10.01.2006, 10:01 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 10.01.2006
Репутация: 1
|
Мне нужно реле для холдильной витрины , работающее в пределе -5, +5.
|
|
10.01.2006, 18:15 | #2 | |
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
16.01.2006, 20:33 | #3 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
У ДАНФОСС ЕСТЬ - ЗАЙДИ НА ДАНФОСС.РУ
И ПОДОЙДУТ С ПИВООХЛАДИТЕЛЕЙ, НО У НИХ КОНЕЦ СИЛЬФОНА СМОТАН В ТРУБОЧКУ
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
16.01.2006, 20:36 | #4 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
А ЕСЛИ ДЛЯ ВИТРИНЫ - ПОСТАВЬ КОНТРОЛЛЕР ( мне по душе ELIWELL) - МИЛОЕ ДЕЛО, ДАЖЕ ОТТАЙКУ ДЕЛАЕТ!
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
18.01.2006, 21:41 | #5 | |
Пользователь
|
Цитата:
Eliwell от 1000 руб. и установить его нужны кое какие знания. |
|
|
19.01.2006, 21:53 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
схема примитивна до не могу. спроси у продавца инструкцию - и будет тебе счастье... использование витрины коммерческое - зачем экономить на удобствах? я сейчас наоборот не могу смотреть на примитивные термостаты - чего и когда ему придет на ум неизвестно.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
19.01.2006, 22:43 | #7 | |
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
19.01.2006, 23:33 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 19.01.2006
Репутация: 1
|
Контроллеры - это круто ...))) .... И пусть, что дороговато. Зато стока возможностей по управлению ...)))
В свою "Бирюсу 22" воткнул два Eliwell ID961 (один правда "больной", но температуру в морозилке показывает, а второй на "плачущем" - управляет компрессором...))) .... И сразу закончились проблемы, типа "что-то нижняя камера плохо морозит" ... (многие владельцы отечественных двухкамерных холодильников жалуются на это...))) К ТАМ-133 уже не вернусь ... ))) А тем более витрины, справиться с их "капризами" с контроллером будет проще ...))) |
|
20.01.2006, 12:34 | #9 | |
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
22.01.2006, 21:01 | #10 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
ЗА ИНСТРУКЦИЮ СПАСИБО, НО У МЕНЯ ИХ ШТУК НА 30 ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ...
КОНЕЧНО, ЕСЛИ НАКОЛЕННАЯ СБОРКА, ТО СОГЛАСЕН, НО ПРАКТИК ТОЖЕ ПО СВОЕМУ ПРАВ. А ЗАЩИТА У 974 НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ У 961. САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОМПРЕССОР ПРИ "НЕПРЕРЫВНОЙ" РАБОТЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕПРЕРЫВНО...
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
22.01.2006, 23:43 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 19.01.2006
Репутация: 1
|
"КОНЕЧНО, ЕСЛИ НАКОЛЕННАЯ СБОРКА, ТО СОГЛАСЕН, НО ПРАКТИК ТОЖЕ ПО СВОЕМУ ПРАВ."
А мне всегда казалось, что если витрина самопал, так тем более с контроллером проще её настроить ..... )))) Кстати, если есть необходимость в мануалах на редкие контроллеры мог бы поискать .. )))) А ещё делаю шикарные сварочные посты, для холодильщиков ...)))) |
|
23.01.2006, 12:41 | #12 | |
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
24.01.2006, 00:03 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 19.01.2006
Репутация: 1
|
ref - молодца