29.05.2006, 01:45 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 29.05.2006
Репутация: 1
|
здравствуйте,
в ходе ремонта одной холодильной системы работающей на R-134a столкнулся со странной проблеммой, после минуты работы системы давление падает , но самое странное что трубопровод после осушителя ресивера (receiver-dryer) и перед клапаном расширения... становится просто ледяным... а после клапана прохладным... может быть кто сталкивался с подобной проблеммой... подскажите... заранее благодарен |
|
29.05.2006, 01:57 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
29.05.2006, 02:08 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 29.05.2006
Репутация: 1
|
фильтр в осушителе?
|
|
29.05.2006, 02:20 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
29.05.2006, 16:18 | #5 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Преждевременное дроселирование в фильтре.
Надо менять фильтр. 2 Freezer Приятно видеть на форуме компетентного человека |
|
30.05.2006, 11:42 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|