PDA

Просмотр полной версии : подобрать контроллер (ID961)


websint
16.05.2013, 15:36
Нужно подобрать контроллер, который при повышении температуры будет включать компрессор (как в холодильнике) и одновременно с работающем компрессором должен периодически (через 15 минут, на 3 минуты) включаться вентилятор. Думал взять два ID961 - один для компрессора, другой для вентилятора (если датчик температуры отключить он может работать периодически). Но без датчика он будет аварию показывать, заказчик не примет. Режим разморозки не получится использовать - чаще чем через час не настраивается.
Может быть есть готовый контроллер температуры с настраиваемым выходом таймера...
Спасибо.

Cheeeper
16.05.2013, 16:32
Готовые с таким таймером не встречались. Нужно комбинировать.
ЛЮБОЙ однодатчиковій контроллер + циклический таймер ( повесить на питание компрессора).
http://hselectro.zakupka.com/p/129243-taymer-ciklicheskiy-taymer-vklyucheniya-vyklyucheniya-t-16c/

R13a
16.05.2013, 16:38
А 974 не судьба запрограммировать ?

spartak
16.05.2013, 16:43
Cheeeper верный совет дал. Только насторожило это ваше "как в холодильнике". Для чего Вам это всё?

R13a
16.05.2013, 17:05
А 974 не судьба запрограммировать ?
dit defrost interval time. Интервал между двумя последовательными включениями
разморозки. 0…250 6 1-2 dt1
dt1 defrost time 1. Единица измерения интервала между разморозками (параметр
dit)
0 = параметр dit в часах
1 = параметр dit t в минутах
2 = параметр dit в секундах
0/1/2 0 2 флаг
dt2


Fdt Fan delay time. Задержка включения вентилятора после разморозки.

Кто знает , тот подтвердит , кто не знает , пусть учит. Да и описывать для чего - нужно полно.

ColdSir
16.05.2013, 17:17
Нужно подобрать контроллер, который при повышении температуры будет включать компрессор (как в холодильнике) и одновременно с работающем компрессором должен периодически (через 15 минут, на 3 минуты) включаться вентилятор. ......
Может быть есть готовый контроллер температуры с настраиваемым выходом таймера...
Спасибо.

Очень похоже на контроллеры для молоканок , там вместо вентилятора включается мешалка по времени, вот например (http://www.systemcontrol.ru/?an=aa19)

SneGG
16.05.2013, 17:58
dit defrost interval time. Интервал между двумя последовательными включениями
разморозки. 0…250 6 1-2 dt1
dt1 defrost time 1. Единица измерения интервала между разморозками (параметр
dit)
0 = параметр dit в часах
1 = параметр dit t в минутах
2 = параметр dit в секундах
0/1/2 0 2 флаг
dt2


Fdt Fan delay time. Задержка включения вентилятора после разморозки.

Кто знает , тот подтвердит , кто не знает , пусть учит. Да и описывать для чего - нужно полно.
Одна беда - когда включается разморозка однозначно выключается компрессор. А ТСу надо одновременно.

websint
16.05.2013, 18:02
Cheeeper верный совет дал. Только насторожило это ваше "как в холодильнике". Для чего Вам это всё?

В теплице воздух охлаждать. Вентилятор включается когда жарко, форсунки периодически воду разбрызгивают. Надо максимально удешевить проект. Два ID961 стоят дешевле циклического таймера, я ОВЕН (УТ1, УТ24) смотрел, а к нему надо ещё термореле каое-то привязать. Вот я на холодильники и обратил внимание.

974. У меня в руководстве dt1 - такого параметра нету.устарело? или наоборот раньше было?

Про молоко - похоже. Буду читать

muravei77
16.05.2013, 19:31
Одна беда - когда включается разморозка однозначно выключается компрессор. А ТСу надо одновременно. да ладно.:). ставится на 974 параметр "оттайка горячим газом" dty-1 в это время компрессор работает))

muravei77
16.05.2013, 19:34
974. У меня в руководстве dt1 - такого параметра нету.устарело? или наоборот раньше было?
смотри тогда 974LX (http://holodservice.com.ua/downloads/controller/eliwell/ID974LX.pdf) зы: один 974 дешевше двух 961..

R13a
16.05.2013, 20:46
Одна беда - когда включается разморозка однозначно выключается компрессор. А ТСу надо одновременно. А поиграть перекидным контактом - не судьба ? А запрограмировать размыкание контактов , изменив привязку + на - ??? Ребята , да что ж вы так невнимательны то ?
смотри тогда 974LX
да хоть всю серию перебери. Тут главное - мозг и знания , при отсутствии хоть одного компонента всё равно ничего не получится. Жевать очевидное ... придумывать невероятное . Вообще в серии много контроллеров , это вообще для примера привёл , а там и 984 можно припомнить и много много других , каталог полистать только надо.

muravei77
16.05.2013, 20:57
да хоть всю серию перебери.
кстати кто с ними работает давно в курсе что ID974-961 с производства сняты-замена на EW и "плюсики"

R13a
16.05.2013, 21:09
кстати кто с ними работает давно в курсе что ID974-961 с производства сняты-замена на EW и "плюсики"
Вот вот , и я про тоже , а кто не в курсе - ликбез на форуме поздно затевать , проще поиском воспользоваться. Там и возможность на нагрев теперь присутствует и много нового и интересного , но расписывать прелести - делать рекламу . а это уже не по правилам , просто прочесть каталог и понять , что можно сделать на базе этой серии , кстати контроллеров много и производителей тоже , даже китайские клоны есть :).

ColdSir
17.05.2013, 18:01
а кто не в курсе - ликбез на форуме поздно затевать

Да , ёпрст, чё за дела -то , пришёл чел на форум , спросить совета , он не холодос чинит , в карман к тебе не лезет , а ты его мордой в пол , дескать не знаешь и не хрен рыпаца , терпимей надо быть в виртуальном мире , ведь ничего сверх естественного он не спросил.

444
19.05.2013, 23:31
Нужно подобрать контроллер, который при повышении температуры будет включать компрессор (как в холодильнике) и одновременно с работающем компрессором должен периодически (через 15 минут, на 3 минуты) включаться вентилятор. Думал взять два ID961 - один для компрессора, другой для вентилятора (если датчик температуры отключить он может работать периодически). Но без датчика он будет аварию показывать, заказчик не примет. Запросто примет, поскольку его индикация не нужна, то либо спрятать сам ID, либо заклеить его экранчик. Но проще найти двух-трехпозиционное реле времени...
Режим разморозки не получится использовать - чаще чем через час не настраивается.
Я так и не разобрался с функциями управления вентилятором, возможно его получится впрячь в это дело.

spartak
19.05.2013, 23:48
ColdSir, R13a хоть и резок (как всегда):D:D:D Но более прав, чем нет ИМХО.

Genn
21.05.2013, 22:23
Но хорошо с этим справляется id 974lx. Надо использовать не реле оттайки, а реле вентилятора. FCO=d.c. Fon=3 FoF=15

Genn
21.05.2013, 23:27
PS Учится никогда не поздно
ликбез на форуме поздно затевать :)