Денис_
14.11.2014, 22:57
Здравствуйте о великие ГУРУ холодильной техники.
Попался холодильник Ardo AY 280 E, сгорел компрессор (Danfoss TLY 8 KK .2 R-600), у клиента завалялся компрессор рабочий (Danfoss NLY 11K) шильдик стерт, заправил 30г. радиатор очень горячий (особенно первый изгиб), обратка холодная, но не обмерзает, в морозилке все обмерзло, плачущая тоже вся в инеи, работал 1,5 часа но компрессор не отключается, что может быть, либо я что то сделал не так или плата выделывается (ходя до этого работал исправно вкл\выкл). Спасибо!

frans
14.11.2014, 23:02
Видимо маловато, закинь ещё грам 15 и после обмерзания обратки начинай отсасывать вакуумником по чуть-чуть пока обратка не оттаит и не станет температурой градусов 25-30.
В принципе полтора часа мало но сделай как я сказал и оставь его часов на 10-12.

ALEX62REF
14.11.2014, 23:03
Свакуумировал нормально??? фильтр поменял???.....обратка не должна быть холодной...могет скинь малость ....

Денис_
14.11.2014, 23:18
Свакуумировал нормально??? фильтр поменял???.....обратка не должна быть холодной...могет скинь малость ....

нормально свакумировал, фильтр поменял.

Денис_
14.11.2014, 23:27
Видимо маловато, закинь ещё грам 15 и после обмерзания обратки начинай отсасывать вакуумником по чуть-чуть пока обратка не оттаит и не станет температурой градусов 25-30.
В принципе полтора часа мало но сделай как я сказал и оставь его часов на 10-12.

да страшно, первый изгиб радиатора очень горячий, может засор капиляра, так морозит хорошо что МК что ХК! да и компрессор громко работает как буд то с большой нагрузкой!

Денис_
14.11.2014, 23:31
А может дело в Модуле управления, как его проверить. что бы откинуть все лишние мысли:huh: и комать в сторону компрессора, еще посетила мысль что компрессор мощнее чем тот который там стоял это может как то повлиять?!

ALEX62REF
14.11.2014, 23:36
да страшно, первый изгиб радиатора очень горячий, может засор капиляра, так морозит хорошо что МК что ХК! да и компрессор громко работает как буд то с большой нагрузкой!
А газ был при вскрытии?..скорее всего была утечка и отсель засор....ну и поэтому лег компрессор...

Денис_
14.11.2014, 23:42
А газ был при вскрытии?..скорее всего была утечка и отсель засор....ну и поэтому лег компрессор...

при вскрытии газ был на месте, компрессор сгорел так как было короткое по всей улице со слов клиента.

loza68v
14.11.2014, 23:43
у клиента завалялся компрессор рабочий (Danfoss NLY 11K) шильдик стерт,
Клиент мог колёса им качать ... и не признаться .

Денис_
14.11.2014, 23:45
Клиент мог колёса им качать ... и не признаться .

да нет, я его сам снимал со старого Снайге !

Денис_
14.11.2014, 23:50
да и если засор то почему морозит ХК и МК морозит я скажу отлично в морозилке через 1,5 часа вся плачущая в инее при том что Термо реле (ручка на модуле) стоит в положении 1, как работает плата, отключает и вкл компрессор от температуры или по времени?

ALEX62REF
14.11.2014, 23:58
да и если засор то почему морозит ХК и МК морозит я скажу отлично в морозилке через 1,5 часа вся плачущая в инее при том что Термо реле (ручка на модуле) стоит в положении 1, как работает плата, отключает и вкл компрессор от температуры или по времени?
Засоры разные бывают....все кроме таймера работаеть по температуре....да а какое давление на всасе??!

Денис_
15.11.2014, 00:04
за давление не скажу не мерял, завтра померяю, а какое должно быть?

loza68v
15.11.2014, 00:09
как работает плата, отключает и вкл компрессор от температуры или по времени?
Какая плата ? Статик с терморегулятором ... , конечно по температуре отключение .
Чтобы пытаться ответить , нужно предоставить : какой ток потребляет компрессор , какое давление на коллекторе на заправочном , какая температура в холодильной камере , на всякий случай и в помещении .

loza68v
15.11.2014, 00:15
за давление не скажу не мерял, завтра померяю, а какое должно быть?
Даааа Друг ! Так с изобутаном далеко не уедешь , воздуха видно нахваталась твоя система ...
Почитай как работать с изобутаном ...
Огнетушитель приготовь ... если успеешь добежать к нему ...

Денис_
15.11.2014, 00:17
Какая плата ? Статик с терморегулятором ... , конечно по температуре отключение .
Чтобы пытаться ответить , нужно предоставить : какой ток потребляет компрессор , какое давление на коллекторе на заправочном , какая температура в холодильной камере , на всякий случай и в помещении .

плата http://service-crimea.com/index.php?id=546089000&oper=showdetail

ALEX62REF
15.11.2014, 00:18
, а какое должно быть?

В минусеB).....ты поглядь шо у тебя тама...а мы покумекаем-как оно...

Денис_
15.11.2014, 00:20
да вот сам в шоке, первый раз заправляю 600а на глаз, обычно шильдик был в помощь, 134 или 12 заправлял на глаз все нормально!

Денис_
15.11.2014, 00:22
спасибо. завтра все замеряю посмотрю, пройдусь с "бубном":) и отпишусь.

loza68v
15.11.2014, 00:25
плата http://service-crimea.com/index.php?id=546089000&oper=showdetail
Понятно ... , нужно как положено заправить без подсоса воздуха , в этом случае хорошо помогает коллектор .

spartak
15.11.2014, 01:37
А я что-то не понял, о какой плате речь была?:blink:

буцефал
15.11.2014, 02:51
за давление не скажу не мерял, завтра померяю, а какое должно быть?
В твоей рукосуйской задачке три неизвестных ,норма заправки ,давление всаса ,не аналогичный компрессор , но если воздуха не хапанул через сутки должен отключиться.

партизан
15.11.2014, 09:41
Если действительно был скачок напряжения\. могло и симистор пробить накоротко. Проверить хотя бы мультиметром.

refer
15.11.2014, 14:02
30 гр изобутана на 2-х камерный холодильник - мало! От 50-ти надо плясать...

loza68v
15.11.2014, 19:22
А я что-то не понял, о какой плате речь была?:blink:
В поиске это показало http://market.yandex.ua/model-spec.xml?hid=90594&modelid=1002878&clid=703

На 600-ом электронику уже всунули .