Просмотр полной версии : Электронные регуляторы ID 961 и ТРМ 961
Привет всем! :)
Дайте пожалуйста оценку характеристикам электронных регуляторов ID 961 ELIWELL (Италия) и ТРМ 961 ОВЕН (Россия).
Или может есть лучшие аналоги? B)
Привет всем! :)
Дайте пожалуйста оценку характеристикам электронных регуляторов ID 961 ELIWELL (Италия) и ТРМ 961 ОВЕН (Россия).
Или может есть лучшие аналоги? B)
Обычные приборы, ничего особенного... Правда ELIWELL ID 961 выпускается в разных вариантах - A, LX, LX/A (отличия незначительные - одно или два реле, наличие цифрового входа, 12 или 220 V...). ТРМ 961 имеет аварийное реле (у ELIWELL 961 его нет).
Контроллеров много - Danfoss, Carel, ACO... Для чего надо? Какие функции нужны?
Обычные приборы, ничего особенного... Правда ELIWELL ID 961 выпускается в разных вариантах - A, LX, LX/A (отличия незначительные - одно или два реле, наличие цифрового входа, 12 или 220 V...). ТРМ 961 имеет аварийное реле (у ELIWELL 961 его нет).
Контроллеров много - Danfoss, Carel, ACO... Для чего надо? Какие функции нужны?
Нужна функция защиты от перепада напряжения. :angry:
И еще. Нашел дешевый регулятор BELLUNO FK 201 Y P7, никогда им не пользовался, нет распечатки схемы программирования. Какие его возможности?
Спасибо за ответ! :)
Нужна функция защиты от перепада напряжения. :angry:
На контроллерах нет такой функции. Для этого существуют реле корнтроля напряжения. Например РКН-1-3-15 (http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-3-11.htm), РКН-1-1-15 (http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rkn-1-1-15.html) и много других...
Нашел дешевый регулятор BELLUNO FK 201 Y P7, никогда им не пользовался, нет распечатки схемы программирования. Какие его возможности?
Впервые слышу... Если Гугле выдаёт "Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу BELLUNO FK 201", то туфта какая-то...
сергей мастер
28.07.2007, 15:31
Привет всем! :)
Дайте пожалуйста оценку характеристикам электронных регуляторов ID 961 ELIWELL (Италия) и ТРМ 961 ОВЕН (Россия).
Или может есть лучшие аналоги? B)
Данфосс 101ЕС надежный и простые настройки.
Нужна функция защиты от перепада напряжения. :angry:
И еще. Нашел дешевый регулятор BELLUNO FK 201 Y P7, никогда им не пользовался, нет распечатки схемы программирования. Какие его возможности?
Спасибо за ответ! :)
ФУНКЦИЯ "ОДО" ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЧАСТЫХ ВКЛ.-ВЫКЛ.
А ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДА ТОЛЬКО ЦЕНОЙ ЖИЗНИ САМОГО КОНТРОЛЛЕРА, ПОКА ИДЕТ ОТСЧЕТ ПО "ОДО"...
Данфосс 101ЕС надежный и простые настройки.
Согласен. Данфосс, на Эливел скинули цену, качество стало хуже, чем 2-3 г назад, рус. реплик тоже худоват, уже сталкивался, датчики фуфло.
Торчу, когда при бекапе на заводские параметры у ДАНФОССА загорается FACK you
Искандер
01.08.2007, 21:45
Привет всем! :)
Дайте пожалуйста оценку характеристикам электронных регуляторов ID 961 ELIWELL (Италия) и ТРМ 961 ОВЕН (Россия).
Или может есть лучшие аналоги? B)
Вот Вам кубок вот и соревнуйтесь. :P
440 441
Согласен. Данфосс, на Эливел скинули цену, качество стало хуже, чем 2-3 г назад, рус. реплик тоже худоват, уже сталкивался, датчики фуфло.
данфусы стали удивлять - вдруг при правметрах СЕТ 0...+3 начинает отрабатывать -7...0, или наоборот 0...+7 (например). не помогает и сброс настроек до заводских...
Lena22lena
22.01.2008, 00:13
пРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ID 961 при заданной температуре +3 низкий предел холодильник продолжает работать до -1 далее отключается ,хотя диффренциал срабатывания реле компрессора значение 1,верхний предел температуры +7 включается компрессор +8(норма).Подскажите причину продлжения работы компрессора по низкому пределу температуры?
пРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ID 961 при заданной температуре +3 низкий предел холодильник продолжает работать до -1 далее отключается ,хотя диффренциал срабатывания реле компрессора значение 1, верхний предел температуры +7 включается компрессор +8 (норма). Подскажите причину продлжения работы компрессора по низкому пределу температуры?
Для начала переставьте его в нормально работающую витрину, на рабочий датчик температуры. если с рабочим датчиком не пойдет, тогда проблема в нем.
иногда в датчике при неудачной установке скапливается влага и он начинает шалить. после длительного бездействия работает...
никогда не делайте ДИфф=1, хотя бы =2 нужно для продовольственных витрин, и =4 для напиточных шкафов.
и почему это при Set=3 и Dif=1 Вы считаете что его пределы +3...7??? получается +3...+4!
нажмите дважды кнопку Set, и Вы увидите реально выставленную рабочую температуру выключения.
...при заданной температуре +3 низкий предел холодильник продолжает работать до -1 далее отключается ,хотя диффренциал срабатывания реле компрессора значение 1,верхний предел температуры +7 включается компрессор +8(норма).Подскажите причину продлжения работы компрессора по низкому пределу температуры?
Посмотрите параметр Cit - минимальное время работы перед отключением. Должно быть = 0... А также задержки на включение компрессора и минимальное время стоянки...
Свои мысли относительно контроллеров:
Фактически, сейчас большинство контроллеров(основных производителей:Carel, Eliwell, Danfoss, Dixell) похожи друг на друга. Качество также очень приемлемое у всех.
Данфосс - сериия 201, 202 значително лучше, чем 101, 201 начиная от качества пластмассы, заканчивая подключением и программой. НО проблема в самой фирме. Это огромная и, к сожалению, не очень поворотливаяо изменения проходят очень долго.
Eliwel - Всем известная компания.Самые распространненые контроллеры в России. Фактически много лет назад стали законодателями моды по размеру контроллера, особено по лицевой панели. Контроллеры хорошие. Не радует, что до сих пор есть различия в контроллерах (простые и LX), удругих производителей все контроллеры поддерживают мониторинг и нет необходимости покупать специальную версию.
ОЧЕНЬ растроило и насторожило, что на последней выставке АГРОПРОДМАШ-2007(осень), все вышеуказанные компании представили достаточно много интересных новинок, а Eliwell - НЕТ.
Carel - очень крупная компания. Очень хорошие контроллеры. Только у них есть фишка: 3-ех уровневый доступ к настройкам контроллера. Причем самому можно проставить, какие параметры будут на каком уровне. Считаю, что компания имеет хорошие перспективы в России.
Единственный минус компании - ей еще долго придется доказывать, что контроллеры произведенные в Китае имеют хорошее качество. Хотя стоит отметить, что Carel в китае имеет свой завод, а Danfoss использует аутсорсинг стороннего предприятия в Тайване.
Dixell - также хорошая и уже знакомая многим компания. Контроллеры хорошие. Очень гибкая компания, как и Carel. Это две очень гибких и быстрореагирующих компании. Более низкая цена по стравнению с Данфос и Еливел.
Считаю, что у Carel и Dixell очень хорошие перспективы в России. Если конечно Danfoss и Eliwell не напрягутся.
Нужна функция защиты от перепада напряжения. :angry:
И еще. Нашел дешевый регулятор BELLUNO FK 201 Y P7, никогда им не пользовался, нет распечатки схемы программирования. Какие его возможности?
Спасибо за ответ! :)
Это должен быть контроллер от Carel (Every Control). Имею таблицу на FK 201 Т. Нужно?
в принципе описание параметров по всем моделям одинаковы, только в одних они есть, в других нет, или заменены (например есть модель с доп. контролем температуры конденсора (там по этому параметру добавлено), есть стандартные двухдатчиковые камера-испаритель).
Извиняюсь - что-то отправил случайно, а Акробат перед этим снес. проверить не могу. не ручаюсь за правильность.
Нужна функция защиты от перепада напряжения. :angry:
И еще. Нашел дешевый регулятор BELLUNO FK 201 Y P7, никогда им не пользовался, нет распечатки схемы программирования. Какие его возможности?
Спасибо за ответ! :)
BELLUNO FK 201 Y P7 - это EVCO(Every Control), только теперь он называется EVK 201. Ссылка http://www.evco.ru/catalog/1174568529/1176...1176196490.html (http://www.evco.ru/catalog/1174568529/1176194350/1176196490.html)
dvoinick
03.09.2008, 18:39
По мне так Эливэллы круче всех, интуитивно понятное меню и управление+ удобные клавиши.
Надёжность - на моей практике чаще вылетают данфосы, дикселлы ещё чаще.
Есть подглючивания у 961 - иногда они звисают после оттайки(причем версии на 12 вольт не имеют как правило этой особенности.
Уже 5 лет работаю с Dixell итальянского производства. Бывают глюки, но очень редко, часто только из-за того, что отсырел при хранении. Но сейчас появился Dixel( пишут именно так) китайский, это полное говно, хужне не бывает.
...Есть подглючивания у 961 - иногда они звисают после оттайки...
За "зависание" после оттайки часто принимают задержку вывода индикации после оттайки - параметр ddL = 1 или 2. Поставьте "0" и будет показывать истинную температуру. ;)
dvoinick
04.09.2008, 09:58
За "зависание" после оттайки часто принимают задержку вывода индикации после оттайки - параметр ddL = 1 или 2. Поставьте "0" и будет показывать истинную температуру. ;)
Я имею ввиду именно зависания - тоесть после оттайки не подключаются выводы(бывает очень редко)
По мне так Эливэллы круче всех, интуитивно понятное меню и управление+ удобные клавиши.
Надёжность - на моей практике чаще вылетают данфосы, дикселлы ещё чаще.
Есть подглючивания у 961 - иногда они звисают после оттайки(причем версии на 12 вольт не имеют как правило этой особенности.
Согласен с удобством использования.
А вот отсутствие зависаний при наличии входного транса питания еще раз убеждает меня в том, что прибор чувствителен к сетевым помехам - болгарки на линии, инверторные сварки, углекислотки и т.д.
У меня установлена морозильная каера "Лидер" ,установленная температура -18, компрессор работает нормально. Но на испарителе намораживается лёд и температура в камере опускается до -2и всё.Я думаю увеличить частоту оттайки. Не подскажите как снять пароль с eliwell 961. и установить время оттайки чаще?
Попробуйте пароль 135
Инструкции есть на сайте eliwell (http://www.eliwell.su/tehnicheskaya_informaciya_eliwell)
muravei77
05.05.2010, 20:11
проверьте перед сносом пароля живые ли тэны оттайки...
проверьте перед сносом пароля живые ли тэны оттайки...
Так снос пароля ни на что не повлияет , если больше ничего не трогать , а пароли на эливелах встречал еще 123 и 222
проверьте перед сносом пароля живые ли тэны оттайки...
Я бы добавил: и запишите старые настройки - нет гарантии, что они виноваты.