Доброго времени суток!
Ситуация: на низкотемпрературный морозильный агрегат (моноблок) Zanotti BGM330 после ремонта установлен компрессор Maneurop MT64HM на фреоне R22. Ввиду отсутствия тех. документации заправили "на глазок". Давление на "всасе" на работающем компрессоре 1,5 атм. Проблема: низкая холодопроизводительность (при этом на испарителе все калачи холодные), подозрительно также обмерзание "всаса" (инеем покрывается не только труба но и часть корпуса компрессора). Вопрос: закачан лишний фреон или его, наоборот, не хватает???? |
|
28.06.2008, 19:49 | #2 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
|
28.06.2008, 20:03 | #3 |
Мастер
|
|
|
28.06.2008, 21:05 | #4 |
Мастер
|
Только немного непонятно, если с манометром заправляли, как такой большой излишек допустили? Торопились наверное?
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
28.06.2008, 22:02 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Да, еще - конденсор промыли перед ремонтом Каршером (ну, Вы поняли)??? или так с грязным и заправляли? если грязный - это и есть причина вылета старого.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
28.06.2008, 22:52 | #6 |
Мастер
Сообщений: 3,132
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Непонятен один момент...Почему калачи холодные, а обмерзает компрессор?А калачи обмерзают? Если обмерзает весь испаритель + компрессор---дали лишку и большого.Если калачи только холодные, а обмерзает всас. тр. и компрессор ---ищите "помеху" на всасывании (или перегнули всас. тр., или запаяли с "наплывом").
|
|
29.06.2008, 10:54 | #7 | |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 28.06.2008
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
29.06.2008, 14:51 | #8 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Ну так теперь при рабочей температуре в камере требуется стравить, но ребята действительно слишком спешили - такую перезаправку можно разглядеть задолго до подхода рабочей температуры. Ваше счастье что еще не произошел гидроудар - тогда кто-то "попадает" на компрессор
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
30.06.2008, 01:50 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
А вот то, что Maneurop поставили на морозильный моноблок - это плохо. У него область применения заканчивается на кипении -25 при конденсации максимум +40... А вам кипение около -30 надо... Да ещё и конденсатор для 64-го маловат... |
|
|