hladsist
27.02.2009, 13:24
Уважаемые коллеги,хочу узнать Ваше практическое мнение по поводу смешивания фреонов на примере R-404 A (REF)Китайского производства и R-404a "Dupout" .

Искандер
28.02.2009, 11:39
Если в ресивер войдет 100 литров R-404 a и если это дествительно R-404 a, то не важно кто его делал. А если вы сомневаетесь в порядочности производителя не рискуйте с перемешиванием.
А если в ресивере от 1го до 5ти литров то постарайтесь не лить остатки из нескольких балонов, остатки не всегда сладки, и там может быть только одна фракция.


R404A - это смесевой хладагент вве-
ден в эксплуатацию в начале 1992 г.
и известен под промышленным на-
именованием “Suva” HP62 (DuPont).
Длительное его применение показало
хорошие результаты.
Основные компоненты относятся к
группе гидрофторуглеродов, причем
R143a относится к категории легко-
воспламеняемых. Воспламеняемость,
равно как и проблемы, связанные с
возможными утечками, эффективно
нейтрализуется благодаря сочетанию
с относительно высоким содержанием
R125.

Freezer
28.02.2009, 14:13
Смешивайте на здоровье. Если фреон качественный, никаких последствий не будет.

Андрей-холодильщик
28.02.2009, 22:31
Пользовал как-то недавно китайский R12 (в красивой правильной упаковке, в баллоне с правильными надписями - всё как положено), Но в ходе пользование выяснилось следующее: 100% смесь какая-то, а не настоящий R12. Потому что: при заправке парами вообще бред какой-то получается, наливал в стеклянную пробирку "жидкаря" с электронным термометром - так кипит в начале, кратковременно -35, потом продолжительно -27, а потом повышается до -17 и остатки докипают при -12, при пайке аппендикса есть легкие следы горения (видимо горючая составляющая, например R600).
Но при заправке с хорошим вакуумированием и заправке только жидкой фазой - работает очень и очень хорошо (иногда казалось, что лучше, чем истинный R12) и при этом расход на 20 а то и на 30% меньше. Минус: хрен его знает как он поведёт себя с минералкой и конденсатор греется чуть больше и сильннее (просится увеличение поверхности конденсатора).

Александр Николаевич
28.02.2009, 23:05
Андрей-холодильщик, именно так и ведёт себя смесь R406a

Андрей-холодильщик
01.03.2009, 11:47
Андрей-холодильщик, именно так и ведёт себя смесь R406a

не обязательно: смечевых заменителей R12 - воз и маленькая тележка: R401A, B, C; R405A, R406A, R413A, R414A, C10M1A(АСТРОН 12), C1, M1LE и т.п.
И у многих из них для понижения давления конденсации используются горючие R600a или R142b...
Поэтому что именно залили в баллон с надписью с R12 идентифицировать очень сложно...

Александр Николаевич
01.03.2009, 12:52
не обязательно: смечевых заменителей R12 - воз и маленькая тележка
не спорю, просто у нас самый распространённый 406 среди выбора остальных.

hammer
04.03.2009, 00:17
Уважаемые коллеги,хочу узнать Ваше практическое мнение по поводу смешивания фреонов на примере R-404 A (REF)Китайского производства и R-404a "Dupout" .

В централях смешивается нормально, естественно при условиях озвученных, предедущими ораторами.

Multi
04.03.2009, 12:32
Действительно, смешивать эти 2 продукта можно, если вы уверены, что в баллоне то, что написано. Но если из системы была утечка 404-го, то состав заряженной смеси изменится, т.к. в первую очередь утечет легкокипящий компонент. Если вы добавите новую порцию 404-го, то состав смеси все равно будет отличаться от идеального. Необходимую т-ру эта псевдосмесь не даст, компрессор будет перегреваться и т.д.
Рекомендую вместо 404-го применять 507-й, который состоит из 2-х компонентов и представляет собой азеотропную смесь, которую можно заряжать хоть жидкой, хоть парообразной фазой (в отличие от 404, кот можно заряжать только жидкостью).
Смешивать 404 и 507 нельзя. Масло, фильтры, ТРВ и прочее менять не надо в действующих системах, для 404 и 507 все одинаково.
В будущем, если происходит утечка, то можно подзаряжать без ограничений.

Freezer
05.03.2009, 01:49
...Но если из системы была утечка 404-го, то состав заряженной смеси изменится, т.к. в первую очередь утечет легкокипящий компонент. Если вы добавите новую порцию 404-го, то состав смеси все равно будет отличаться от идеального. Необходимую т-ру эта псевдосмесь не даст, компрессор будет перегреваться и т.д...
В моей практике это не получило подтверждения. ИМХО это справледливо только для утечек из баллона или отключенного оборудования...

Искандер
05.03.2009, 19:54
[QUOTE....... ИМХО это справледливо только для утечек из баллона или отключенного оборудования...[/QUOTE]

Вот по этому, я и не советую в малые ресиверы заливать остатки из многих балонов.

hammer
05.03.2009, 23:19
То что говорил Multi про утечки 404го , применимо к утечкам в газообразной части контура.
Но тут я согласен с Freezer`ом, приходилось сталкиваться с утечками 50% и более как раз на конденсаторах и испарителях, После устранения дозаправляли, никаких аномалий выявлено не было. все параметры в норме.
И вообще R 404a Du Pont признал азеотропной смеью.