Просмотр полной версии : кондиционер whirlpool
кондиционер WHIRLPOOL ,модель не помню. нужно описание кодов ошибок.конкретно F 9.
Константин Александрович
21.02.2010, 14:34
По "железу" многие кондиционеры Вирпул - клоны DAEWOO, так что коды ошибок у них одинаковые... в данном случае F9, говорит о том, что внутренний блок "не видит" датчика температуры конденсатора в нар. блоке. Очень распространенная ошибка монтажников - забывают при установке подключать соответствующий разьем на "внешке"..........
Третий сезон пользуюсь напольным кондиционером Whirlpool AMC 995. Не считая шума, всё было хорошо. А этим летом возникла проблема: через 1-1,5 часа работы кондиционер отключается, требуя слить воду (сливается порядка литра воды). Работает он в одних и тех же условиях, но раньше такого не было, я сливал воду только в конце сезона перед зимним хранением (литра 2). Что с ним произошло?
Мастер COOL
14.06.2010, 01:44
Засарился сливной патрубок.Чтобы почистиь надо снять наружние крышки кондиционера. Можно попробовать мягкой проволокой через сливную трубку.
Спасибо за внимание. Чистить пробовал, вроде всё нормально....ошибку никакую не выдает...пишет "H8", что означает по инструкции надо слить воду...но раньше такого не было...была мысль, что его надо дозаправлять фрионом....может такое быть???
попробовал почистить. Смог снять только заднюю крышку (боковые как-то непонятно крепятся). прошел проволокой все сливные дырки - ничего! Возник другой вопрос: на задней панели слева есть окошко для выламывания, я так понял, что туда к сливу можно подключить шланг. Это так? Тогда вопрос, как активировать слив через это место? И еще, тогда снизу сливать не надо будет?
Мастер COOL
15.06.2010, 00:17
По любому вам надо добраться до поддона, окошки не ломайте. В некоторых случаях надо искать защелки хитрые чтобы снять крышки