PDA

Просмотр полной версии : МХМ-268-00 - не отключается, обмерзает обратная трубка


Gino
21.06.2016, 12:54
Здравствуйте!

Купил квартиру и от предыдущих владельцев получил в пользование холодильник МХМ-268-00.

И всё бы в нем устраивало, да вот только регулярно под ним образуется лужа, так как обратная трубка обмерзает, а потом образовавшаяся наледь тает. По ощущениям компрессор работает постоянно и не отключается. Температура в ХК и МК при этом очень низкая, в ХК даже замерзает иногда что-нибудь подмерзает на верхней полке.

Поизучав вопрос, сделал вывод, что, видимо, холодильник ремонтировался и его слишком сильно заправили фреоном, но уверенности нет.

Покупка нового холодильника в планах есть, но хотелось бы с ней повременить. А потому вопрос: можно ли что-то сделать для исправления ситуации, но без особых затрат и желательно своими руками? Холодильник старый, вызывать мастера для ремонта вряд ли рентабельно.

Паспорта на холодильник нет, информацию о модели взял с наклейки в ХК.

Холодильник.Инфо
21.06.2016, 13:13
Здравствуйте, Gino!
Инструкция по эксплуатации на холодильник ATLANT МХМ 268-00 во вложении.
Обратите внимание на раздел №11 на стр. 10 "Неисправности и методы их устранения".
Возможно, это поможет Вам решить данный вопрос самостоятельно.

Gino
21.06.2016, 13:18
Спасибо.
Но там тривиальные неисправности, моей нет.

Холодильник.Инфо
21.06.2016, 13:29
Ну тогда подождите.
Может мастера что-то подскажут.

буцефал
21.06.2016, 14:25
А потому вопрос: можно ли что-то сделать для исправления ситуации, но без особых затрат и желательно своими руками? Холодильник старый, вызывать мастера для ремонта вряд ли рентабельно.
.
Своими руками вы можете спустить излишек фреона а пережать и запаять уже нужен спец инструмент ,да и не жмотитесь на вызове мастера ,отвакумировать и заправить по весам пол часа и стоимость этой процедуры несопоставима со счетами за эл.энергию и пропавших продуктов при преждевременной кончине компрессора.

AGDolg
21.06.2016, 14:28
Фотография моторного отсека очень помогла бы. Если на заправке стоит Клапан Шредера то спустить можно и самому. Ждем фото.

Gino
21.06.2016, 16:57
Своими руками вы можете спустить излишек фреона а пережать и запаять уже нужен спец инструмент ,да и не жмотитесь на вызове мастера ,отвакумировать и заправить по весам пол часа и стоимость этой процедуры несопоставима со счетами за эл.энергию и пропавших продуктов при преждевременной кончине компрессора.

В чем-то вы, конечно, правы.

Gino
21.06.2016, 17:03
Фотография моторного отсека очень помогла бы. Если на заправке стоит Клапан Шредера то спустить можно и самому. Ждем фото.

Кое-как сфотографировал:

http://image.prntscr.com/image/9052ddefdfa64a1486d463fa73f012f2.png

http://image.prntscr.com/image/69ca0fc405814cc2b2ca3e2c7c9dd740.png

http://image.prntscr.com/image/5c3b4076f2744d1d9f67c929e843757d.png

AGDolg
21.06.2016, 19:24
Обрезки выкинуть. Открутить латунный колпачек. Далее как автомобильное колесо. Нажимаем на ниппель
пару секунд и ждем час. Так до тех пор пока трубка перестанет покрываться инеем. Закручиваем колпачек и радуемся.

Gino
21.06.2016, 19:29
Обрезки выкинуть. Открутить латунный колпачек. Далее как автомобильное колесо. Нажимаем на ниппель
пару секунд и ждем час. Так до тех пор пока трубка перестанет покрываться инеем. Закручиваем колпачек и радуемся.

Спасибо, буду пробовать!
Выключать агрегат при этом не нужно? А что насчет проветривания?

AGDolg
21.06.2016, 20:42
Выключать не надо. Небольшой сквознячек приветствуется.
Повторюсь . Две секунды травим потом час ждем результата. Не спешите.

МихаилЮр
21.06.2016, 20:58
можно и до 20 досчитать. при стравливании.. огонь на плите не приветствуется..

evgeni1969
21.06.2016, 21:37
Насоветуете, а если там давление уже ниже атмосферы? Или лишнего траванёт? Переделка дороже выйдет. Лучше мастеру по телефону объяснить ситуацию. Дорого не стОит стравить со Шредером.
http://www.holodilnik.info/forum/member.php?u=38160

Bub
21.06.2016, 22:07
Лучше выключить и подождать минутку, потом стравить, нажав на нипель на 2-3 сек. При необходимости повторить процедуру. Кстати насколько стоит терморегулятор??? может он у вас на максимум выкручен??

Gino
22.06.2016, 17:57
Стравил. Подождал до вечера, чтобы проверить - вроде, не намерзает. Но трубка холодная и на ней образуется конденсат.
И выключаться сам все равно не хочет. Видимо, еще что-то не так.
Все равно спасибо, хоть не подтекает теперь^_^

AGDolg
22.06.2016, 20:23
Надо еще чуть стравить.

МихаилЮр
22.06.2016, 23:19
до комн. температуры.А вообще при замене - утечке фреона фильтр надо менять.. У вас этого не сделали.. возможно и не вакуумировали..

refer
23.06.2016, 06:24
до комн. температуры.А вообще при замене - утечке фреона фильтр надо менять.. У вас этого не сделали.. возможно и не вакуумировали..

Про фильтр верно. С утечкой нет вопросов. А что такое "замена" фреона на БХП?!:wacko: