Просмотр полной версии : термостат xr60c не входит в скрытое меню
проделывал все манипуляции. Нажимаю set и кнопку вниз выскакивает ot и это первое меню, параметров скрытого меню нету. На табло вывсечивается CA авария. Если кратковременно нажимаю кнопку вниз или вверх высвечивается noA. Когда перезапускаю термостат работает минут 5 не достигнув заданной температуры всё отключается и опять горит CA. До прочистки конденсатора было в норме всё. Мерил давление на всасе -10 R-22 Хотел войти в скрытое меню, бесполезно. Может быть кто-нибудь знает в чём дело или термостат менять ???
Камера среднетемпературная technoblock
Нажимаю set и кнопку вниз
А в мануале пишут, что надо Set и UP (вверх) нажать на 3 сек.
Ага... в одном мануале Set и UP, в другом Set и Down. Пробовали оба варианта?
мануал на 10 раз перечитал
Попробуй по инструкции на XR06CX войти.
КАК ВОЙТИ В СКРЫТОЕ МЕНЮ
1. Войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET+вниз в течение 3сек (светодиод “°C”
или “°F” начинает мигать).
2. Отпустите, затем снова нажмите кнопки SET+вниз в течение более чем 7с. На дисплее
появится значок L2, сразу же сопровождаемый параметром Hy.
ТЕПЕРЬ ВЫ В СКРЫТОМ МЕНЮ.
3. Выберите требуемый параметр.
4. Нажмите кнопку “SET”, чтобы вывести на дисплей его значение.
5. Пользуйтесь или , чтобы изменить его значение.
6. Нажмите “SET”, чтобы сохранить новое значение и перейти к следующему параметру.
всё так и делаю, но выскакивает " ot" параметр первого меню калибровка датчика и следующие параметры только первого меню, а в скрытое меню сдругими параметрами войти не могу.
muravei77
21.11.2014, 08:08
всё так и делаю, но выскакивает " ot" параметр первого меню калибровка датчика и следующие параметры только первого меню, а в скрытое меню сдругими параметрами войти не могу.
так жмай тут же ещё раз ту же комбинацию и держи.. неттам чудес.
СА - авария по цифровому входу. Смотри, что у тебя на 9 контакт датчиков прицеплено. Стандартная задержка этой аварии 5 минут, после вырубает питание. Регулировка цифрового входа на первом уровне. Можно попытаться обойти аварию, если от глюка.
всем спасибо, я не стал больше заморачиваться и поставил Carel с 2 NTC датчиками теперь всё нормально.
на 9 контакте был прессостат на всасывании, может конечно это он глючил, но почему всё же нельзя было войти в скрытое меню ? В общем оставил я его хозяину.
если это пресостат то как можно было бы обойти эту аварию без входа в меню ?