PDA

Просмотр полной версии : Шоковая заморозка


Iceer
28.03.2007, 12:21
Всем привет.
Кто сталкивался с шоковой заморозкой - поделитесь опытом. У нас установили низкотемпературн. камеру с вынесенным Bitzer на 12кВт. В камере буквально за неск-ко минут набирается -32оС, но на кампрессоре на всасе, на масляном катрере за тоже самое время набирается слой инея. Монтажники уверяют - все ОК, но есть сомнения. Поделитесь познаниями.

Freezer
28.03.2007, 16:32
Всем привет.
Кто сталкивался с шоковой заморозкой - поделитесь опытом. У нас установили низкотемпературн. камеру с вынесенным Bitzer на 12кВт. В камере буквально за неск-ко минут набирается -32оС, но на кампрессоре на всасе, на масляном катрере за тоже самое время набирается слой инея. Монтажники уверяют - все ОК, но есть сомнения. Поделитесь познаниями.

Обмерзание корпуса компрессора недопустимо. Это свидетельствует о "заливе" компрессора жидким хладагентом. Черевато во-первых гидроударом, во-вторых масло разбавляется жидким х/а и не обеспечивает хорошей смазки. Надо настроить ТРВ (проверить правильность подбора дюзы).

holod
29.03.2007, 09:39
Поддерживаю предыдущего оратора.

Идет залив компрессора жидким хладагентом.
Естественно испаритель полностью заполнен жидким хладогентом и поэтому у него максимальная эффективность. Поэтому объем и захолаживается за считанные минуты.
Проблемы с ТРВ. Либо плохо настроено или неправильно подобрано (или то и другое).

vik
01.04.2007, 06:53
Надо знать тип компрессора, если поршневой - очень плохо, если винтовой или роторный - не очень, со спиральными не сталкивался. Был такой советский компрессор ДАУ-80 так для него работа с залитым всасыванием была нормой, посему и прозвали его снеговиком, кстати был поршневой. Монтажникам наверное виднее, надеюсь установка на гарантийном обслуживании.