Просмотр полной версии : Норма заправки (сколько грамм) R600a для Candy CDD 350 SL ?


AlexandrN
13.12.2010, 13:49
Где можно узнать норму заправки (сколько грамм) R600a для холодильника Candy CDD 350 SL после ремонта ? На компрессоре не указано. Ни каких наклеек не обнаружил.
Общий полезный объем 317 л
Объем холодильной камеры 246 л
Объем морозильной камеры 71 л

zandoff
14.02.2011, 19:10
R-600a - 70 грамм.

Snuker113
14.02.2011, 23:37
На крайний случай можно заправить по давлению 0.55 Ваr. Я так всегда делаю когда нет бирки. Главное чтоб плачка обмерзла(если она там есть).

AlexandrN
16.02.2011, 16:07
R-600a - 70 грамм.

Спасибо за информацию! :D

AlexandrN
16.02.2011, 16:10
На крайний случай можно заправить по давлению 0.55 Ваr. Я так всегда делаю когда нет бирки. Главное чтоб плачка обмерзла(если она там есть).

А Вы не могли бы поподробнее написать как это делается?

Заранее благодарен,
Александр

Snuker113
20.02.2011, 01:04
А Вы не могли бы поподробнее написать как это делается?

Заранее благодарен,
Александр

После вакуумирования даете начальное давление 0.5-0.8 Bar.Затем включаете холодильник и понемногу добавляете фреон до отметки -0.55 Bar. Затем необходимо ждать пока морозилка и холодильная камера покроются инеем(если это не NO FROST).Ждать приходится от 40 до 60 мин. в зависимости насколько этот холодильник был отеплен. Желательно выждать чтоб не начал обмерзать всас. Когда обмерзнет морозилка начнет рости давление,но не стоит спешить скидывать его до нужного.Оно само упадет,когда обмерзнет хол. камера,а вот если не упадет и начнет обмерзать всас,то смело подключайте вакуумник и выкачивайте до необходимого ДАВЛЕНИЯ -0.55Bar. Вот и все.

AlexandrN
21.02.2011, 10:14
После вакуумирования даете начальное давление 0.5-0.8 Bar.Затем включаете холодильник и понемногу добавляете фреон до отметки -0.55 Bar. Затем необходимо ждать пока морозилка и холодильная камера покроются инеем(если это не NO FROST).Ждать приходится от 40 до 60 мин. в зависимости насколько этот холодильник был отеплен. Желательно выждать чтоб не начал обмерзать всас. Когда обмерзнет морозилка начнет рости давление,но не стоит спешить скидывать его до нужного.Оно само упадет,когда обмерзнет хол. камера,а вот если не упадет и начнет обмерзать всас,то смело подключайте вакуумник и выкачивайте до необходимого ДАВЛЕНИЯ -0.55Bar. Вот и все.

Большое спасибо, теперь попробую "по науке", а то первая попытка была неудачная. Видимо после вакуумирования слишком много заправил. При включении х-ка давление сильно возросло, я его стравил да видимо слишком на много. Тут у меня и балончик кончился. Куплю новый и продолжу эксперименты. Тут правда новая проблема возникла - перестал отключаться, пока не понятно в чем дело.
Еще один вопрос: фильтр осушитель обязательно надо менять? Я его не менял.
Еще раз спасибо за ответ,
Александр

Snuker113
21.02.2011, 23:06
Если вы недавно меняли фильтр,то не обязательно,а если нет то лучше это сделать.Он не так много стоит.

frans
21.02.2011, 23:40
Фильтр менять надо по любому, так как в нём собирается разная бяка.
Если вы решили заправлять лично, то надо учитывать объём холодильника и мощность компрессора. По протяжке можно заправить любой холодос (но надо понять как это сделать).
Вы понимаете, что такое по протяжке?
Если вы простой обыватель, вам проще обратиться к мастеру, а если вы пытаетесь сделать первые шаги к ХОЛОДУ, то почитайте разную литературу.

AlexandrN
02.03.2011, 16:51
Фильтр менять надо по любому, так как в нём собирается разная бяка.
Если вы решили заправлять лично, то надо учитывать объём холодильника и мощность компрессора. По протяжке можно заправить любой холодос (но надо понять как это сделать).
Вы понимаете, что такое по протяжке?
Если вы простой обыватель, вам проще обратиться к мастеру, а если вы пытаетесь сделать первые шаги к ХОЛОДУ, то почитайте разную литературу.


Спасибо за ответ, отвечаю на вопросы:


1. Фильтр не менял

2. Не понял для чего "надо учитывать объём холодильника и мощность компрессора", когда сказано, что надо "R-600a - 70 грамм" для холодильника Candy CDD 350 SL?

3. "Что такое по протяжке" понимаю слабо.

4. "Обратиться к мастеру" может быть и проще, но как показывет мой печальный опыт у нас с ним были разные цели: у него - заработать, а у меня отремонтировать. :D
5. А не порекомендуете какую именно литературу?



Сообщение от Snuker113 http://www.holodilnik.info/forum/images/blue/buttons/viewpost.gif (http://www.holodilnik.info/forum/f16-candy/t13255-norma-zapravki-skolko-gramm-r600a-dlya-candy/#post76392)
После вакуумирования даете начальное давление 0.5-0.8 Bar.Затем включаете холодильник и понемногу добавляете фреон до отметки -0.55 Bar. Затем необходимо ждать пока морозилка и холодильная камера покроются инеем(если это не NO FROST).Ждать приходится от 40 до 60 мин. в зависимости насколько этот холодильник был отеплен. Желательно выждать чтоб не начал обмерзать всас. Когда обмерзнет морозилка начнет рости давление,но не стоит спешить скидывать его до нужного.Оно само упадет,когда обмерзнет хол. камера,а вот если не упадет и начнет обмерзать всас,то смело подключайте вакуумник и выкачивайте до необходимого ДАВЛЕНИЯ -0.55Bar. Вот и все.

Спасибо Snuker113 у, пытался делать как Вы написали. Может делал что-то неправильно.
Последовательность моих действий:

1. С помощью компрессора от старого х-ка откачал до -50 по зеленой шкале фото 1. (на фото стрелка показывет чуть меньше 40). Предварительно припял клапан.

http://www.holodilnik.info/forum/attachment.php?attachmentid=2567&stc=1&d=1299071667

2. По весам заправил 65 гр. R600.

Включил, холодильник набрал температуру +7 (в морозилке -25) и выключился. Так он проработал (вклчался и выключапся) более суток поддерживая т-ру около 7-9 град. (минут 15 работал, потом минут на 45-50 отключался). При работе х-ка разряжение доходило до -20 по зеленой шкале, в период отключения поднималось до 0,5.

Я уж было подумал что все в порядке, НО вдруг я заметил, что он перестал отключаться и догнал температуру до +1 град, при этом сильно обмерзла задняя стенка. При этом при работе компрессора разряжение достигло -50 по зеленой шкале, а после выключения поднялось только до 0,1 бар.

Что произошло не пойму? :mad:
Может Вы подскажете, что может быть: то-ли термостат отказал, или произошла утечка фреона, или из-за того что фильтр не заменил? :unsure:

romany
02.03.2011, 17:22
AlexandrN, мое ИМХО: 1-плохо отвакуумирован(до -50 по зеленой шкале недостаточно). У холодках на 600м к этому требования жесче.
2-не заменен фильтр. Часто сталкивался с забитым в хлам после 1-2 лет
3-воздух, влага и т.п. Тут нужно слушать и щупать

AlexandrN
03.03.2011, 09:01
AlexandrN, мое ИМХО: 1-плохо отвакуумирован(до -50 по зеленой шкале недостаточно). У холодках на 600м к этому требования жесче.
2-не заменен фильтр. Часто сталкивался с забитым в хлам после 1-2 лет
3-воздух, влага и т.п. Тут нужно слушать и щупать

romany, спасибо за Ваши советы

1. У меня нет вакуумного насоса, поэтому пришлось использовать Компрессор, которым я откачивал, от старого х-ка. А он больше не дает.
Нужно искать вакуумный насос?

2. Но что мне не понятно - он же более суток нормально работал, а потом перестал отключаться? :unsure:

AGDolg
03.03.2011, 09:37
2. Но что мне не понятно - он же более суток нормально работал, а потом перестал отключаться? :unsure:
А какой был ремонт изначально? Или Вы просто решиль заправить холодильник??

AlexandrN
03.03.2011, 09:46
А какой был ремонт изначально? Или Вы просто решиль заправить холодильник??

Изначльно, в гарантийный период, перестал холодить. Был отремонтирован профессионалом по гарантии. Через 6 месяцев перестал холодить и выключаться соответственно. Решил перезаправить самостоятельно. Дальнейшая история изложена ниже (выше).

AGDolg
03.03.2011, 09:49
Изначльно, в гарантийный период, перестал холодить. Был отремонтирован профессионалом по гарантии. Через 6 месяцев перестал холодить и выключаться соответственно.
Вот с этого и надо было начинать тему:)
Банальная утечка. Перезаправка бессмыслена. Надо устранять утечку.

AlexandrN
03.03.2011, 09:59
Вот с этого и надо было начинать тему:)
Банальная утечка. Перезаправка бессмыслена. Надо устранять утечку.

С этим я не спорю, я думал его заправить и он некоторое время проработает. Я думал, что утечка небольшая, если он проработал после ремонта пол года. Но после заправки х-к работал нормально и через некоторое время перестал отключаться при температуре +1 !!!

Как это объяснить? Если бы он не набирал холода, то это мне понятно.

Алексаедр Юрьевич
05.03.2011, 00:53
С этим я не спорю, я думал его заправить и он некоторое время проработает. Я думал, что утечка небольшая, если он проработал после ремонта пол года. Но после заправки х-к работал нормально и через некоторое время перестал отключаться при температуре +1 !!!

Как это объяснить? Если бы он не набирал холода, то это мне понятно.
Ответ простой -изобутан -вследствии утечки- не протягивается до места крепления (установки) сильфонной трубки термостата-на плачущем испарителе .Из-за этого не происходит отключения, т.к. отключение даже вашего плюсового К-59 терморегулятора- происходит при минусовой "слегка :)" температуре на поверхности "плачки" в МЕСТЕ крепления "сильфонки" . А ваша температура в холодильной камере +1 создаётся ЧАСТЬЮ площади плачущего испарителя -как раз за счёт НЕОТКЛЮЧЕНИЯ комрессора;)

AlexandrN
05.03.2011, 09:08
:(Ответ простой -изобутан -вследствии утечки- не протягивается до места крепления (установки) сильфонной трубки термостата-на плачущем испарителе .Из-за этого не происходит отключения, т.к. отключение даже вашего плюсового К-59 терморегулятора- происходит при минусовой "слегка :)" температуре на поверхности "плачки" в МЕСТЕ крепления "сильфонки" . А ваша температура в холодильной камере +1 создаётся ЧАСТЬЮ площади плачущего испарителя -как раз за счёт НЕОТКЛЮЧЕНИЯ комрессора;)

Уважаемый Александр Юрьевич, большое спасибо за ответ! Вот это ответ специалиста по делу!
Я, интуитивно, что-то в этом духе и предполагал (что дело не в неисправности терморегулятора а неправильном измерении температуры).

Хотелось бы знать Ваш приговор. Возможно ли отремонтировать х-к или дешевле купить новый. :(:wacko:

И если Вы считаете что можно, то посоветуйте, пожалуйста, как это сделать?
Течеискатель есть, но только для негорючих фреонов, да и непонятно как искать течь - все скрыто внутри корпуса.
А вот такая, м.б. бредовая мысль, заправить обычным фреоном R12 или R22 и попробовать поискать утечку имеющимся течеискателем?
Или что-нибудь другое посоветуете?

Еще раз спасибо за разъяснение!
Александр.

Алексаедр Юрьевич
05.03.2011, 22:44
:(

Уважаемый Александр Юрьевич, большое спасибо за ответ! Вот это ответ специалиста по делу!
Я, интуитивно, что-то в этом духе и предполагал (что дело не в неисправности терморегулятора а неправильном измерении температуры).

Хотелось бы знать Ваш приговор. Возможно ли отремонтировать х-к или дешевле купить новый. :(:wacko:

И если Вы считаете что можно, то посоветуйте, пожалуйста, как это сделать?
Течеискатель есть, но только для негорючих фреонов, да и непонятно как искать течь - все скрыто внутри корпуса.
А вот такая, м.б. бредовая мысль, заправить обычным фреоном R12 или R22 и попробовать поискать утечку имеющимся течеискателем?
Или что-нибудь другое посоветуете?

Еще раз спасибо за разъяснение!
Александр.
Значится так...Отремонтировать реально .80% -90% утечка случается в нагнетательном контуре-который при ремонте просто отсекается (из за относительной невозможности его ремонта -проще говоря никто это не делает ,т. к. надо "расковыривать" ВСЮ запененную часть холодильника ,чтобы достать от туда испарители и сам контур. Затем течеискателем находить утечку (это не проблема) ,а самое главное потом это ВСЁ надо запенивать. ИМХО потом ТАК сплющит морозильный испаритель (ОСОБЕННО когда делаешь подобное в первый раз ),что в него смогут помещаться только небольшие ,бесформенные, заготовки- для произведения абстрактных шедевров кулинарного и поварского искусства:)- Поэтому нагнетание хладоагента делают непосредственно в конденсатор-(заднюю решётку). Припаивается трубка " кондёра" в нагнет. патрубок мотора.Но ВСЁ ТАКИ БЫВАЕТ 10-20% утечка и в самом кондёре (редко) и в испарителе морозильной и холодильной камеры, а так же в трубках стыках медь-алюминий. Теперь по поводу заправить R 12 и проверить утечку течеискателем-ВАРИАНТ ,только естественно ,после ,агрегат при перезаправке отвакууммировать (это думаю понятно).Но проверить герметичность не нарушая целостность запененной части хол=ка можно не весь агрегат. А ТЕПЕРЬ КОРОЧЕ- отсекайте контур ,конденсатор напрямую к мотору,заправляйте R-600 вероятность удачи качественного ремонта выше описана !

romany
06.03.2011, 17:48
заправить обычным фреоном R12 или R22 и попробовать поискать утечку имеющимся течеискателем?

Это можно, но сначала отвакуумировать и после заправки не додавливать воздухом, тк стенки испарителя на 600 тонки як фольга

kot alex
07.10.2011, 14:44
Не знаю, откуда взялась цифра 70. По нашей нормативно-технической документации-67г.