Просмотр полной версии : Холодильная витрина нарастает шуба.
хотя понимаю что нада учится))
С этим трудно спорить... НадО учитЬся. У Ленина, кстати, где-то об этом есть.
С этим трудно спорить... НадО учитЬся. У Ленина, кстати, где-то об этом есть.да ладно вам к словам придираетесь(( кстати приехал толькочто с заказа! ша поем и как обещал сброшу фото и скажу в чем причина поломки витрины!
да ладно вам к словам придираетесь(( кстати приехал толькочто с заказа! ша поем и как обещал сброшу фото и скажу в чем причина поломки витрины!короче была хлопнутая (перегнутая) обратка и немного забит конденсатор! решилось все заменой хлопнутого участка трубы и чисткой кондера! ну само собой замена ФО и все такое))
ссори за качество забыл цыфровик
кстати ошибался шильдык есть! но он не верен ! доза по шильдыку не соответствует(( немного повозился!!
ссори за качество забыл цыфровик
и к стати ребят как перепрошить или изменить настройки контроллера! он забит в такой режим что нижняя температура (отключения) от верхней (включения) разница 2 градуса!! реально такой контроллер перепрошить или настроить??
mega.super
12.03.2015, 19:21
Это что там за таз видно?
ссори за качество забыл цыфровикблин модель компрессора записал но забыл в машине!( кстати это норм его работа если давление на всасе в раёне 0.4-0.5 бар??))фреон 134 по таблице впрыск -19! инфракрасным термометром мерял так и есть в раёне впрыска -15 -18 ! но вот смущает для среднетемпературной витрины это много!!! или я ошибаюсь??? ответьте плз
Это что там за таз видно?это предыдущий ремонтник ремонтировал и у него таз проплавился))) короче это остатки былой розкоши)) в том тазике конденсат собирается и испаряется))
кстати эта витрина тоже польская и походу там тоже низкотемпературный компрессор стоит! вот только смущает его работа! нагнетание градусов так 65 ! обратка гдет +10-+8! но набирает не плохо!
МихаилЮр
12.03.2015, 19:29
ссори за качество забыл цыфровикУмеешь ты фотографировать..Ничего не видно, ни мотора, ни инструмента..Опиши хоть как делал, в какой последовательности..Как заправлял, если не по весам..Компрессор Данфосс...
блин модель компрессора записал но забыл в машине!
похож на Danfoss SC15G
Умеешь ты фотографировать..Ничего не видно, ни мотора, ни инструмента..Опиши хоть как делал, в какой последовательности..Как заправлял, если не по весам..Компрессор Данфосс...ну ок все по порядку! фоткать не удобняк было так как там была не далеко хозяйка магазина! и както не проффесионально это выгляделобы)) приехал фоткать или делать)) дальше работаю инструментом мастеркул вакуумник двуступенчастый манометрия тоже мастеркул сварочный пост пропан-кислород! весы китайские но точные до шкала до грамма максимальный вес измерения до 25 кг кстати потом если не забуду сброшу какие ( ниукого из холодильщиков-кондиционерщиков ) таких не видел ну и полная сумка всякой всячины короче есть все даже с излишком))) что на счет витрины! оказалась польская по шильдыку заправка 0.3 кг наполнителя ну может перевод на шильдыке не правильный ! сначала заправил по шильдыку но сразуже засомневался так как по памяти делал меньшие витрины и там было больше 300 грамм хладогента а тут такое! ну короче после заправки по станции 0 бар! маловато будет! после чего стравил так чтоб наверняка и заправил 450 грамм ! полет нормальный набор температуры хороший компрессор не перегревается нагнетание и обратка правда смущает ! нагнетание в раёне 65 град обратка гдет 8 град! ну решил оставить до завтра! и да кстати был заменен кусок патрубка где был сильный излом (возле компрессора обратка)
похож на Danfoss SC15Gсерия таже но мощней если не ошибаюсь! там по шильду 07 кв мощность витрины
МихаилЮр
12.03.2015, 19:49
похож на Danfoss SC15GА как ты его от 12 или 21 отличаешь??
похож на Danfoss SC15G
да как минимум SC18G! и даже сильнее нат как по таблице Danfoss SC15G при -15 0.52квт производительности (и кстати да больше всего по памяти что там стоит SC18G) если не ошибаюсь
МихаилЮр
12.03.2015, 19:54
серия таже но мощней если не ошибаюсь! там по шильду 07 кв мощность витриныЭто вообще другое..Тебе за холодопроизводитель ность спрашивают..SC 18G ,,??
А как ты его от 12 или 21 отличаешь?? а как их еще можно отличать! провокационные вопросы?? вы это бросьте))
А как ты его от 12 или 21 отличаешь??
по дозе на шильде.
А как ты его от 12 или 21 отличаешь??блин не могу вставить каталог поставщика размер большой((
Это вообще другое..Тебе за холодопроизводитель ность спрашивают..SC 18G ,,??
блин ну если витрина 0.7 квт производительностью так и компрессор соответсвующий!
МихаилЮр
12.03.2015, 20:03
а как их еще можно отличать! провокационные вопросы?? вы это бросьте))А проходимость КТ проверяли??
А проходимость КТ проверяли??блин а как можно производить ремон не проверив проходимость кт??? да и еще для полной уверености промыл р141 фреоном!!
МихаилЮр
12.03.2015, 20:07
блин ну если витрина 0.7 квт производительностью так и компрессор соответсвующий! По вашей методе SC 18G - 526Вт ( при - 15 гр) по Cecomaf. До 700Вт не дотягивает..Может метода неверна??
и кстати что я вычитал у официального поставщика компрессора этой серии универсальные тоисть практически нет разницы высоко-низко-средне температурные!
По вашей методе SC 18G - 526Вт ( при - 15 гр) по Cecomaf. До 700Вт не дотягивает..Может метода неверна??вы не правы SC 18Gпри -15 649вт а вот SC 15G при-15 527 вт
МихаилЮр
12.03.2015, 20:51
вы не правы SC 18Gпри -15 649вт а вот SC 15G при-15 527 втЧто значит не правы.. Я в таблицу смотрю.. Условия испытаний Cecomaf.. И у меня в ВТ. Может у вас в ккал??ASHRAE / CECOMAF;,??