22.04.2014, 12:11 | #1 контроллер eliwell ID974 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 22.04.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Репутация: 1
|
Всем здравствуйте
проблемка у меня такая: имеется холодильно-морозильная камера CARBOMA RF1120 с контроллером eliwell ID974, так вот суть такая, подскажите где и что выставить чтоб одна камера держала - 10-15, а вторая +2-4 |
|
22.04.2014, 17:25 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
|
|
|
22.04.2014, 18:21 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 22.04.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Репутация: 1
|
уже изучил и перечитал вдоль и поперек, только понять не смог как все таки выставить значения чтоб в одной камере плюс, а в другой минус был
|
|
22.04.2014, 19:32 | #4 |
Мастер
|
у этого контроллера один датчик объёма-то есть "мониторить" температуру в двух объёмах он не может.
|
|
22.04.2014, 19:37 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 22.04.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Репутация: 1
|
тоесть это не реально установить чтоб он работал как обычный холодильник? Чтоб и морозил в одной камере и в другой не замораживал
|
|
22.04.2014, 22:54 | #6 |
Мастер
|
|
|
23.04.2014, 08:44 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 22.04.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Репутация: 1
|
технические характеристики
внутренний, м3-------------------------------1,12 охлаждаемая площадь, м2-------------------3,2 температура внутреннего объема, С------до-13...0 0.....+7 |
|
28.04.2014, 03:10 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
|
|
30.04.2014, 19:18 | #9 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
|
|
01.05.2014, 07:31 | #10 |
Мастер
Сообщений: 502
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Репутация: 410
|
а сейчас с какими значениями температуры он работает? и что отображается на контроллере?
__________________
Ремонт холодильников и морозильников в г. Якутске. т. 705-077 |
|
03.05.2014, 23:13 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Сделайте даже проще,у ID 974 два датчика,один на испарителе другой в камере (термостат) обозначенный на контроллере Pd 1 . Этот датчик перенесите из морозильной в холодильную камеру.А так как ХК охлаждается на протяжке после морозильной то выставляйте свои +4 . А чтобы стабилизировать температуру, в программе папке СР символ diF поставьте 1.Но учитывая,что у этого холодильника динамическая система охлаждения нужно принимать во внимание наличие вентилятора на испарителе.
|
|
04.05.2014, 14:05 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 502
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Репутация: 410
|
Цитата:
если производитель заявил что у него 2 температурных зоны и стоит такой контроллер, значит надо разбираться как это реализовано. baltiec_33 - выложите фото внутренностей холодильной и морозильной камеры и описание в каких пределах может изменяться температура на контроллере, может где-то есть дополнительная ручка регулировки? и ответ на вопрос по поводу температур в камерах.
__________________
Ремонт холодильников и морозильников в г. Якутске. т. 705-077 |
|
|
04.05.2014, 22:12 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
У 974 разморозка по наработке компрессора и датчика Pd2 на испарителе в МК.А в ХК еще и NO Frost
|
|
05.05.2014, 01:50 | #14 |
Мастер
Сообщений: 502
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Репутация: 410
|
но если он будет останавливаться на отдых по температуре в х.к. - датчик pd1, то есть вероятность недоморозить морозилку.
__________________
Ремонт холодильников и морозильников в г. Якутске. т. 705-077 |
|
08.05.2014, 00:32 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Если в стандартном режиме ХК охлаждается по протяжке с МК (МК -13 ) до ~ (+7) в ХК то при переносе датчика pd 1 и наборе +4 и диф 1 никаких проблем невозникнет.Более того, в МК холод полюбому аккомулируется.А оттайка будет хоть так, хоть эдак,независимо где датчик термостата. Ведь оттайка то по МК.
|
|
08.05.2014, 16:52 | #16 |
Мастер
Сообщений: 502
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Репутация: 410
|
Вполне возможно, что так, но как это поведет себя конкретно в этом аппарате будет понятно когда ТС ответит на мои вопросы.
__________________
Ремонт холодильников и морозильников в г. Якутске. т. 705-077 |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроллер Eliwell ID974 | bali | Форум для мастеров холодильной техники | 41 | 09.11.2022 10:56 |
eliwell EWPC 961 | master-xoloda | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 12.08.2016 23:19 |
подобрать контроллер (ID961) | websint | Форум для мастеров холодильной техники | 17 | 21.05.2013 23:27 |
Регулятор Eliwell похолоднее бы ... | fuodorov1 | Форум для мастеров холодильной техники | 29 | 07.08.2012 15:22 |
электронный контроллер бх | arctic777 | Холодильники и Морозильники | 0 | 27.09.2011 19:49 |