Прошу ответить на вопрос: каков нормальный КРВ морозильника Стинол-106 (например - на 2 делении терморегулятора)? Ну и попутно: каково его среднее время полного цикла (например - на 2 делении терморегулятора)?
С уважением, Виктор.

AGDolg
15.03.2016, 07:41
Старые морозильники работают в среднем от 1/3 до 1/1. Временных показателей нет но не менее 5 минут.

kvu767
21.03.2016, 21:33
Спасибо мастер за ответ........... У меня никогда не было таких времен. Было на новом 20 мин работы, 40 отдыха. Сейчас: 10 часов работы 1 отдыха. Это же ненормально.............. Что посоветуете предпринять, что посмотреть ( кроме вызова "доктора). Хочу попробовать сам повозиться. .....
Виктор

refer
21.03.2016, 21:54
Посмотрите равномерность обмерзания испарителя (быть может есть утечка или засор КТ), температуру в объеме МК, проверьте компрессор на потерю производительности и перепуск клапанов.
Пробуйте "повозиться":wacko:

Canыч
21.03.2016, 23:50
Виктор, уже "повозились".....

стрелец
22.03.2016, 12:58
Здравствуйте форумчане.
Прошу ответить на вопрос: каков нормальный КРВ морозильника Стинол-106 (например - на 2 делении терморегулятора)? Ну и попутно: каково его среднее время полного цикла (например - на 2 делении терморегулятора)?
С уважением, Виктор.

Ваша возня Вам же может дорого обойтись!Пока не поздно вызывайте доктора.(Если уже не поздно):)