Просмотр полной версии : Здравствуйте. Нужна помощь по регулировке регулятора давления в картере компрессора
funtomhai
30.09.2010, 05:40
При понижении давления кипения хладагента в испарителе при прохождении через регулятор давления в картере происходит вакуумирование и отключение компрессора по рд.
master-xoloda
30.09.2010, 10:07
При понижении давления кипения хладагента в испарителе при прохождении через регулятор давления в картере происходит вакуумирование и отключение компрессора по рд.
недостача фреона!!! смотри давление !! или чатичый засор !! какая температура окр среды????
Искандер
30.09.2010, 11:46
При понижении давления кипения хладагента в испарителе при прохождении через регулятор давления в картере происходит вакуумирование и отключение компрессора по рд.
Перенастройте РД.
При понижении давления кипения хладагента в испарителе при прохождении через регулятор давления в картере происходит вакуумирование и отключение компрессора по рд.
Сответствует ли давление настройкам РД?
Что делают по осени? Прикрывают конденсатор.
muravei77
08.10.2010, 13:09
При понижении давления кипения хладагента в испарителе при прохождении через регулятор давления в картере происходит вакуумирование и отключение компрессора по рд.
хоть бы написал что за установка.. вариант Zenzel очень даж вероятен-померь высокое (если есть шрёдер конечно)
funtomhai
19.10.2010, 08:40
Перенастройте РД.
спасибо. Установку ремонтировал не я, но проблема была действительно с рд.