13.08.2013, 18:20 | #81 |
Пользователь
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
|
накосипорил д.Витя, он заправил 12м и поэтому ток больше нормы. тем более без вакуумирования и ещё и R12! он не жулик, он просто взрослый хулиган.
|
|
13.08.2013, 19:32 | #82 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 03.08.2013
Адрес: коростень
Репутация: -28
|
нет он уже полный проффэссор без хлеба не останется, как и некоторые мастера на форуме (у нас страна советов могли бы дать совет.а если б у нас была страна баранов я бы дал вам барана.
|
|
13.08.2013, 20:37 | #83 |
Пользователь
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
|
по манометру судя там 12го даже запаха нэт.
|
|
13.08.2013, 20:44 | #84 | |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
|
|
|
13.08.2013, 21:01 | #85 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 03.08.2013
Адрес: коростень
Репутация: -28
|
|
|
17.08.2013, 22:13 | #86 | |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 03.08.2013
Адрес: коростень
Репутация: -28
|
Цитата:
а теперь отчет 1.пробовал поднять давление до 1.5бар при работающем компрессоре --сразу пошло обмерзание всас. линии и компрессора вывод-не то пальто. 2.следующий эксперимент есть ли дроселирование на фильтре(забит ли фильтр?) снизил давление до первоначальных значений (1.4бар при выключеном компрессоре. 0.3бар при работающем) температура до фильтра равна температуре после фильтра(дроселирование или преждевременное испарение или переход из жидкой фазы в газообразную из за увеличения сопротивления)-отсутсвует вывод фильтр-чист 3. какой хреон закачан? выпустил все в воздух. старым компрессором свакуумировал до минус0.6бар.подключил заправку и электронным кантером взвешивая залил как на шильдике (0.13кг) и о чудо друг спас друга (R13a) теперь в мк-18-19градв общей камере +8+6+4 в зависимости от положения регулятора температуры.с переохлаждением конденсата возле фильтра+35град. всем спасибо. драп хороший всем пока спокойной ночи |
|
|
17.08.2013, 23:40 | #87 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 03.08.2013
Адрес: коростень
Репутация: -28
|
|
|
18.08.2013, 00:38 | #88 |
Пользователь
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
|
с учетом того, что фильтр так и не менян, просто супер.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Х-к SIEMENS Sikafrost KG32U01/01 , компрессор Danfoss NLE15K на R600a | zubr | Форум для мастеров холодильной техники | 18 | 26.09.2014 22:49 |
Компрессор на Siemens | ankad | Форум для мастеров холодильной техники | 11 | 26.01.2013 19:22 |
Замена danfoss Tls6f на атлант | MaFIA | Форум для мастеров холодильной техники | 13 | 19.01.2010 15:12 |
Атлант 268 - не работает холодильное отделение | alexng | АТЛАНТ (МИНСК) | 8 | 06.07.2009 23:04 |
Атлант 1843 Не отключается компрессор хол. камеры | ААИ | АТЛАНТ (МИНСК) | 19 | 23.06.2009 15:14 |