаю ставить С-КО140Н5,так аль нет?
.Емкость где-то 180-200литров., думаю ставить С-КО140Н5,так аль нет?
Впору будет.
ded_moroz39
26.11.2012, 01:04
Впору будет.
Спасибо. Так и поставлю.
muravei77
26.11.2012, 01:36
думаю ставить С-КО140Н5,так аль нет? СК на ларь плохо.. и ACC тож плохо.. лучше эмбрако или люнит-но это имхо.
СК на ларь плохо.. и ACC тож плохо.. лучше эмбрако или люнит-но это имхо.
Позвольте не согласиться, сейчас с постоянным "улучшением" качества компрессоров уже и не знаешь, на чем попадешь.
muravei77
26.11.2012, 22:19
Позвольте не согласиться, сейчас с постоянным "улучшением" качества компрессоров уже и не знаешь, на чем попадешь. согласен. это просто статистика отказов по той конторе где я работаю.. 1118-1121 практически никогда не дохнут. бараны и АСС мрут-вот и всё. было "под наблюдением" около 400 ларей озёрских типа "италфрост" всё было новое-через годик полтора куча "мертвяков" типа 99AA-причём все как на подбор-потеря производительности.
ded_moroz39
27.11.2012, 08:40
У поставщика С-КО нету, что конкретно посоветуете. Спасибо.
У Вас ларь до 200-сот литров , на 134 -ом .Потберите на этом ХА до 180Ват,по холодопроизводительности.
Мнение не навязываю , что-то типа Асс 66-ой , без напряга будет вытягивать летом в любую жару.
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так.
Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку
Перевожу с 12-го на 600-ый в основном , капилляр не трогаю.Если компрессор немного мощнее по холодопроизводительности , корректирую по протяжке ,в этом очень помогает термометр.
Хочу перевести на R12, удлиннив капиллярную трубку
Я в таком случае чуть укорачиваю кт, но хочется услышать мнение более опытных коллег
Мое мнение - давление конденсации разное, это по капиллярке. А по компрессорам никто не выскажет свое мнение?
Холодильник Самсунг компрессор Мацушита QB66C13GAX5 . Подскажите если заменить на СКО-140 подойдёт или какой установить? Спасибо.
послушайте опытные или начинающие мастера мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так.
EMU40CLC и C-K100 по Cooling Capacity практически одно и то же. Разница в несколько %. Другое дело доза. Обычно перевожу на шестисотый. При переводе с R134a на R600a. при примерно одинаковой холодильной мощности компрессора, доза R600a уменьшается в 2,25 раза по сравнению с дозой R134a. Капиллярку не трогаю(разве только минимальное укорочение при замене фильтра). При замене R600a на R12 пропорция, наверное, обратная, порядка 2. Ну. подождать немножко, и проконтролировать по температуре отсоса(что бы избежать перезаправки).
Мое мнение - давление конденсации разное, это по капиллярке. А по компрессорам никто не выскажет свое мнение?
Вот инфа. смотри.
Вот инфа. смотри.
Спасибо, эта инфа у меня есть, по ней и подбирал. Больше интересовало по капилляру, сразу нужно было точнее сформулировать, извиняюсь.Доза особенно не интересует, по токовым и по протягу заправлю, не новичек.
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так.
Не надо трогать капиллярку при переводе с R600a на R12, или обратно.
мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
Редкостный бред....
послушайте опытные или начинающие мастера мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
Ерунда какая-то, поняли сами что написали?