PDA

Просмотр полной версии : ариада R700LS не морозит как надо


Страницы : [1] 2

Kudashoff
23.04.2015, 09:34
Доброго времени суток всем. ариада R700LS не морозит. До меня заменили масло, и вместо 404а дунули 22, температура на регуляторе опускается до -8.6, (когда выставляешь все -20) после стопорится. Конденсат не течет. Лоток (с трубой) выкипает и на утро регулятор показывает -1. Я новичек в этом деле, поэтому прошу строго не судить, я тут за информацией.

frans
23.04.2015, 21:57
А какой умный чел дувал 22й вместо 44го.?

Ферганец
23.04.2015, 23:30
Вызывайте мастера. Дело не в замене фреона - по термодинамике R404 и R22 аналогичны(влияние на экологию разное). Причина в самом ремонте.

Miha
24.04.2015, 04:36
а давайте марку компрессора напишем.

muravei77
24.04.2015, 13:07
частая болячка ариады гавно испарители. гниют-с....

Kudashoff
26.04.2015, 20:04
марку компрессора завтра напишу....

Kudashoff
26.04.2015, 20:08
дело в самом ремонте? а более конкретно можно?

Kudashoff
26.04.2015, 20:09
А какой умный чел дувал 22й вместо 44го.?
а вот видишь, говорят аналогичны

МихаилЮр
27.04.2015, 02:17
а вот видишь, говорят аналогичныМасло у них не аналогичное и КТ по длине разные..Систему после 404 мыли?? А надо было..

Kudashoff
27.04.2015, 08:02
Масло у них не аналогичное и КТ по длине разные..Систему после 404 мыли?? А надо было..

масло было заменено, компрессор помыт, продут, система только продута и завакумирована. Сегодня буду пробовать менять на 404а + масло, помою систему полностью и по результатам отпишусь.

Kudashoff
27.04.2015, 08:05
Как узнать длину каппилярки на эту хрень? там судя по всему была заменена. спиралькой не закручена. вот сука, хороший опыт на нем получаю, конечно не без вашей помощи, мужики!B)

loza68v
27.04.2015, 10:27
масло было заменено, компрессор помыт, продут, система только продута и завакумирована. Сегодня буду пробовать менять на 404а + масло, помою систему полностью и по результатам отпишусь.

Компрессор проверить на производительность , на утечку систему проверить.
В первом ремонте замена масла и капиляра не зря сделаны, засрато всё было из-за перегрева компрессора.

Kudashoff
27.04.2015, 10:46
Компрессор проверить на производительность , на утечку систему проверить.
В первом ремонте замена масла и капиляра не зря сделаны, засрато всё было из-за перегрева компрессора.

как проверить на производительность? Утечек нет, давление держит, заправил 404 , ждем... пока падает t

Kudashoff
27.04.2015, 10:48
а давайте марку компрессора напишем.

марка L2322C по ходу danfoss

Kudashoff
27.04.2015, 11:09
а скажите еще вот что, тут есть охлаждение трубки (на выходе) слившимсч в лоток конденсатом, то есть нет конденсата, нет теплообмена. Вопрос, разве разработчикам не проще было увеличить размер теплообменника?

muravei77
27.04.2015, 11:16
марка L2322C по ходу danfoss фото шильда лучше приложите..))

loza68v
27.04.2015, 11:21
как проверить на производительность? ждем... пока падает t

Теперь за какое время температуру опустит, смотри.

Kudashoff
27.04.2015, 11:28
фото шильда лучше приложите..))

тут нет шильда, он сгорел))) бумажный был

Kudashoff
27.04.2015, 11:30
Теперь за какое время температуру опустит, смотри.

Примерно полтора часа прошло, темперетура -9.6

Kudashoff
27.04.2015, 11:40
парни, короче такая беда, компрессор греется, вода выкипает, режима оттайки не хватает для наполнения лотка конденсата, t -11 пока есть вода, как кончается, все ппц, что делать с этой бедой? Хочется уже послать все нах... help

loza68v
27.04.2015, 11:41
В помещении какая температура? Примерно в каком месте камеры измеряется температура ?
зы. Раз компрессор кипяток. .. Ему трындец , похоже, клещи подсоедини.

Kudashoff
27.04.2015, 11:45
В помещении какая температура? Примерно в каком месте камеры измеряется температура ?

верх камеры датчик, помещение 23 градуса. какое будет рабочее давление/t на 404а?

Kudashoff
27.04.2015, 11:55
заправили по весу, много наверно ему... или вес не тот смотрели на оф.сайте ариады, т сейчас -14

loza68v
27.04.2015, 11:55
какое будет рабочее давление/t на 404а?

Лучше скажи какое показывает, таблицу смотреть нужно или по коллектору. .. Ток компрессора клещами мерять.

loza68v
27.04.2015, 12:05
заправили по весу, много наверно ему... или вес не тот смотрели на оф.сайте ариады, т сейчас -14

Тут может не сооветствовать меняный капиляр ...