Старый 21.09.2015, 17:18 #1 По умолчанию заправка r600
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2015
Адрес: ОДЕССА
Репутация: 1
подскажите пожалуйста, не получается заправить холодильник либхер на r600 уходит в вакум -1 . продувал систему и копеляры , менял фильтр ,и поставил на сутки под азот а результата нет
Сергей OD.UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 17:30 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Серега, ты удивишься но 600 работает на вакууме..
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 18:51 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 375
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Севастополь
Репутация: 448
На вакууме, но не "-"1
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 19:08 #4 По умолчанию
Bub
Мастер
 
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
Клапан есть на вашей модели? Если да, его проверьте.
Bub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 19:48 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 446
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: МИНСК т.+375 29 774 02 00
Репутация: 740
Отправить сообщение для ALEX62REF с помощью Skype™
Модель то какая конкретно....и в связи с чем возникла проблема для заправки холодоса?
__________________
+375 29 774 02 00
ALEX62REF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 21:52 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
Цитата:
Сообщение от Сергей OD.UA Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, не получается заправить холодильник либхер на r600 уходит в вакум -1 . продувал систему и копеляры , менял фильтр ,и поставил на сутки под азот а результата нет
Влага в системе, скорее всего из-за нарушения герметичности холодильной системы, если -1 через некоторое время, если сразу,то засор.
А если долго работал или стоял(где-нибудь в" гараже") при утечке, то это могло привести к появлению ржавчины(сутки под азотом помогут вряд ли ) в конденсоре и компрессоре. В этом случае хоть копеляры, хоть капилляры продувай, результат будет один:засор-вакуум-1.
АФК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 18:25 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 21.09.2015
Адрес: ОДЕССА
Репутация: 1
ребята всем спасибо, я разобрался, это была влага, а то что у него давление всасывания на вакууме это я знаю
Сергей OD.UA вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Общие вопросы > Холодильники и Морозильники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
R600 вместо R134А Дмитрий Н Форум для мастеров холодильной техники 42 10.10.2014 13:25
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134 Айдар Форум для мастеров холодильной техники 11 10.10.2010 10:57
Стоит ли брать х-к, которому "нужна заправка фреона" ananieff Холодильники и Морозильники 5 26.09.2010 10:21
Кто точно знает сколько R600 лить в ДХ-244-6? blayd2007 NORD Group (НОРД) 4 01.04.2010 11:01
Заправка R600 AGDolg Форум для мастеров холодильной техники 11 11.07.2007 20:03


Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования