|
|
|
26.01.2014, 23:56 | #1 Разброс температур в морозильнике Норд «ДМ 155-3-010 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Здравствуйте. В морозильнике Норд «ДМ 155-3-010» на полках различные температуры: на 1-й и 2-й (верхние) -20…-21; на 3-й -18; на 4-й -15; на 5-й -11; на 6-й -12 (до разморозки и повторного включения на 6-й полке было -6). Морозильнику 4,5 года.
Скажите, с чем может быть связан разброс температур? |
|
27.01.2014, 12:49 | #2 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
По моей статистике Норды в основном 4 - 6 лет работают , системы на R-600а. В основном , утечка " газа " по испарителю . В Вашем случае кроме утечки , возможна частичная потеря производительности компрессора или нарушились настройки терморегулятора ( мало работает - долго стоит ). Если в комнате до (+25 гр.) за 3-4 часа работы должен до ( -25 гр.) набрать ( думаю на каждой полке , шо-то никогда не обращал на это внимание , в средину кинул датчик , меряю электронным термометром )) . Если меряли ртутным термометром на нём погрешность большая , при открытии двери температура на градуснике может поднятся на 2-4 гр. , если ещё возмёте в руки градусник , ещё выше подымется температура .
|
|
28.01.2014, 02:13 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Спасибо за ответ. Задал этот же вопрос на местном форуме, одни говорят о возможной небольшой утечке фреона, другие о том, что фреон подается сверху и в таком количестве что бы внизу не было обмерзания при закладке новых продуктов, а также отмечают цикл вкл/выкл компрессора... В общем буду наблюдать.
|
|
02.02.2014, 20:38 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Автору - проверяйте температуру в помещении, она должна быть +16 не ниже. Если температура хуже - извиняйте: морозильник слишком долго стоИт...)))
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
03.02.2014, 17:07 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Сейчас измеряю температуру цифровым термометром с выносным датчиком. Картина немного изменилась, но суть та же от -14 до -24, при том, что в инструкции указано -18. Замерил работу компрессора: работает 4мин., отдыхает 6 мин., за это время на полках температура падает/возрастает на 0,6…2ºС. В помещении +21.
|
|
04.02.2014, 22:06 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Если холодит, работает/отключается 1:1 или лучше (дольше отдыхает), то не стОит напрягаться, стрессов и без этого хватает)))
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
05.02.2014, 11:51 | #7 | |
Мастер
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
|
Цитата:
|
|
|
08.02.2014, 16:47 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
|
|
08.02.2014, 19:41 | #9 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
|
|
09.02.2014, 02:09 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
Я не специалист но, по-моему, этот расчет как средняя температура по больнице, даже если учесть, что на самом деле 14+24/2= 19, а не 16. Кроме того, для точности надо было бы складывать температуру всех полок и делить на их количество.
|
|
09.02.2014, 12:39 | #11 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Да, действительно средняя 19град. Ошибся. Непонятно только, в чем состоит повод для беспокойства? Или просто так, для общего развития?
|
|
11.02.2014, 19:10 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 26.01.2014
Адрес: Украина
Репутация: 1
|
|
|