кондиционер Дайхо
Опции темы
Старый 03.11.2009, 14:01 #1 По умолчанию кондиционер Дайхо
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
ребята, есть проблема с кондиционером Дайхо CSY-09НС.
звонит клиент,у которого стоит данный кондиционер и расказывает ситуацию: при работе на обогрев сработала оттайка "df", а затем
сразу показало ошибку Е4 и все стоит без всяких дальнейших изменений.
Запускал-перезапускал но все равно после оттайки выдает ошибку.
кондиционер практически аналогичен "сенсею" и "чиго" Где-то была инфа
что их один завод штампует.
В мануале по ремонту пишут что ошибка Е4 /Е5 означает неисправность
наружного блока.....А как он может вычислить неисправность,если
там нет никаких датчиков,только силовые провода.Или вычисляется неисправность по току в схеме???
Так как я не силен в электронике прошу прощенья за делитантские мысли.
помогите коллеги,у кого какие мысли.
андрей08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:42 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Мысли могут быть такие; у любого внутреннего блока есть два датчика, по воздуху и на испарителе, так вот тот который на испарителе отслеживает оттайку и температуру её прекращения и если что-то идет не так, то электронный блок выдает ошибку. В вашем случае может быть недостача или отсутствие фреона, неисправность компрессора или четырёхходового клапана. Примерно так
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 08:50 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
спасибо,будем разбираться
андрей08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 09:46 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 512
Регистрация: 19.04.2005
Репутация: 1627
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
Мысли могут быть такие; у любого внутреннего блока есть два датчика, по воздуху и на испарителе, так вот тот который на испарителе отслеживает оттайку и температуру её прекращения и если что-то идет не так, то электронный блок выдает ошибку. В вашем случае может быть недостача или отсутствие фреона, неисправность компрессора или четырёхходового клапана. Примерно так
Извините,а какая оттайка внутреннего блока может быть при работе на тепло?При работе на тепло проислодит оттайка внешнего блока.Да и при работе на холод никакой оттайки не происходит-испаритель внутреннего блока обмерзать не должен.
arc_nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 20:18 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от андрей08 Посмотреть сообщение
ребята, есть проблема с кондиционером Дайхо CSY-09НС.
звонит клиент,у которого стоит данный кондиционер и расказывает ситуацию: при работе на обогрев сработала оттайка "df", а затем
сразу показало ошибку Е4 и все стоит без всяких дальнейших изменений.
Запускал-перезапускал но все равно после оттайки выдает ошибку.
кондиционер практически аналогичен "сенсею" и "чиго" Где-то была инфа
что их один завод штампует.
В мануале по ремонту пишут что ошибка Е4 /Е5 означает неисправность
наружного блока.....А как он может вычислить неисправность,если
там нет никаких датчиков,только силовые провода.Или вычисляется неисправность по току в схеме???
Так как я не силен в электронике прошу прощенья за делитантские мысли.
помогите коллеги,у кого какие мысли.

с начало давление проверти !!! я бы на прямую бы запустил и проверил что с ним не так минуя модуль и датчики!!! а с клапаном бывает беда западает!!! но это тоже решал не раз простым движением подавал напряжение на него при включенном компрессоре
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:27 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
Извините,а какая оттайка внутреннего блока может быть при работе на тепло?При работе на тепло проислодит оттайка внешнего блока.Да и при работе на холод никакой оттайки не происходит-испаритель внутреннего блока обмерзать не должен.
Вы совершенно правы оттайка идет на внешнем блоке, при этом на внутреннем создается определенная температура которую отслеживает датчик, и если нет этой температуры выдается ошибка.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:34 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
Вы совершенно правы оттайка идет на внешнем блоке, при этом на внутреннем создается определенная температура которую отслеживает датчик, и если нет этой температуры выдается ошибка.
да а вот про датчик не написал!!! да может быть в обрыве или короткозамкнут!!!!
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 09:23 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 30.03.2009
Репутация: 1
коллеги,проблему решил:так и есть недостача фреона.После "дефроста" испаритель не успевал нагреться
и через несколько минут откуда ни возьмись появлялась ошибка Е4.
после дозаправки проблемма исчезла
андрей08 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU dlena NORD Group (НОРД) 8 30.07.2009 09:18
Б.У Кондиционер как быть MASTER-Владимир Форум для мастеров холодильной техники 20 18.07.2009 05:13
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU dlena Форум для мастеров холодильной техники 5 17.07.2009 21:23
перенести кондиционер Пульсар Форум для мастеров холодильной техники 7 10.07.2009 02:55
дайхо андрей08 Форум для мастеров холодильной техники 1 15.04.2009 14:42


Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования