PDA

Просмотр полной версии : коды ошибок блоков управления


MeHaNiK77
20.02.2010, 12:41
Доброго времени суток.
столкнулся со следующей проблемой: холодильный стол SCYCOLD выдаёт ошибку "C5d" не обозначенную в мануале и сопровождающуюся срабатыванием аларма (пищит).
холодильный агрегат скомпонован моноблоком, при работе ни каких посторонних шумов не прослушивается, вентиляторы испарителя и конденсатора работают, испаритель охлаждается, конденсатор нагревается. выглядит вот так http://www.porkka-nw.ru/?page_id=167, за точность модели не ручаюсь

вован35
20.02.2010, 21:59
вы можете определить тип контроллера?пищит он по тревоге:высокая или низкая температура.нужно смотреть заданные параметры.

MeHaNiK77
22.02.2010, 18:35
вы можете определить тип контроллера?пищит он по тревоге:высокая или низкая температура.нужно смотреть заданные параметры.


насколько я понимаю - электронный, в документации на агрегат тип не указан, сам блок расположен в разъёмном пенале , вскрывать не очень хочется, так как там явно следы герметика (клея?) , датчик температуры - термопара, проверено - работает адекватно

параметры сбрасывались к заводским (согласно мануалу), после чего задавалась рабочая температура +4, после включения работал 2-3 минуты и выдавал аларм ( температуру внутри камеры понижал за это время на 2-3 градуса)
если правильно всё посмотрел то предел высокой температуры стоит 27 градусов, низкой устанавливаешь сам,( звучит как бред - логично ведь выставлять и верхний и нижний предел, но получается только так


P.S. забыл сразу сказать, что холодильника таких два, и оба почти одновременно (разница порядка 5 дней) стали себя так вести

nmg65
22.02.2010, 22:08
Скорее всего причина в установках контроллера,надо узнать какая модель,если вскрывать нельзя,можно увидить его фото поближе,может кто и узнает,что за модель.

вован35
23.02.2010, 20:20
насколько я понимаю - электронный, в документации на агрегат тип не указан, сам блок расположен в разъёмном пенале , вскрывать не очень хочется, так как там явно следы герметика (клея?) , датчик температуры - термопара, проверено - работает адекватно

параметры сбрасывались к заводским (согласно мануалу), после чего задавалась рабочая температура +4, после включения работал 2-3 минуты и выдавал аларм ( температуру внутри камеры понижал за это время на 2-3 градуса)
если правильно всё посмотрел то предел высокой температуры стоит 27 градусов, низкой устанавливаешь сам,( звучит как бред - логично ведь выставлять и верхний и нижний предел, но получается только так


P.S. забыл сразу сказать, что холодильника таких два, и оба почти одновременно (разница порядка 5 дней) стали себя так вести
Холодильники б/у или новые ? Если б/у возможно нужно чистить конденсатор . Есть ли доступ воздуха к х/а? Нужно посмотреть есть ли на выходе конденсатора датчик температуры. Если есть попробуйте его отцепить (только не откусыванием провода данного датчика) и вывесте его на воздух.

MeHaNiK77
28.02.2010, 16:57
Холодильники б/у или новые ? Если б/у возможно нужно чистить конденсатор . Есть ли доступ воздуха к х/а? Нужно посмотреть есть ли на выходе конденсатора датчик температуры. Если есть попробуйте его отцепить (только не откусыванием провода данного датчика) и вывесте его на воздух.

холодильники б/у окло полутора лет, покупались новые, конденсатор, приток воздуха проверялись в первую очередь. датчик(термопара) точно есть рядом с испарителем в холодильной камере, наличие у конденсатора сомнительно, если только непосредственно в блоке управления, который расположен над конденсатором

MeHaNiK77
28.02.2010, 17:24
Скорее всего причина в установках контроллера,надо узнать какая модель,если вскрывать нельзя,можно увидить его фото поближе,может кто и узнает,что за модель.

вот вобщем-то так, фасад снимается, отдаются 2 болта, и весь холодильный агрегат извлекается из стола

вован35
02.03.2010, 22:46
холодильники б/у окло полутора лет, покупались новые, конденсатор, приток воздуха проверялись в первую очередь. датчик(термопара) точно есть рядом с испарителем в холодильной камере, наличие у конденсатора сомнительно, если только непосредственно в блоке управления, который расположен над конденсатором
1) Что значит "наличие датчика у конденсатора сомнительно "? Он должен быть!!! Внимательней читайте инструкцию к данному столу и изучите х/а.Там подробно описано где , как ,когда и что нужно мыть ,чистить а главное продувать конденсатор.Продуйде ,промойте,прочистите конденсатор,определите наличие датчика. 2) Попробуйте заменить датчики по очереди заведомо исправным.3) Как происходит происходит распределение холодного воздуха от испарителя по охлаждаемому обьему? Есть ли воздушные заслонки,может причина кроется в них или датчиках которыми они управляют?

mosht
03.03.2010, 00:12
а что если испаритель зарос шубой и вентилятор не продувает его полностью,было на шкафу такое -больше +12 не давал,думал утечка,вскрыл термос испарителя ,а он весь в шубе и оттайка проходилаи все работало ,однако вот.

MeHaNiK77
07.03.2010, 11:14
1) Что значит "наличие датчика у конденсатора сомнительно "? Он должен быть!!! Внимательней читайте инструкцию к данному столу и изучите х/а.Там подробно описано где , как ,когда и что нужно мыть ,чистить а главное продувать конденсатор.Продуйде ,промойте,прочистите конденсатор,определите наличие датчика. 2) Попробуйте заменить датчики по очереди заведомо исправным.3) Как происходит происходит распределение холодного воздуха от испарителя по охлаждаемому обьему? Есть ли воздушные заслонки,может причина кроется в них или датчиках которыми они управляют?

1. это значит, что я лентяй :) и разобрал всё , что можно только позавчера ну и конечно датчик нашёл, просто его невозможно обнаружить если точно не знать где он есть или пока всё не разберёшь. продувка и промывка согласно инструкции везде где надо была сделана до вопля о помощи
2. датчики не менял, проверял каждый подключив к мультиметру с функцией измерения температуры, и сравнив показания
3. распределение холодного воздуха от испарителя по охлаждаемому объему принудительно вентилятором запускаемым контроллером

MeHaNiK77
07.03.2010, 11:19
а что если испаритель зарос шубой и вентилятор не продувает его полностью,было на шкафу такое -больше +12 не давал,думал утечка,вскрыл термос испарителя ,а он весь в шубе и оттайка проходилаи все работало ,однако вот.

наиболее вероятные причины (забитость конденсатора, испарителя) проверялись в первую очередь

MeHaNiK77
07.03.2010, 11:36
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО
В конечном итоге пришлось разобрать всё, что можно, и выяснилось - вентилятор принудительного охлаждения конденсатора вращается с частотой явно меньшей чем указана на его шильде. а дальше всё просто - разборка, промывка и смазка подшипников, сборка установка и - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО :D
таким образом - "холодильный стол SCYCOLD выдаёт ошибку "C5d" можно констатировать , что это предупреждение о перегреве конденсатора (?), либо хладогента (?)
спасибо всем принявшим участие

вован35
07.03.2010, 21:57
УПОРСТВО И ТРУД-ВСЕ ПЕРЕТРУТ!!! МОЛОДЕЦ MENANIK77!!!СТРАННО.ДАННЫЙ ВИД ОШИБКИ В ПАСПОРТЕ СТОЛА ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК " HA2".ВОВРЕМЯ НУЖНО ДЕЛАТЬ ППР!!!