03.11.2009, 14:01 | #1 кондиционер Дайхо |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
|
ребята, есть проблема с кондиционером Дайхо CSY-09НС.
звонит клиент,у которого стоит данный кондиционер и расказывает ситуацию: при работе на обогрев сработала оттайка "df", а затем сразу показало ошибку Е4 и все стоит без всяких дальнейших изменений. Запускал-перезапускал но все равно после оттайки выдает ошибку. кондиционер практически аналогичен "сенсею" и "чиго" Где-то была инфа что их один завод штампует. В мануале по ремонту пишут что ошибка Е4 /Е5 означает неисправность наружного блока.....А как он может вычислить неисправность,если там нет никаких датчиков,только силовые провода.Или вычисляется неисправность по току в схеме??? Так как я не силен в электронике прошу прощенья за делитантские мысли. помогите коллеги,у кого какие мысли. |
|
03.11.2009, 23:42 | #2 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Мысли могут быть такие; у любого внутреннего блока есть два датчика, по воздуху и на испарителе, так вот тот который на испарителе отслеживает оттайку и температуру её прекращения и если что-то идет не так, то электронный блок выдает ошибку. В вашем случае может быть недостача или отсутствие фреона, неисправность компрессора или четырёхходового клапана. Примерно так
|
|
04.11.2009, 08:50 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
|
спасибо,будем разбираться
|
|
04.11.2009, 09:46 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 512
Регистрация: 19.04.2005
Репутация: 1627
|
Цитата:
|
|
|
04.11.2009, 20:18 | #5 |
Мастер
|
Цитата:
с начало давление проверти !!! я бы на прямую бы запустил и проверил что с ним не так минуя модуль и датчики!!! а с клапаном бывает беда западает!!! но это тоже решал не раз простым движением подавал напряжение на него при включенном компрессоре |
|
04.11.2009, 22:27 | #6 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Вы совершенно правы оттайка идет на внешнем блоке, при этом на внутреннем создается определенная температура которую отслеживает датчик, и если нет этой температуры выдается ошибка.
|
|
04.11.2009, 22:34 | #7 |
Мастер
|
|
|
05.11.2009, 09:23 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
|
коллеги,проблему решил:так и есть недостача фреона.После "дефроста" испаритель не успевал нагреться
и через несколько минут откуда ни возьмись появлялась ошибка Е4. после дозаправки проблемма исчезла |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU | dlena | NORD Group (НОРД) | 8 | 30.07.2009 09:18 |
Б.У Кондиционер как быть | MASTER-Владимир | Форум для мастеров холодильной техники | 20 | 18.07.2009 05:13 |
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU | dlena | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 17.07.2009 21:23 |
перенести кондиционер | Пульсар | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 10.07.2009 02:55 |
дайхо | андрей08 | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 15.04.2009 14:42 |