25.05.2006, 22:00 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 24.05.2006
Репутация: 1
|
на морозильном ларе работал Danfoss на 12 фреоне.на замену есть аналог на 134 фреоне.Не возникнет проблемы совместимости фреоновых масел? В первом случае использовалась минералка ,а 134 фреон на синтетике.
|
|
26.05.2006, 03:52 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
26.05.2006, 09:54 | #3 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Я бы тоже антикислотный фильтр поставил бы обязательно.
И капиляркой поиграться придется. |
|