Настенно-потолочный кондиционер ,однопоточный GREE , модель KFR-70w\db1. Оисание поломки: обмерзание всей системы ,установил фильтр Данфосс,неделю работал номально ,потом та же ситуация ,давление на обратке 3,0 , добавляем хладагент давление не повышается.система обмерзает. Какая причина?

muravei77
11.05.2010, 17:10
у вас температура на улице какая? есть ли зимний комплект? фильтр то куда поставили-на жидкостную?

анатолий-64
11.05.2010, 18:56
темпиратура 6 градусов, фильтр на жидкостной линии , зимн.комплекта нет

refel
11.05.2010, 19:51
темпиратура 6 градусов, фильтр на жидкостной линии , зимн.комплекта нетТеперь как потеплеет придется стравливать лишний фреон, иначе аппарат не будет работать.При такой температуре воздуха давление нагнетания низкое, а соответственно и давление испарения, поэтому все и замерзает.

muravei77
11.05.2010, 20:49
советую почитать паспорт для данного кондея. там где есть температуры его использования. ставьте зимний комплект и должно быть нормально. доза по шильду. если трасса длинная то по таблице производителя. а если есть желание то можете для эксперимента поднять давление конденсации частично закрывая конденсатор и поглядеть на давление испарения.

анатолий-64
12.05.2010, 02:58
советую почитать паспорт для данного кондея. там где есть температуры его использования. ставьте зимний комплект и должно быть нормально. доза по шильду. если трасса длинная то по таблице производителя. а если есть желание то можете для эксперимента поднять давление конденсации частично закрывая конденсатор и поглядеть на давление испарения.

Всем мастерам спасибо !!! Бум пробовать по вашим советам.