30.01.2009, 14:22 | #1 Утечка 404 фреона |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 30.01.2009
Репутация: 1
|
Подскажите : Правда ли то что после небольшой утечки 404 фреона дозаправка невозможна так как уходит один из компонентов фреона, если да , то какой и почему ?
|
|
30.01.2009, 14:56 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
R404а трехкомпонентная смесь, при утечке уходит первым компонент с самой низкой температурой кипения. НО, R404a считается условно неазеатропной смесью с малым температурным глайдом и ведет себя практически как моно-вещество.
Где-то было: DuPont даже разрешает при утечках не перезаправлять всю систему, а только добавлять R404а. |
|
30.01.2009, 19:35 | #3 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Фреон 404а состоит из 125, 143а и 134а фреонов. 125 и 143а испаряются в первую очередь т.к. у них температура кипения - 48,1 С и - 47,2, последним уходит 134а с Т кипения -26,1.
|
|
30.01.2009, 21:09 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 30.01.2009
Репутация: 1
|
Спасибо !!
|
|
31.01.2009, 21:54 | #5 | ||
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
01.02.2009, 13:42 | #6 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
|
|
02.02.2009, 10:59 | #7 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
02.02.2009, 14:36 | #8 | |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Цитата:
А еще в книге "Альтернативные хладагенты и сервис холодильных систем на их основе" о 404 пишут как о близкозеатропной смеси. |
|
|
02.02.2009, 22:00 | #9 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
02.02.2009, 22:02 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
|
|
|
02.02.2009, 23:22 | #11 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
по-моему этой теме место в разделе для мастеров, а не потребителей.
|
|
03.02.2009, 10:57 | #12 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Ну тогда спасибо за новую информацию, хотя мой личный опыт показал, что полная перезаправка таки требуется. Когда у нас пошло оборудование на 404, опыта работы с ним не было, и первый агрегат на 404 мы заправили парами. До этого горка стояла на максимуме и давала +4 - +6, после заправки парами пошла на минус и контроллер отрегулировали на +2 - +4. Через пару лет на горке была утечка и мы, имея опыт с 404, заправили ее жидкой фазой. После этого горка перестала выключаться на +2. А еще на одном баллоне с 404 была утечка, через какое-то время мы ее обнаружили и перекачали фреон в другой баллон, но после заправки из этого баллона агрегат не давал требуемой температуры, пришлось отказаться от него. До сих пор он стоит в мастерской с пометкой. Может если утечка произошла на работающем агрегате, то можно и дозаправить, но если агрегат с утечкой простоял несколько дней, и потерял хотябы 1/3 часть фреона парами, сомневаюсь что после дозаправки не будет изменений в худшую сторону.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
утечка по запенной части.поиск.ремонт.востановление внешнего вида | отMOROZ-oK | Форум для мастеров холодильной техники | 39 | 20.11.2008 23:58 |
Утечка в запенке | aleksei | Форум для мастеров холодильной техники | 2 | 28.06.2008 00:16 |
Течеискатель для фреона R600а. | Leonid | Форум для мастеров холодильной техники | 3 | 07.08.2007 23:47 |
утечка в МХМ 2706 | refnnm | АТЛАНТ (МИНСК) | 4 | 19.07.2007 15:00 |
Утечка в холодильнике Юрюзань | khamatullinrv | Холодильники и Морозильники | 1 | 16.08.2006 15:21 |