Просмотр полной версии : Zanussi ZK 20/10, засорение КТ.
Холодильник практически новый, лет 5 ему, из них три года не работал. Хозяева отключили его, т.к. перестала охлаждать ХК, а теперь вот решили отремонтировать.
Сегодня посмотрел его, все указывает на засорение КТ. Почти 100% уверенность. Ни разу с засорением КТ на этих холодильниках не встречался. Договорились лечить его на той неделе.
Может кто знает характер засорения именно по этому холодильнику?
А то я в раздумьях: какую методику применить с самого начала?-)))
Zanussi ZK 20/10, простой, как Атлант, и проблема та же, -))) на 134, компрессор GL 90 AA.
Засоры на 134 все одинаковы , так что по стандартной технологии (домкрат и тд...)
Засоры на 134 все одинаковы , так что по стандартной технологии (домкрат и тд...)
Я склоняюсь к мысли, что там все-таки что-то твердое в КТ попало, уж больно быстро она забилась, всего через 1,5-2 года эксплуатации. Хозяева сами уже точно не помнят, паспорт утерян, но примерно через такое время.
Для засорения продуктами разложения масла или материалов компрессора (назовем их так), все-таки характерен гораздо больший срок эксплуатации.
Хотя всякое может быть.-)))
Я склоняюсь к мысли, что там все-таки что-то твердое
Так оно и к лучшему, быстрей выйдет. Тогда только пресс ))
Так оно и к лучшему, быстрей выйдет. Тогда только пресс ))
Да тоже так думаю.-)))
Начнем с силового давления. Может еще из сервисников кто чего-нибудь подскажет, возможно есть у этой модели характерные для нее отложения в КТ.
karenikola
09.02.2010, 05:29
А почему бы не попробовать заправить ФРЕОНОМ -ПР и подождать он прочисьтит засор меньше работы
Cорине этот промывочный фреон, как слону дробина.
Cорине этот промывочный фреон, как слону дробина.
Продавил уже, с первого раза и очень легко.
Видимо какая-то твердая частичка застряла.
Хорошо, что легко проскочила, бывает, что и застрянет - ни туду, ни сюда.-)))
Старый фильтр вскрывал. Все в нем хорошо: сеточка целая, следов износа цеолита не обнаружил, КТ в сеточку не упиралась, никаких отложений нет. Откуда соринка - не понятно.
karenikola
09.02.2010, 10:49
Недавно делал LG засор кт ему 1.5г обмерзала 1трубка из 12 заправил ПР через 3-4ч вышел на рабочий режим.При частичном засоре ни разу не пробивал промывалось ПР .Заправляю вместо 134 только ПР ни разу после небыло засора
А почему бы не попробовать заправить ФРЕОНОМ -ПР и подождать он прочисьтит засор меньше работы
Недавно делал LG засор кт ему 1.5г обмерзала 1трубка из 12 заправил ПР через 3-4ч вышел на рабочий режим.При частичном засоре ни разу не пробивал промывалось ПР .Заправляю вместо 134 только ПР ни разу после небыло засора
А что такое ФРЕОН -ПР?
Это не та смесь R290 и R600 которой горелку питают?-)))
karenikola
10.02.2010, 04:42
Фреон марки ПР -это смесь 142и22. Есть несколько марок этих смесей.ПР пользуюсь лет 6 заправка в жидком виде.Температура кипения -29 град.Выпускается в РОССИИ.Пробовал сперва китайскую БУРДУ R406 брал 2 бал. непонравился .Недавно знакомый взял R-12 китай заправил им морозильник пошел перегрев комп.работает под нагрузкой .Взял у меня ПР заправил пошло говорит отлично.Часто слышу заправляю R-12 это китай а наши желтые братья окромя ДЕРЬМА нам ничего не поставляют.На форуме говорили промывать кт жидким 22 .Говорили и о 142 для промывки системы.А ПР все это в 1флаконе
А марка "ПР" где-то на баллоне написана?
karenikola
10.02.2010, 06:33
Нет марку на баллоне не пишут .Насколько я знаю его привозят в больших емкостях и в МОСКВЕ раскачивают
"ПР" не означает "промывочный". Выпускаются эти смеси R22/R142b Кирово-Чепецким химкомбинатом по ТУ 2412-008-07623164-99 (кажется еще Волгоградский "Каустик" производит). В зависимости от содержания R22 и R142b у этих смесей различное применение.
R22/R142 (60%/40% масс)- хладагент для ретрофита R12 (сравните кстати с R406а...)
R22/R142 "КЖ" (65%/35%)- для использования в качестве хладагента в установках кондиционирования воздуха пассажирских вагонов и холодильно-отопительных установок рефрижераторных вагонов
R22/R142 "ПР" (40%/60%)- для использования в качестве пропеллента в аэрозольных упаковках, порообразователя при изготовлении пенополистирольных плит (нового высокоэффективного теплоизоляционного материала) и специального растворителя
Лучше всего использовать R22/R142 (60%/40% масс) поскольку его свойства и применение в холодильных агрегатах бытовых ХП лучше всего "изучены" (POZIS использует в серийном производстве) и он наиболее близок к R406а.
Используя "ПР" вы однозначно не выдерживаете температурные режимы в камерах холодильника
karenikola
10.02.2010, 12:44
компрессор работает без нагрузки.конденсатор ровно прогревается.термостат выкл. это для меня нормальный режим.я практик а не теоретик.нельзяR-22 вместо 12. можно.в морозильный ларь поставил 2 агрегата от б.х. добавил по 1м. к.т. и заправил 22 .работает уже 3 года.хотя по теории не должен долго протянуть .точно также и пропан .объясню.сейчас некогда
Вам обьяснили, что для чего придумано, а извращатся нас учить не надо , мы сами могем , только в отличии от вас этим не хвалимся.
хотя по теории не должен долго протянуть .точно также и пропан .объясню.сейчас некогда
Да вы можете хоть R12 компрессор для R600а заправить... Кому только такая "практика" нужна... Тут "теоретиков" вообще нет... И по какой теории "не должен долго протянуть"?
ded t
+1
karenikola
10.02.2010, 15:57
никаких извращений не предлогаю привел пример .когда говорят одно а на деле получается другое.предложил фреон который промывает к.т. ипосле проблем нету.и что получил в ответ -это для слона дробинка -не будет держать температуру.и это говорят мастера которые незнают что это за ... и счем ее едят этотПР
Имхо, это вы не знаете чем промываете и что заправляете. У ПР не будет температуры кипения -29оС, хотя бы потому, что у этой смеси температурный глайд большой...
karenikola
10.02.2010, 18:22
Давление около 0.1 и термостат откл. А разве еще что нушно . Никому своего мнения не навязываю .Каждый идет своей дорогой и спотыкаться ему.И если некоторые поделятся своим опытом неважно удачным или нет .Вот тогда и другим спотыкаться придется меньше.
авление около 0.1 и термостат откл. А разве еще что нушно
На это есть удельная холодопроизводительность хладагента и температура кипения. Смесь ПР это не R12. Давление 0,1 смеси ПР и наличие отключения термостата не свидетельствует о температурных режимах и тем более вам не известно, что будет с таким холодильником при окружающих за 30оС.
Никому своего мнения не навязываю .Каждый идет своей дорогой и спотыкаться ему
Так и вам ни кто не навязывает- вас выслушали и выразили своё мнение. "Балуйтесь" этой смесью до 2015 года...
.предложил фреон который промывает к.т. ипосле проблем нету.и что получил в ответ
Вобще у топикстартера твердая сорина ,котора однозначно выбивается домкратом, а что касается промываний (с последующим оставлением промывки в системе) так право вы тут не новы.
Продавил уже, с первого раза и очень легко.
Видимо какая-то твердая частичка застряла.
Хорошо, что легко проскочила, бывает, что и застрянет - ни туду, ни сюда.-)))
Старый фильтр вскрывал. Все в нем хорошо: сеточка целая, следов износа цеолита не обнаружил, КТ в сеточку не упиралась, никаких отложений нет. Откуда соринка - не понятно.
Чую-вернетесь вы еще к этому засору.