18.10.2006, 16:45 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2006
Репутация: 1
|
Где можно взять расчет цикла холодильного агрегата? А так же таблицу свойств хладагента R404a (интальпия, энтропия, удельный объем, давление и температура) насыщеных паров (паражидкостная смесь) и перегретых паров.
И вот еще вопрос, какова будет температура и давление конденсации, если известно, что температура кипения хладона R404a (-45 С), а температура окружающей среды 32 С? |
|
19.10.2006, 00:16 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
существуют специальные программы расчета, например CoolPack... Есть в сети.
Цитата:
Так это как по расчету получится... Зависит от выбранного конденсатора Из практики - в районе 16-17 bar... (для конденсатора с обдувом) |
|
|
19.10.2006, 00:25 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2006
Репутация: 1
|
|
|
19.10.2006, 00:28 | #4 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
19.10.2006, 01:00 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2006
Репутация: 1
|
Спасибо уже нашел, версия 1.46. Только не очень пока понимаю как ею пользоваться. Она еще и англ. версия.
В таблице "характери стики хладагента на линии насыщения" не пойму где удельный объем (V, м3/кг)? И вот еще не пойму 16-17 бар - это в Паскалях какое давление (Р, *10^5 Па) и какая будет температура конденсации? |
|
19.10.2006, 01:25 | #6 | ||
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Цитирую словарь: "УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ Объем, занимаемый единицей массы вещества; величина, обратная плотности." Цитата:
А диаграмма на что? Если давление конденсации 16 bar, то температура конденсации +35 С... Вообще для расчетов вы выбираете температуру конденсации сами и после подбора оборудования корректируете. Есть стандартные условия для подбора оборудования: по методике CECOMAF (Европейская) температура конденсации принимается +55 C, по методике ASHRAE (американская) - +54,4 С... |
||
|
19.10.2006, 23:29 | #7 | ||
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2006
Репутация: 1
|
Огромное Вам спасибо за всё!!! Но всё же еще пару вопросов.
Цитата:
Цитата:
|
||
|
20.10.2006, 03:07 | #8 | ||
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Цитата:
Я не знаю. У вас задание должно быть... |
||
|
23.10.2006, 17:23 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2006
Репутация: 1
|
Подобрал данные.
Температура кипения хладона -55, температура коонденсации 55, темп. Окр. среды 32, температура перегретых паров 32. Вот так преподы подобрали мне величины... И вот снова засада. В расчете цикла, не знаю какую взять величину, характеризующую максимальный перегрев при всасывании паров хладона в компрессоре? (в других заданиях - эта величина была известна и была равна +75 - +110 С) |
|
23.10.2006, 17:37 | #10 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ты сам вообще учиться хочешь ? Почитай литературу повнимательней, разберись. |
|
|
26.10.2006, 12:33 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 30.05.2005
Репутация: 1
|
Перегрев на всасе 75-110 градусов? "Меня терзают смутные сомненья..." (с)
В каком ВУЗе учитесь? |
|
27.10.2006, 01:22 | #12 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
No Coment. Умываю руки...
|
|