11.01.2017, 19:23 | #1 ЗИЛ 64, вопрос по температурам и циклам |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
Доброго времени суток, уважаемые мастера и другие хорошие люди ! Хотел бы немного проконсультироваться насчет своего многострадального агрегата. Заранее всем спасибо !
Дано: ЗИЛ 64 КШ-260П с установленным компрессором Aspera 143 CA 02 и терморегулятором ТАМ-133 Что произошло: Завис терморегулятор в выключенном положении. Я снял его верхнюю крышку, там где находится сильфон и выход на трубку сильфона. Посмотрел - пружинный механизм работает, контакты замыкает и размыкает, фреон в сильфоне тоже есть. Собрал обратно - нагретый фреон в сильфоне давит на рычаг и замыкает цепь, все нормально. Поставил терморегулятор обратно в холодильник, трубку сильфона как положено прикрепил штатной защелкой с ребру плачущего испарителя. После включения почти пустой холодильник проработал 3 часа, но так и не выключился. Принудительная остановка компрессора с помощью поворота ручки регулятора в крайнее положение на какое-то время его выключает. Температура холодильный камеры при этом градусов 6-7. Вопросы: 1. Как долго почти пустой холодильник с таким компрессором может набирать холод ? 2. При какой температуре холодильной камеры произойдет автоматическое выключение компрессора ? 3. Параметры ТАМ 133 - замыкание 3,5, размыкание -10. Что это за температура, в холодильной камере не бывает -10, а в морозилке не бывает +3,5 при нормально режиме. Это что, температуры плачущего испарителя ? 4. Установленный компрессор должен работать на фреоне R12. Какая разница между фреонами, и что если мастера заправят не тот ? 5. Что если у холодильника, например, не получается нагнать температуру -10, которую требует ТАМ 133 ? Ну тоесть он работает, допустим -5 или -7 может, а больше у него не получается ? Спасибо |
|
11.01.2017, 20:14 | #2 |
Мастер
|
Столько лишних вопросов! Поменяйте термостат и всё!
__________________
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
|
11.01.2017, 20:34 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
Для меня они не лишние. Вам сложно ответить по существу ? Да и вообще, как я пойму что новый термостат работает нормально, если я не знаю как он должен работать. Вот вы пришли на автофорум и спрашиваете "А какое моторное масло залить в такую-то машину ? А в чем разница в антифризах G11, G12, G12+ ?" А вам там в ответ "столько лишних вопросов, лей Кастрол 5W40 и Синтек G12". И в итоге вы нихрена не знаете и не разбираетесь. Разве это правильно ? Я не блондинка, которая не хочет ни в чем разбираться.
|
|
11.01.2017, 20:58 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
какая температура у вас в камерах..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
12.01.2017, 02:28 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
+2 в холодильной и -14 в морозильной. в 21:33 был запущен холодильник, в 1:00 принудительно выключен и отключен из сети, поскольку двигатель не выключился. Завтра пойду за новым термостатом, но почему за такое время компрессор не охладил морозилку до -18 по паспорту не понимаю
|
|
12.01.2017, 06:23 | #6 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
1. Данное время не регламентируется, зависит от окружающей температуры, положения ручки терморегулятора, возраста холодильника и степени его загрузки.
2. Отключение произойдет при достижении температуры отключения в месте крепления капилляра (сильфонной трубки) терморегулятора. 3. Существуют методы прямого и косвенного регулирования температуры. В данном случае использован метод косвенного регулирования температуры в ХК по температуре испарителя. 4. Разница между хладагентами может быть значительной. Просто расскажите почему возник такой вопрос. 5. если "больше не получается", то компрессор "больше и не отключится". ps Температуру в холодильной камере можно измерить обычным термометром, поместив его в стакан с водой. Цитата:
2. Возможно термостат "не виноват" |
|
|
15.01.2017, 10:37 | #7 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Сдается мне что существует утечка хладагента которая потянула за собой компрессор. Так же может иметь место банальный передоз хладагента
__________________
|
|
17.01.2017, 22:56 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Стандартный набор температуры в камере холодильника (по паспорту) допускается в течении суток. Но все зависит от температуры помещения влияющей на конденсацию хладагента и от теплопритоков в камеру холодильника даже в пустом холодильнике. Так же нужно учитывать конструкцию холодильника ЗИЛ 64, имеющего два испарителя и впрыск фреона производится одновременно в оба испарителя. И тем не менее температура в холодильнике регулируется (устанавливается) термостатом по температуре испарителя холодильной камеры имевшего меньшие размеры следовательно меньшую площадь, (другую конструкцию), чем в морозилке. Естественно и разная температура. Основное заболевание, поломка термостата и редко (от старости) засор системы.
У хладагента R12 не бывает даже микро утечки. Утечка либо есть, либо нет. |
|
18.01.2017, 00:48 | #9 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
|
|
18.01.2017, 10:36 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Во первых в пост 8 обращался к автору пост 1 а не к вам почтенный мастер буцефал. Потом, хотя и начинал свою холодильную биографию с R 12 и 22 но особой привязанности к ним не имею. Просто хотелось подчеркнуть, что в отличии от 600 у 12 не бывает половинчатой утечки не зависимо от обширной или микро утечки. Утечка на R12 либо есть либо нет.
|
|
18.01.2017, 10:48 | #11 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Позвольте не согласиться. При небольшой утечке по низам половина испарителя морозит
__________________
|
|
18.01.2017, 10:59 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Не могу не согласиться, но сколь долгий срок, опять же в отличии того же 600.
|
|
18.01.2017, 13:41 | #13 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Да я к вам не прикапываюсь ,просто некоторые ваши рассуждения уж слишком категоричны ,делите на черное и белое не видя оттенков и наполовину обмерзший советский испаритель не такое уж редкое явление и утечку он показывает промытым и под давлением чуть выше 20 бар а на 26 его уже рвет.
|
|
18.01.2017, 14:43 | #14 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
18.01.2017, 15:33 | #15 |
Мастер
|
64 -может.
__________________
Ремонт холодильников в Москве 89689573019 |
|
18.01.2017, 16:41 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Мастер SneGG, ВЫ забываете, что температура кипения R12 в пределах -30*С ,а температура выставляется по нижнему испарителю.
|
|
18.01.2017, 17:05 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
|
Ох, как мне хочется с вами мастер буцефал пободатся. Да были утечки в системе советских холодильниках, коррозия испарителя или он проткнут, не более того, но утечка без видимых причин в ЗИЛах, не встречал !
|
|
18.01.2017, 17:37 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Видно испаритель ты этот не снимал НИКОГДА...
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
18.01.2017, 19:30 | #19 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Мне думается, что Вы совсем не из Рязани...
Прям, инопланетянин какой-то |
|
18.01.2017, 20:04 | #20 |
Мастер
|
Да там и верхние испары гнили, и в нижних под флексом постоянно. Особенно если верхние тонкостенные.
__________________
Ремонт холодильников в Москве 89689573019 |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по тену Toshiba GR-M74RD | Latakci | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 22.10.2014 22:03 |
Вопрос по работе LG GA-E409SRA | seroz | Форум для мастеров холодильной техники | 17 | 11.09.2014 23:28 |
Вопрос по R-410a | Seregafoox | Форум для мастеров холодильной техники | 11 | 05.01.2012 19:40 |
Вопрос по подключению холодильника | Роксана77 | Холодильники и Морозильники | 4 | 15.10.2011 21:54 |
вопрос по Атлант 1716 | semik | АТЛАНТ (МИНСК) | 4 | 19.02.2009 00:45 |