Просмотр полной версии : Атлант МХМ 1844-37 не выключается компрессор
fomich 26
13.03.2011, 15:28
Имеется холод. Атлант 1844-37, компрессор хол.камеры не выключается, в холод. камере за +10, трубка всаса покрыта инеем, сам компрессор холодный, я бы даже сказал ледяной, при работе. Стравил чуть газ, температура опустилась до +5, остальное по старому.
Клиент говорит, что после года нормальной работы хол. камера стала плохо морозить, появилась шуба и м.к. работал без остановок. Вызывал мастера, тот сказал о возможной утечки в запенке но ремонтировать не согласился, а лишь дозаправил. После 3-4 месяцев все повторилось, но мастера не вызывал, а сам купил баллон с 600r и заправочный шланг и заправил. Но ничего не поменялось. Решил снова вызвать мастера.
Так как я в этом деле новичок, прошу помощи разобратся в этом деле.
После 3-4 месяцев все повторилось, но мастера не вызывал, а сам купил баллон с 600r и заправочный шланг и заправил. Но ничего не поменялось. Решил снова вызвать мастера.
Так как я в этом деле новичок, прошу помощи разобратся в этом деле.
В приципе надо вешать выносную плачку . Тк ранее в нём уже ковырялись то обмену он не подлежит.
толян мастер
13.03.2011, 16:22
ХМ Оказывается и так можно ремонтировать взять балон шланг и все проблемы решены, Помоему вы решили избавиться от холодильника:mellow:
fomich 26
13.03.2011, 17:38
В приципе надо вешать выносную плачку . Тк ранее в нём уже ковырялись то обмену он не подлежит.
Извините не понял вашу фразу "обмену он не подлежит", вы про гарантию? Так об этом речи не велось. По поводу выносной плачки, с клиентом обсуждали что буду вскрывать если найду утечку.
Хотел услушать советы мастеров, по поводу холодного компрессора и промерзания всаса
Хотел услушать советы мастеров, по поводу холодного компрессора и промерзания всаса
А что тут обсуждать??? Явный передоз .
fomich 26
13.03.2011, 18:30
А что тут обсуждать??? Явный передоз .
Тогда встечный вопрос, какое давление на стороне всаса должно быть по манометру на 600-м, так как я стравливал газ через коллектор до 0.1 атмосферы(было 1.2 Ра), пытался поймать нормальный режим.
Тогда встечный вопрос, какое давление на стороне всаса должно быть по манометру на 600-м, так как я стравливал газ через коллектор до 0.1 атмосферы(было 1.2 Ра), пытался поймать нормальный режим.
-0.5 А вообще на монометре для 600го есть шкала кипения. Ставиш -25 и всё.
fomich 26
13.03.2011, 20:19
Спасибо за совет Александр Геннадиевич, а цикл работы компрессора у данного хол. какой примерно далжен быть?
Примерно пополам, если чуть дольше отдыхает - то вообще замечательно!