Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Общие вопросы > Холодильники и Морозильники

Ответ
Замерзание трубы перед клапаном расширения
Опции темы
Старый 29.05.2006, 01:45 #1 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 29.05.2006
Репутация: 1
здравствуйте,

в ходе ремонта одной холодильной системы работающей на R-134a
столкнулся со странной проблеммой, после минуты работы системы давление падает , но самое странное что трубопровод после осушителя ресивера (receiver-dryer) и перед клапаном расширения... становится просто ледяным... а после клапана прохладным...

может быть кто сталкивался с подобной проблеммой... подскажите...

заранее благодарен
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 01:57 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Driver
здравствуйте,

в ходе ремонта одной холодильной системы работающей на R-134a
столкнулся со странной проблеммой, после минуты работы системы давление падает , но самое странное что трубопровод после осушителя ресивера (receiver-dryer) и перед клапаном расширения... становится просто ледяным... а после клапана прохладным...

может быть кто сталкивался с подобной проблеммой... подскажите...

заранее благодарен
[snapback]14641[/snapback]
Очень просто: засорился фильтр и фреон в нем дросселирует. Надо менять
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 02:08 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 29.05.2006
Репутация: 1
фильтр в осушителе?
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 02:20 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Driver
фильтр в осушителе?
[snapback]14643[/snapback]
Это фильтр-осушитель, т.е. он и фильтр, он и осушитель... Засыпные фильтры-осушители достаточно часто засоряются из-за разрушения гранул поглотителя. Лучше использовать с твердым сердечником, например Danfoss DCL
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 16:18 #5 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Преждевременное дроселирование в фильтре.
Надо менять фильтр.

2 Freezer

Приятно видеть на форуме компетентного человека
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 11:42 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от holod
2 Freezer
Приятно видеть на форуме компетентного человека
[snapback]14660[/snapback]
Спасибо, мне тоже
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Общие вопросы > Холодильники и Морозильники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования