Форумы Холодильник.Инфо
>
Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники)
>
Форум для мастеров холодильной техники
> Eliwell Idplus 974 для нагрева
PDA
Просмотр полной версии :
Eliwell Idplus 974 для нагрева
den2504
24.11.2014, 21:43
Подскажите. Можно ли использовать Eliwell Idplus 974 для нагрева? В параметрах вроде есть такая возможность?
varn
25.11.2014, 00:59
Можно. В папке СР есть параметр Нс.
Bub
25.11.2014, 22:23
Можно, только имейте ввиду рабочий диапазон у прибора с датчиком NTS -50 -+100 гр. С