Просмотр полной версии : окалибровать Eliwell под 5 КоМ / 25 С
svladimirovich
10.06.2018, 21:30
Морозильник Liebherr G 1211 20F/001 . Лег процессор. Предложил хозяину поставить Eliwell - не возражает. Но родной датчик (NTC) при + 25 С имеет 5 ком сопротивления. А Eliwell - 10 ком.
Вопрос - можно ли калибровкой датчика програмным способом вытянуть такую разницу (команды СА и СА1)? Под рукой исправного Eliwell нет ( ни 961 ни другого).
muravei77
10.06.2018, 21:54
нельзя. мало того родной датчик даже не 5ком.
svladimirovich
11.06.2018, 11:47
Виноват - опечатка. Читать наоборот. Датчик холодильника на 24 С имеет 6,11 ком , а Eliwell - 9,63. (замерил только что).
А почему нельзя? Вы практически пробовали так откалибровать? Или даже теоретически не получается?
muravei77
11.06.2018, 13:14
хочется-пробуй. это заведомый бред.
С каким-то контроллером получалось. Года три, наверное, тому назад. Не то данфосс вместо карела, не то наоборот. Не помню. Но работает уже довольно долго. Честно говоря лень ехать проверять как оно было.
нельзя. мало того родной датчик даже не 5ком.
+25 как раз около 5кОм
muravei77
11.06.2018, 20:22
+25 как раз около 5кОм
для тебя 4700=5000?
muravei77
11.06.2018, 20:24
С каким-то контроллером получалось. Года три, наверное, тому назад. Не то данфосс вместо карела, не то наоборот. Не помню. Но работает уже довольно долго. Честно говоря лень ехать проверять как оно было.
нюанс. данфосс понимает 5NTC. эливелл нет. его родные 1PTC и 10NTC.
для тебя 4700=5000?
Я же написал около ,но при +23 будет именно 5кОм , а так как ты живешь на севере для для тебя это очень странно :D
нюанс. данфосс понимает 5NTC. эливелл нет. его родные 1PTC и 10NTC.
Так я и не оспариваю этого факта. Но в контроллерах имеется функция коррекции датчиков, что позволяет в некоторых пределах, конечно, позволить контроллеру работать. К сожалению торговым холодом занимаюсь нечасто и держать в голове все нюансы не могу. Но что было, то было. Повторюсь, подробности заросли мхом (или мохом).
Cheeeper
12.06.2018, 10:58
Коррекция позволяет здвинуть показание на некоторое значение в виду технологического различия каждого экземпляра датчика. Но она не позволяет компенсировать различие в угле наклона зависимости при применении чужого сенсора.
ТС вот и возьми данфосс контроллер и проблема различия не будет настолько критична.
svladimirovich
12.06.2018, 17:59
Коррекция позволяет здвинуть показание на некоторое значение в виду технологического различия каждого экземпляра датчика. Но она не позволяет компенсировать различие в угле наклона зависимости при применении чужого сенсора.
ТС вот и возьми данфосс контроллер и проблема различия не будет настолько критична.
Согласен. Но, поскольку это бытовой морозильник, думаю, что будет критичным не наклон кривой, а "попадание" в среднюю точку, например в -20С. А относительно нее уже не важно - -18 С или -18,5 С.
По Данфосу - спасибо за идею.
Cheeeper
12.06.2018, 21:41
Теоретически - да. Главное предупредить Заказчка, что у него в комнате 25С а не 45. как Эливелыч скажет. Хотя... где-то при -45 Эливелыч поймет и Либхеровский сенсор правильно:-)
А вообще - и родной модуль ремонтопригоден. Просто далеко.
Морозильник Liebherr G 1211 20F/001 . Лег процессор. Предложил хозяину поставить Eliwell - не возражает. Но родной датчик (NTC) при + 25 С имеет 5 ком сопротивления. А Eliwell - 10 ком.
Вопрос - можно ли калибровкой датчика програмным способом вытянуть такую разницу (команды СА и СА1)? Под рукой исправного Eliwell нет ( ни 961 ни другого).
Можно в принципе. Коррекцию загнать максимально в минус , при этом на дисплее будет где-то -5 при -20 в камере. Не камильфо.. Лучше уж датчик найти подходящий , от Атланта скажем или от Беко.
muravei77
12.06.2018, 23:29
Можно в принципе. Коррекцию загнать максимально в минус , при этом на дисплее будет где-то -5 при -20 в камере. Не камильфо.. Лучше уж датчик найти подходящий , от Атланта скажем или от Беко.
ппц. а штатный копеечный датчик 10NTC в таком раскладе тупо не лучше?!) тут рэчь о том, что пытаются натянуть сову на глобус без вазелина..
ппц. а штатный копеечный датчик 10NTC в таком раскладе тупо не лучше?!) ..
Я так понял что у ТС проблема найти такой датчик. Или ему лень это делать?:wacko:
Я так понял что у ТС проблема найти такой датчик. Или ему лень это делать?:wacko:
Скорей всего у ТС датчик в пене ,и он не знает где суслик зарыт ;)
svladimirovich
13.06.2018, 20:30
Все верно. Родной датчик неизвестно где за стенкой в пене, а Еливеловский тянуть - что сову на глобус...По этой же причине не стал ТАМ 133 туда тулить.
Вчера взял неисправный по реле компрессора контроллер Данфос. Да - он хорошо воспринял датчик холодильника. Но возникла другая задача: Датчик холодильника по сути не виден нигде, то есть, он измеряет не температуру воздуха. Получается, что в камере (меряю электронным термометром) - 14 С, а дисплей Данфосса показывает - 19. Причем, эта разность колеблется от 2 до пяти градусов, в зависимости... пока не понятно в какой зависимости. Но эта задача уже решаемая через калибровку датчика. И некоторые колебания в 2-3 градуса при уставке в - 20 С, надеюсь, клиента не взволнуют.