Просмотр полной версии : можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине
В среднетемпературной витрине стоял компрессор низкотемпературный NE2134E запускается только через 15 минут иначе срабатывает тепловая. Поменял фильтр и капиллярку внутр.диам. 0.8мм длиной 0.6м. за неимением другой в наличии. Стал запускаться легче протягивает хорошо, давление на всасе 0.8. Если поменять компрессор на среднетемпературный NE6210E стоит ли менять капиллярку ???
Сверься тут (http://www.danfoss.com/russia/businessareas/refrigeration+and+air+conditioning/product+selection+tools+details/dancap.htm) и тут (http://www.akvilon-service.ru/p1.html) и тут (http://krio.at.ua/load/5-1-0-23)
или может быть другой компрессор поставить. Витрина среднетемпературная с подтоварником 1.5м.
длину капиллярки я сверял,а если судить по таблицам почему-то капиллярки на R-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. А для других фреонов все диаметры.