перестал холодить холодильник ДЕУ
Опции темы
Старый 01.02.2015, 07:54 #1 По умолчанию перестал холодить холодильник ДЕУ
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Подскажите в чем может быть проблема. Приехал на вызов к клиенту. Со слов понял что сломался вентилятор охлаждения конденсатора. Открыл защитную крышку снизу. Смотрю лопасть крыльчатки сломана. Снял двигатель, покрутил вал ощутил люфт. На след. день купил двигатель поменял. Запустил. Посмотрел всё работает. Через 2 часа клиент звонит говорит что не морозит. Приехал. Трогаю трубку всасывающую она тепло горячая. Ну я сразу решил что не хватает фреона. Значит отрезаю сервисный порт. Давление ощутил нормальное когда отрезал трубку как будто фреон был на месте. Вакуумирую. Прессую азотом 13 кг/см. Давление за пол часа не упало. Вакуумирую, Заправляю, запускаю холодильник начал работать и холодить нормально. Сегодня через день опять позвонил клиент сказала что опять плохо морозит.
Что делать? Может фильтр поменять? Каппилярную трубку продуть или заменить? А может быть компрессор не тянет уже (причем если менять компрессор который стоит 3,5 т.р.)? Может где маленькая утечка, хотя за такой промежуток времени 1 сутки не может уйти фреон?
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 09:31 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от алексей aic Посмотреть сообщение
Подскажите в чем может быть проблема. Приехал на вызов к клиенту. Со слов понял что сломался вентилятор охлаждения конденсатора. Открыл защитную крышку снизу. Смотрю лопасть крыльчатки сломана. Снял двигатель, покрутил вал ощутил люфт. На след. день купил двигатель поменял. Запустил. Посмотрел всё работает. Через 2 часа клиент звонит говорит что не морозит. Приехал. Трогаю трубку всасывающую она тепло горячая. Ну я сразу решил что не хватает фреона. Значит отрезаю сервисный порт. Давление ощутил нормальное когда отрезал трубку как будто фреон был на месте. Вакуумирую. Прессую азотом 13 кг/см. Давление за пол часа не упало. Вакуумирую, Заправляю, запускаю холодильник начал работать и холодить нормально. Сегодня через день опять позвонил клиент сказала что опять плохо морозит.
Что делать?
Цитата:
Может фильтр поменять?
Каппилярную трубку продуть или заменить? А может быть компрессор не тянет уже (причем если менять компрессор который стоит 3,5 т.р.)? Может где маленькая утечка, хотя за такой промежуток времени 1 сутки не может уйти фреон?
Так ты его должен был поменять при заправке!!!!
МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКА В СТУДИЮ
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 09:34 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.02.2012
Адрес: Д.В. Хабаровский край.
Репутация: 758
Да уж. 1. Где модель? 2. фильтр меняется всегда. 3. При поломке вентилятора кондера возможен и частичный засор капы и клапана в моторе нельзя исключать. Смотреть на месте надо.
host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 10:45 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от master-xoloda Посмотреть сообщение
Так ты его должен был поменять при заправке!!!!
МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКА В СТУДИЮ
DAEWOO FR-451S. Если забит фильтр, и каппилярка, то почему день работал, а потом хуже стал.
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:03 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от алексей aic Посмотреть сообщение
DAEWOO FR-451S. Если забит фильтр, и каппилярка, то почему день работал, а потом хуже стал.
Сейчас съездил, посмотрел. Компрессор греется и быстро отключается. Фреон был на месте. Теперь что можно сделать. Думаю нужно фильтр поменять и каппиляр поменять или продуть.
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:04 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
DAEWOO FR-451S. Если забит фильтр, и каппилярка, то почему день работал, а потом хуже стал.
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:57 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.02.2012
Адрес: Д.В. Хабаровский край.
Репутация: 758
Может 415 S. По делу, фильтр поменять, капу промыть(менять-это крайний случай) и контролировать ток компрессора. Родные движки не очень. Если отключается по тепловой, то и темпер набирать не будет. Вопрос - чем заправляешь и как(по весам или по протяжке)?
host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 13:00 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 789
Регистрация: 19.12.2012
Адрес: Москва
Репутация: 825
Отправить сообщение для mega.super с помощью Skype™
Да может компрессор холодный-работает,нагреется-начинает циклить.
mega.super вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 13:05 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от host Посмотреть сообщение
Может 415 S. По делу, фильтр поменять, капу промыть(менять-это крайний случай) и контролировать ток компрессора. Родные движки не очень. Если отключается по тепловой, то и темпер набирать не будет. Вопрос - чем заправляешь и как(по весам или по протяжке)?
Спасибо! Сначала вакуумирую, Затем по весам заправляю. 95 гр R134а. Когда последний раз смотрел. Подсоединил манометр было 2,5 кг давление, включил холодильник, компрессор заработал но давление не изменилось практически. И черес сек. 10 выключился. Может тепловое реле поменять еще?
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 13:30 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.02.2012
Адрес: Д.В. Хабаровский край.
Репутация: 758
Цитата:
Сообщение от алексей aic Посмотреть сообщение
Спасибо! Сначала вакуумирую, Затем по весам заправляю. 95 гр R134а. Когда последний раз смотрел. Подсоединил манометр было 2,5 кг давление, включил холодильник, компрессор заработал но давление не изменилось практически. И черес сек. 10 выключился. Может тепловое реле поменять еще?
Сначала ток замерь, а то может и тепловое смысла менять нет.
host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 13:45 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от алексей aic Посмотреть сообщение
Спасибо! Сначала вакуумирую, Затем по весам заправляю. 95 гр R134а. Когда последний раз смотрел. Подсоединил манометр было 2,5 кг давление, включил холодильник, компрессор заработал но давление не изменилось практически. И черес сек. 10 выключился. Может тепловое реле поменять еще?
Если давление не изменилось, то у компрессора потеря производительности, а то что выбывает через тепловое реле ,замеряй рабочий ток
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:12 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от host Посмотреть сообщение
Сначала ток замерь, а то может и тепловое смысла менять нет.
Значение тока какое должно быть?
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:31 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Цитата:
Сообщение от алексей aic Посмотреть сообщение
Значение тока какое должно быть?
вы сделайте замер и скажите, какой у вас ток в момент включения и рабочий ток?
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:34 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
алексей aic
...есть у вас токовые клещи?
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:14 #15 По умолчанию
R12
Мастер
 
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
Алексей аiс! Я тебе один умный вещь скажу, но ты только не обижайся(С) Начните с теории, а несколько позже дойдете до ноуфростов. Ну рановато Вам. Без обид.
R12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 01:40 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от R12 Посмотреть сообщение
Алексей аiс! Я тебе один умный вещь скажу, но ты только не обижайся(С) Начните с теории, а несколько позже дойдете до ноуфростов. Ну рановато Вам. Без обид.
Ну конечно верно. Но опыт приходит с годами. Не один десяток нужно отремонтировать. Теории как раз таки много. Но что такое теория с малой практикой.
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 14:50 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Canыч Посмотреть сообщение
вы сделайте замер и скажите, какой у вас ток в момент включения и рабочий ток?
В общем, все сделал как мне сказали. Продул капилляр потекла темная жидкость капель 5, заменил перепоял фильтр, опрессовал заправил, компрессор запустился во время пуска было 4,5 ампера, после запуска 0,8-1,1 ампер. Потом через мин 40 опять сработало тепловое реле и КМ отключился, затем просто не смог включиться сила тока при этом была 6,5 ампер. Снял реле прозвонил обмотки. 2 обмотки показали 0,2 Ом, 3-я обмотка 0,4 Ом. на корпус не звонится. На этом я думаю не стоит больше выдумывать нужно менять КМ. А вы как думаете?
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 15:05 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Цитата:
Продул капилляр потекла темная жидкость капель 5
куда дул и откуда текла жидкость...
Цитата:
2 обмотки показали 0,2 Ом, 3-я обмотка 0,4 Ом
если вы имеете в виду обмотки МК, так там их всего две (пусковая и рабочая)
Цитата:
Потом через мин 40 опять сработало тепловое реле и КМ отключился
МК проработал 40 минут... А может быть вы при пайке КТ, запаяли её...
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 15:05 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
А в релюшке, если ее потрясти, песочек не шуршит??
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 15:29 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 14.01.2015
Адрес: Южно-Сахалинск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Canыч Посмотреть сообщение
куда дул и откуда текла жидкость...

если вы имеете в виду обмотки МК, так там их всего две (пусковая и рабочая)

МК проработал 40 минут... А может быть вы при пайке КТ, запаяли её...
Дул в порт припаянный на КМ. А перед этим Откусил капилярными ножницами каппилярку на выходе с фильтра. Заткнул пальцем выход с фильтра и надавил давление 5 кг азота и ждал пока через каппилярку весь азот выйдет. Не так просто на счёт обмоток выразился, прозвонил компрессор на сопротивление. Сопротивление маленькое я считаю 0,2 кОм. Как я мог залить капилляру, испаритель ведь обмерзал?
40 минут работал км потом встал.
алексей aic вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Общие вопросы > Холодильники и Морозильники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Холодильник Атлант мхм-2706 перестал морозить Арсений1986 АТЛАНТ (МИНСК) 21 16.02.2012 20:29
Попытки купить холодильник. divME Liebherr (Либхер) 10 20.07.2010 00:59
Холодильник Daewoo FR-061A плохо холодит Дмитрий1 Холодильники и Морозильники 1 17.06.2009 20:48
холодильник перестал охлаждать Катя_С Форум для мастеров холодильной техники 25 04.02.2008 07:05