Старый 12.11.2014, 11:50 #1 По умолчанию производительность копрессора от испарителя
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
Привет всем) подскажите, пожалуйста, если я рассчитываю испаритель, то его производительность должна быть на процентов 15 больше от производительности компрессора?? к примеру: Q испарителя = 4 кВт, а компрессора 4,7 кВт)
или наоборот у компрессора больше производительность на процентов 15 ?
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 20:47 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.11.2014
Адрес: Ижевск
Репутация: 101
Какой режим работы холодильной установки предполагается? Какая температура в камере? Какая температура кипения? Предполагается ли использование регулятора давления всаывания?
iscander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 15:00 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
да, предполагается использовать регулятор давления KVL; температура кипения -40 С, фреон R404a, в камере -25 С, tконденсации = 40 C.
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 21:51 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.11.2014
Адрес: Ижевск
Репутация: 101
С этого и надо начинать. Если при таком режиме и комплектации возьмёте воздухоохладитель, завышенный , как вы предполагаете, на 15% это будет правильно. Есть запас на , т.н. "разгонный режим" и есть ограничение производительности компрессора в этот период посредством KVL. Если всё остальное подобрано в соответствии, то проблем не будет. Удачи.
ps. Пересмотрите температуру кипения: при температуре в камере -25 С, температура кипения -40 С явно занижена. Это очень плохо. тем более, что Вы предполагаете KVL. Просчитайте ещё раз всё внимательнее.
iscander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 22:39 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
дельта 7К будет в самый раз имхо..
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:37 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
Спасибо!)
делта 7 к - это разница каких температур?
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:58 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.11.2014
Адрес: Ижевск
Репутация: 101
Цитата:
Сообщение от Денис290692 Посмотреть сообщение
Спасибо!)
делта 7 к - это разница каких температур?
Это разница между температурой кипения и температурой в камере (температурой воздуха, входящего в испаритель). В вашем случае -25-7=-32 (С). - это температура кипения.
Читайте букварь.
iscander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 23:13 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
а как определили, что именно 7 К ??
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 23:40 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
Спасибо, уже читаю Мааке "Учебник по холодильной технике" ))
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:35 #10 По умолчанию ребристый ТО
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
подскажите, пожалуйста, как рассчитывать такой ТО ?
Изображения
Тип файла: jpg 20141117_104819.jpg (184.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20141117_104833.jpg (66.1 Кб, 16 просмотров)
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:36 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
и вот еще фото
Изображения
Тип файла: jpg 20141117_104853.jpg (81.4 Кб, 14 просмотров)
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:37 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
это другой уже ТО)) не получается сразу несколько фоток залить)
Изображения
Тип файла: jpg 20141117_104918.jpg (173.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20141117_104927.jpg (111.2 Кб, 10 просмотров)
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:40 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
и ееееещёёё))
Изображения
Тип файла: jpg 20141117_104938.jpg (91.8 Кб, 15 просмотров)
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 15:46 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
вам уже ответили-первое это испаритель от авто-второе похож на микроканальный конденсатор-тож авто.. в РФ их не делают и.. как считать тоже фиг знает-с.. "курите" инет "ненашенский"))
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:19 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 18
Регистрация: 12.11.2014
Адрес: Ростов-на-Дону
Репутация: 1
Спасибо))))
Денис290692 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Общие вопросы > Холодильники и Морозильники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
производительность компрессора в зависимости от примененного хладона bali Форум для мастеров холодильной техники 27 21.06.2012 15:29
Намерзает трубка от испарителя vovtsya NORD Group (НОРД) 1 26.06.2011 17:02
Защита от перенапряжения Igorentiy Форум для мастеров холодильной техники 13 05.12.2010 13:25
Хол.Gorenje-расположение датчика испарителя mr.winter Форум для мастеров холодильной техники 0 26.04.2010 22:39


Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования