Просмотр полной версии : Нужна консультация.
Подскажите слабые места Минск 268, всасывающий контур.
Подскажите слабые места Минск 268, всасывающий контур.Там всего два узла: испаритель и линия всасывания!
Из слабых мест пожалуй только алюминий испарителя, да изредка пайка на всасывающем патрубке...
Нет,там морозилка и запененый испаритель.
Разверните вопрос. Что именно интересует?
Наиболее часто встречающаяся неисправность - засорение КТ. Но это лишь моя личная и неточная статистика.
Разверните вопрос. Что именно интересует?
Наиболее часто встречающаяся неисправность - засорение КТ. Но это лишь моя личная и неточная статистика.
Вы не одиноки :( .
Утечка во всасывающем контуре,все запенено.Определить место утечки не смог,перед тем как вскрывать хотел узнать слабые места.
Александр Николаевич
10.09.2011, 01:17
Утечка во всасывающем контуре
Как определили что именно утечка? Опрессовывали отдельно испаритель? Ещё не встречал эти модели именно с утечкой, но всё может быть...^_^
Отрезал от компрессора всасывающий контур,пережал КТ,дал 8ат. после ночи осталось 5ат.
Александр Николаевич
10.09.2011, 11:23
Отрезал от компрессора всасывающий контур,пережал КТ,дал 8ат. после ночи осталось 5ат. А из каких соображений стали проверять на утечку? Что было с холодильником? Что показало вскрытие системы?
Утечка была видна невооруженным глазом,клиент проковырял ножом дыру в морозилке. После запайки поставил на проверку.Причину утечки обнаружил,оказалось пропускал вентиль на станции.
... пережал КТ,дал 8ат. после ночи осталось 5ат.Если 8 атмосфер дадено фреоном, то часть давления могло потянуть на себя масло. Вот если азотом дать, тогда падение давления небольшое.
Александр Николаевич
11.09.2011, 01:09
Причину утечки обнаружил,оказалось пропускал вентиль на станции.