13.02.2006, 14:44 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 13.02.2006
Репутация: 1
|
Здравствуйте! Надеюсь и мне подскажите!
Итак, Холодильник-витрина, куплен после ремонта в Польше, Двигатель Данфус ( 104L, R404A, R507), терморегулятор Semicool SC 12 CL. В процессе работы проблем не возникает, поддерживает температуру 0-+5. Но вот вопрос с оттайкой. Режим оттайки включается раза 3-4 в сутки и продолжается около 3-х часов. Как мне кажется это не верно!! Подскажите каким образом можно это исправить, может что-то в терморегуляторе изменить? Может вообще как-то отключить режим оттайки, а по надобности запускать в ручную? Хотелось бы всё своими силами, ( с вашей консультацией) Живу в Германии, Ремонт очень дорогой! |
|
14.02.2006, 23:47 | #2 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
очень советую посто поставить другой контроллер, хотя бы данфус ЕКС-201 (ОН ЛУЧШЕ 101-го). я сторонник ELIWELL-974, НО РАЗНИЦЫ НЕТ, ВАМ ПРОЩЕ НАЙТИ спеца по своей технике. достоинства не только в качественной оттайке, но и в наличии защит компрессора, сигнализации режимов.
да и переделка не сложна, самое тяжелое правильно расположить датчики, это не всегда удобно. удачи.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
15.02.2006, 15:30 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 13.02.2006
Репутация: 1
|
Спасибо!
|
|
15.02.2006, 21:46 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
|
|
|