01.06.2007, 18:57 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2007
Репутация: 1
|
Холодильник Норд-214-6, 1999г. выпуска, с 1999г. в эксплуатации, компрессор ХКВ 6,23 - 1М-125, хладагент R12, реле РП3П2. Проблема с запуском компрессора после кратковременного отключения напряжения в сети при работающем компрессоре. Сам компрессор не включится, необходимо отсоединить от сети на 15-20 мин. Дефект присутствовал от начала эксплуатации, предыдущие хозяева постоянно дежурили возле холодильника, иначе он размораживался с вытекающими последствиями (в буквальном смысле :-)), вызванный мастер сообщил им о том, что это нормальный режим работы прибора. В остальном претензий к работе холодильника нет.
Возможна ли причина в пускозащитном реле? Заранее благодарен за ответ. |
|
01.06.2007, 19:46 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Цитата:
__________________
|
|
|
03.06.2007, 01:20 | #3 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
реле РПЗП позисторное, нормально сработает минимум через 5 минут, и только после остывания до 70 град внутри. так что принудительно отключать его не надо, в норме стоянка прпевышает это время.
если это не так - проверить терморегулятор. Был ли в перезаправке? - это тоже может повлиять, если очумелец поработал.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
04.06.2007, 16:43 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2007
Репутация: 1
|
Дело в том, что холодильник должен запуститься через 10 мин, но проблема в том, что он вообще не запускается даже через сутки. Так и будет стоять, пока не вытянуть из розетки минут на 15-20, а потом вставить.
Но вопрос уже решен. В субботу в мастерской купил реле производства Ужгород, марка MPV или MVP ( точно не помню). И все ОК! Спасибо всем откликнувшимся. |
|
04.06.2007, 17:14 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2007
Репутация: 1
|
Хочу добавить, что разобрав старое реле, обнаружил что позистор с одной стороны выщерблен и присутствует сильный запах горелой проводки, биметаллическая пластина и спираль целые. В мастерской порекомендовали не устанавливать пластмассовый кожух пускателя для избежания перегрева в дальнейшем.
|
|
04.06.2007, 17:57 | #6 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
таблетка-позистор чаще всего страдает от перенапряжения. проверьте стабильность сети, хотя это может быть и разовый скачок
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
04.06.2007, 19:12 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2007
Репутация: 1
|
в наших краях скачки напряжения а также проседания встречаются часто
|
|
07.06.2007, 00:28 | #8 |
Мастер
|
А ещё в реле РП3П позисторная таблетка чаще выходит из строя, чем в реле типа MPV и ПЗР...
То ли, что РП3П просто старее ...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
09.06.2007, 16:23 | #9 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
И не только в Ваших краях
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|