Просмотр полной версии : Пусковой ток компрессора


Kostyan001
21.06.2006, 22:18
Доброго времени суток!

Сегодня выбило автомат на 16А - были включены потребители - эл.чайник - 2000 Вт, и холодильник NORD, компрессор HKV 6,23-3M-100-O (R20-240V~50Hz-1,2A). Сопротивление на вилке холодильника постоянному току после этого примерно 13 Ом.

Подскажите, пожалуйста, пусковой ток данного компрессора, или сопротивление его обмоток постоянному току, в норме ли оно у меня?

Заранее благодарен!

Олег К
22.06.2006, 13:17
У Вас холодильник выпуска до 2003 года еще на хладагенте R134. укомплектованный компрессором который давно снят с производства ХКВ.
Справочные данные по Вашему компрессору: сопротивление обмотоки основная - 13,4 ом, вспомогательная - 24,5 ом. С учетом допустимых погрешностей 13 ом соответствует норме.
Пусковой ток макс. 8,4 А.
"Грязный расчет"
Таким образом: у 2000 вт чайника ток составляе порядка 9 А. 2000 вт : 220в = 9А 8,4 + 9 = 18,4 А - необходимо менять автоматы на боллее мощные.
С уважением Олег К.