Просмотр полной версии : подскажите как программируется терморегулятор INTER-800 T Ш-0,8 СКР
Aleksandr_Povetkin
06.08.2011, 22:25
Всем привет подскажите как программируется терморегулятор сбились настройки холодильник не выключается.
сбились настройки
Не есть факт.
И вопрос задают не по марке шкафа, а по марке контроллера (если не ошибаюсь то там контроллер, причём бывают разные). А Вы чем по жизни занимаетесь?
Aleksandr_Povetkin
06.08.2011, 23:16
Не есть факт.
И вопрос задают не по марке шкафа, а по марке контроллера (если не ошибаюсь то там контроллер, причём бывают разные). А Вы чем по жизни занимаетесь?
Я студент учусь на инженера судовых энергетических установок, ремонтом холодильников кондиционеров занимаюсь как хобби просто интересно. Сейчас потихоньку изучаю нюансы работы автомобильных кондиционеров.
Там стоит электронный термостат (контроллер) они бывают разных производителей, соответственно и настройки разные. А почему вы думаете, что контроллер? Может там конденсатор забит или обдувник накрылся или фреона мало или фильтр развалился.
Что вы сделали при диагностике?
Aleksandr_Povetkin
06.08.2011, 23:50
Там стоит электронный термостат (контроллер) они бывают разных производителей, соответственно и настройки разные. А почему вы думаете, что контроллер? Может там конденсатор забит или обдувник накрылся или фреона мало или фильтр развалился.
Что вы сделали при диагностике?
Нет холодильный агрегат полностью исправен. Всё началось с того что начали его настраивать, чтобы выжать из него немного больше) и пошло поехало... Самое сложное что к делу подключались дипломированные холодильщики) но что что делал уже не кто не вспомнит. В итоге холодильник охлождает до -7 в 40 градусную жару, на рёбрах испарителя сильно намерзает и температура начинает подниматься до +12 компрессор при этом работает уже постоянно не выключаясь. Была у меня идея ещё навесить испаритель поставить в паре со вторым агрегатом, но вся загвоздка в контроллере температуры. Фактически сбит времменой интервал между включениями, за которое конденсатор не успевает оттаивать.
Во блин кулибины, это-ж плюсовой шкаф, конечно при -7 он замёрзнет нафиг там не предусмотрена разморозка тэнами
http://www1.trade-design.ru/test/show_eq.asp?nim=inter_800steklo&nid=8942 .
Название контроллера? Ни временной интервал сбит а температурный ему +2 достаточно и ничего намерзать не будет.
Artkomf1979
06.08.2011, 23:58
какая температура держалась в камере раньше, до вмешательства?
былоб не плохо фото этого контроллера
Aleksandr_Povetkin
07.08.2011, 00:03
какая температура держалась в камере раньше, до вмешательства?
на максимуме 0 - +2 холодильник почти новый работал всего месяц, потом год стоял, потом попал ко мне.
muravei77
07.08.2011, 00:05
вытащи контроллер. сверху марка. или фото давай.
Artkomf1979
07.08.2011, 00:07
фото контроллера сделать магёте?
Andrei5891
07.08.2011, 01:14
Нет холодильный агрегат полностью исправен. Всё началось с того что начали его настраивать, чтобы выжать из него немного больше) и пошло поехало... Самое сложное что к делу подключались дипломированные холодильщики) но что что делал уже не кто не вспомнит. В итоге холодильник охлождает до -7 в 40 градусную жару, на рёбрах испарителя сильно намерзает и температура начинает подниматься до +12 компрессор при этом работает уже постоянно не выключаясь. Была у меня идея ещё навесить испаритель поставить в паре со вторым агрегатом, но вся загвоздка в контроллере температуры. Фактически сбит времменой интервал между включениями, за которое конденсатор не успевает оттаивать.
Скорее намерзает не изза дифферинциала,а потому что темп.-7,как хе он оттаит,если темп.минусовая?
Скорее всего вы сбили настраиваемую температуру!У каждого холодильнгика есть ограничения по настраиваемой температуре,так можно и агрегат запороть!Вам нужно выкл.хол.из сети,выкрутить четыре самореза в боковине,вынуть её и посмотреть на контроллере сверху его марку и модель.По этим данным можно искать настройки.
Aleksandr_Povetkin
07.08.2011, 18:12
Скорее всего этот.
На контроллере написано ELIWER ID 961
Искандер
07.08.2011, 18:24
На контроллере написано ELIWER ID 961
Почитайте здесь (http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t4886-elektronnye-regulyatory-id-961-i-trm-961-a/).
На контроллере написано ELIWER ID 961
Тыкать сюда мышкой (http://www.titan-almaty.com/Eliwell%20ID961.pdf)
muravei77
08.08.2011, 00:25
Тыкать сюда мышкой (http://www.titan-almaty.com/Eliwell%20ID961.pdf) а следущий вопрос будет "шо там тыкать!")))
"Всё началось с того что начали его настраивать, чтобы выжать из него немного больше) и пошло поехало... Самое сложное что к делу подключались дипломированные холодильщики) но что что делал уже не кто не вспомнит." пишет Поветкин.
Не поверю чтобы дипломированные холодильщики не разобрались с 961м, контроллер проще некуда, с понятным меню. Или у них диплом и никакой практики.
Aleksandr_Povetkin
08.08.2011, 10:09
Тыкать сюда мышкой (http://www.titan-almaty.com/Eliwell%20ID961.pdf)
Спасибо Вам большое ребята!!! Очень помогли!