Просмотр полной версии : Кондиционер Whirlpool AMC-985. Вопрос по внутреннему блоку.


SashaM
13.07.2014, 15:05
Здравствуйте!

После перенапряжения перестал работать кондиционер. (со слов клиента)
Стоит в другом населенном пункте, в мастерской только внутренний блок.
Снимал человек устанавливающий кондиционеры (в электронике не понимает,
работает только с контуром фреона)
Транс целый, напряжения 13 В и 5 В в наличии. Сам внутренний блок включается.
Светится три светодиода и ошибка F9.
По инфо в инете это говорит о проблеме датчика на внешнем блоке.
Подскажите пожалуйста, этот датчик простой датчик давления (при повышении давления размыкается)
или там стоит нечто другое, что контролирует точную температуру?
Хочу смоделировать запуск без внешнего блока, чтобы проверить работу внутреннего блока.

Если у кого нибудь есть сервисная документация, то буду очень признателен, если пришлете на мыло
musalimov@rambler.ru

Canыч
13.07.2014, 16:32
Скорее всего в наружке находится тоже электронный блок. И без него смоделировать не получится.
Одним словом соединить между собой все электронные блоки, датчики, и под нагрузкой делать проверку.
А так мудовое рыдание...

SashaM
16.07.2014, 16:54
Скорее всего в наружке находится тоже электронный блок. И без него смоделировать не получится.

Посмотрел внимательно обвязку возле разъема, где подключается внешний датчик.
Она точно такая-же как и у внутренних датчиков.
Подкинул сопротивление 4,4к и все заработало.
Ошибки F9 более не стало, все режимы проверил.
На клемник дает 220, на температуру внутреннего датчика реагирует
(выставлял температуру 28 и нагревал его рукой).